工程施工技术总结报告(通用14篇)

小编:FS文字使者

施工过程中,需要注重施工现场的管理和安全措施的落实,以确保施工的顺利进行。阅读他人的施工总结,可以帮助我们发现自己施工中存在的问题和短板。

工程施工技术总结

一、工程概况。

寰泰世纪新城朗峻轩工程位于万州区王牌路,由重庆寰泰房地产开发有限公司投资开发,重庆轻工业设计院设计,重庆市万州区质量监督检验站监督,重庆兴隆建设工程监理有限公司监理,重庆庆华工程有限公司总承包。

本工程为钢筋混凝土全现浇剪力墙结构,地下室1层,地上25层,建筑高度99.95m,建筑面积21640.91m2,本工程基础为人工挖孔桩,钢筋混凝土地梁和地下室底板组成。主体一至四层剪力墙、梁、板为c40砼;五至十四层剪力墙为c40砼,梁板为c35;十五至二十四层剪力墙、梁、板均为c35;二十五层至屋面层均为c30砼。

二、项目管理。

本工程开工后,我公司及项目部十分重视,建立并健全了质量管理体系,根据工程实际情况制订质量管理制度。采用直线式项目组织模式,设立总工程师室,工程部、设备材料部、财务部、各室、部的工作任务、责任、权力明确,指令唯一,强调各专业工程、分包单位的管理,有效的减少了扯皮和纠纷,协调方便,信息流通便捷,决策迅速,分工明确,为本工程建设提供了有力的组织保证。

内部规范管理方面,落实制度,加强纪律,分工明确,责任到人,各负其责,基本做到事事有人抓,时时有人管,加强合作与配合,成为一个为实现项目目标而协调运作的整体。工程质量控制是工程管理的重中之重,在施工中将技术文件、施工图的会审作为一项制度来执行,严把设备、材料质量关,确保采购的设备材料符合设计规范要求,加强检查、检测力度,不合格的产品不用于本工程。加强施工质量检查和监督,对施工的工艺过程、隐蔽工程、分项分部工程及整个工程进行检查、验收、试验,记录各种实际工程实施情况,收集各种原始资料。做到隐蔽工程不经质量检查,已完的分项分部工程不进行验收。在有关质检部门的指导下,进行工程的验收和移交,做好对产生缺陷进行整改、维护。

三、施工中的质量保证措施。

1、做好施工前的各项准备工作;编制施工组织设计,并对各关键部位施工方案进行优化。

2、做好图纸会审和技术交底工作,让所有施工人员都领会设计意图和质量技术准则。

3、严格按事先确定的合理施工工序进行操作施工,发现问题及时上报,并会同有关人员研究处理。

工单位前期的预留、预埋等工作。

5、各工序施工质量检查验收坚持执行“三检”,逐级向上推进检查,层层把关,并严格执行质量等级评定。

6、合理安排工序的穿插施工,加强成品保护工作。

7、所有隐蔽工程在监理、设计、业主、质监站等有关单位的监督下认真做好隐蔽记录,经相关人员、单位签章后方组织下道工序的施工。

8、对已完成的各分部工程,按照相应的质量评定标准和办法进行检查验收。

1、模板工程。

a、保证模板及其支撑结构的材料质量符合规范和设计要求。

b、保证模板及其支撑有足够的强度、刚度和稳定性。模板内侧平整,接缝严密,尽量不漏浆。

c、模板构造力图简化,装、拆方便,并便于钢筋的绑扎与安装和混凝土的浇筑及养护等工艺要求。

d、模板及其支架均能保证工程结构各部位形状、尺寸和相对位臵的正确。如果安装在基土上,保证基土坚实并有排水措施。

e、预埋、预留孔洞的位臵准确。

f、模板安装过程仔细检查构件是否牢固,在浇灌混凝土过程派专人跟班检查,发现松动变形等现象,及时修整牢固。

g、按规范要求制定高支模施工方案。

模板工程基本较好,但由于模板周转次数过多,上部外观质量出现下降。预留孔洞施工基本上符合图纸要求,未出现漏埋漏留现象,但也出现预埋预留孔洞超出允许范围的现象,经整改未给其它专业造成影响。

2、钢筋工程。

2.1、钢筋的规格和质量均符合要求,钢筋焊接所用的焊剂的牌号、性能符合设计和规范要求。

2.2、钢筋绑扎过程中,根据图纸检查钢筋级别、直径、根数、间距、形状正确,并特别检查负筋的位臵。

2.3、钢筋绑扎牢固,无松动、变形等现象,并清除钢筋表面油污、铁锈。

2.4、焊接接头尺寸允许偏差必须符合有关规定。

2.5、钢筋安装及埋件位臵的允许偏差符合有关规定。

2.6、钢筋焊接前,根据施工要求进行了试焊及工艺检验,合格后方进行施焊。钢筋工程较好,出现的小部份钢筋垫块不足,钢筋网尺寸超出规范允许范围的能及时发现并整改,浇灌混凝土时有专人跟班,发现问题及时进行了处理。

3、混凝土施工。

混凝土厂家经建设单位、监理、施工单位考察,以及考虑交通等因素,确定为奥克混凝土公司生产的商品混凝土。

施工现场均配备足够振动器械并考虑发生故障时的备用量,根椐作业特点结合具体条件,制定了可行的混凝土浇筑方案。

设专人负责检查坍落度,并按规定要求制作标准、同条件养护试件。对模板及其支架,钢筋和预埋件事先进行了检查,并作好记录,符合设计要求后方浇筑混凝土。

浇筑混凝土时,对模板内的杂物和钢筋上的油污等清理干净,对模板的缝隙和孔洞予以堵严;对木模板浇水湿润,但无积水。

混凝土工程在主体工程施工中基本正常,按施工规范要求留臵标准试件及同条件试件,其试验结果均符合设计及规范要求。我司汇同监理单位对混凝土试块强度进行统计评定验收,其结果评定均为“合格”,混凝土管理水平为“好”。

由于配合比适当,技术交底到位,养护及时有效,经质监站门检查,混凝土强度均符合设计及规范要求。但个别剪力墙根部有烂根现象,处理后,经设计、建设、监理单位验收后同意隐蔽验收。同时由于模板周转的影响,顶层外观质量,混凝土表面平整度有所下降;但并未出现影响结构质量的缺陷。

4、砌体工程。

采用轻集料混凝土小型空心砖及烧结页岩空心砖,有砂浆配合比报告。施工过程中能做到砌筑上下错缝,内外搭接,灰缝平直,砂浆饱满。由于检查到位,砌体的表面的平整度和垂直度,灰缝的均匀程度及砂浆饱满程度等均能达到规范要求,发现的偏差能及时整改。

5、装饰装修工程。

公共部分地面墙面铺装工程,饰面砖的品种规格符合设计要求,表面平整、接缝平直、缝宽均匀一致。

内墙抹灰阴阳角顺直,表面光滑、洁净、接槎平整,分格缝清晰。但个别地方有空鼓和开裂现象,整改后经建设、监理单位检查后同意验收。

6、测量放线。

组织专业的测量放线小组,严格按照设计图纸、交接原始记录等进行测量放线,抄平放线及时到位,同时项目部技术组部组织复验工作,轴线测放误差不超过3mm,在允许误差范围内。

沉降观测:根据设计图纸进行埋设,经观测,各测点沉降均匀,无异常现象。

7、把好原材料、成品、半成品进场关。

所有原材料进场并及时进行报审、送检,试验合格后方投入使用,对于试验不合格的材料坚决要求退场,本工程所有原材料检验均能满足规范要求。

8、分项工程质量验收记录。

本工程混凝土分项工程共检查了34个检验批,现浇混凝土结构观感质量尺寸偏差分项工程共检查了34个检验批,钢筋分项工程共检查了68个检验批,模板分项工程共检查了68个检验批,填充墙砌体分项工程共检查了34个检验批,一般抹灰工程共检查了34检验批,工程检查部位齐全,根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》gb50204-2002、《建筑工程施工质量验收统一标准》gb50300-2001、《混凝土强度检验评定标准》gbj107-87、《砌体工程施工质量验收规范》gb50203-2002各分项工程评定结果为“合格”。

9、分部工程评定结果。

地基与基础工程:合格。

主体结构工程:合格。

建筑装饰装修工程:合格。

建筑屋面工程:合格。

建筑给水排水工程:合格。

建筑电气工程:合格。

本工程施工期间无质量和安全事故发生,各分项工程质量检验批部位齐全,检验结果评定为合格,工程质量自检为“合格”。但也存在一些不足之处,我们会力争在今后的工作中继续保持已取得的成绩和纠正存在的问题。最后,对本工程施工工作给予大力支持的有关领导表示由衷的感谢!

重庆庆华建设工程有限公司。

寰泰.世纪新城朗峻轩项目部。

二〇〇九年四月十五日。

钢结构工程工作总结

光阴似箭,日月如梭,转眼间,来到单位已经五个多月了。记得是2007年7月14日来到公司报到,回头望去,感觉时光的飞逝如流水一样飞快,提起这支拙笔,对这近半年的工作情况进行一下总结,无论收获多少,感受多少,只为自己以后的工作与学习定下一个引航的标志。

与其说是工作总结,更确切的说是这半年来的心得与体会,下面,我从工作、思想、两个方面对这段时间的工作作一下总结:

一、勤勤恳恳工作、踏踏实实做人。

记得刚来到公司报到的时候,公司机关组织统一的培训,而且在培训的同时要组织一场2007届大学生入职联欢晚会。在培训的过程中,我对我们公司有了深入的了解,为以后的学习和工作打下了坚实的基础。我很幸运,被选为晚会的主持人,并且负责晚会的整体策划,而且代表2007入厂大学生讲话。说心理话,以前上大学的时候在学校也参加过很多类似的活动,但是这一次我很紧张,因为这是在工作单位,和以前在学校是两个概念,所以准备工作要比以前下了很多功夫,在公司领导的亲切关怀下,在各位同事的支持与帮助下,晚会举办的很成功,也很精彩。

培训结束,我被分配到xx项目部,工作职务为测量员,所在的工程为xx工程,在刚刚接触实际工作的时候,确实感觉和书本上所学的知识大相径庭,经过经过一个月左右的磨合,我基本适应了自己的本职工作。我是本科双学位的学生,第二专业为建筑工程,所以在九月初,我被调至xx标段负责土建施工工作,工作职务为施工员,主要负责xx仓库的坡道平台和服务用房的土建施工,在项目部领导的帮助与关怀之下,我很快适应了自己的工作,与业主、监理以及分包单位合作的都很顺利。

10月12日,由于工作需要,我被调至xx分部,回到我的家乡工作。说心理话,我很庆幸,能够被公司领导认可,因为来到这个项目的同志都是经过公司领导把关才敲定的,我很幸运,能得到领导的肯定与认可。来到哈大之后,主要的职务为施工员,负责第四作业区的灌注桩施工工作,而且我打下了xx公司在xx高速铁路的第一根灌注桩,桩号为768#-1。直至现在,我们项目部还在克服重重困难,继续坚持动施工,为明年的施工也大下了良好的基础。所以说,来到这样一个有生命力的项目部,我很幸运,我会全身心的投入工作,努力提高自己的业务水平,争取早日为公司作出更大的贡献。

我工作与做人的态度就是一句话“勤勤恳恳工作、踏踏实实做人”。

二、与时俱进,从思想上武装自己。来到项目部不久,我就上交了入党申请书,积极向党组合靠拢,争取早日成为一名共产党员。特别是十七大期间,我每天都看电视、报纸,认真学习党的方针路线,了解一些重大的决策,积极配合项目部领导班子开展思想教育工作。在这段时间,我感觉自己在思想方面有了很大的进步与提高,而且工作开展的也很顺利,在项目部领导班子的正确领导下,积极开展各方面的工作,自己的业务水平也得到了领导的认可与肯定,为以后更好的开展工作打下良好的基础。

其实工作和做人一样,之后跟的上时代的步伐,才不会被时代所淘汰。作为80后的我们,面对日益竞争激烈的时常经济,真的很难给自己定位。但是,越是在这个时候,越应该为自己定好前进的方向,从思想上武装自己、充实自己,为社会为公司作出更大的成绩。

我的人生格言为“奋斗成绩事业,奉献充实人生”。

以上为我参加工作以来的一些心得和体会,由于水平有限,不免有些遗漏与不足之处,我会在以后的工作和学习过程中逐渐给自己定好位,为以后的工作作出更好的规划与总结。我坚信“天道酬勤”,我会用我的实际行动来证明我的能力与价值。

在这新的一年到来之际,根据自身工作的实际情况,我对自己的工作做出分析评定,总结经验教训,提出改进方法,以便使自己在今后的工作中能惩前毖后,扬长补短,为今后不断改进工作方法,提高工作效率提供依据。

一、履行岗位职责。

1、工程质量管理。

针对望湖城项目的特殊性,故工程质量要求高标准、高起点。施工前期,注重对班组的技术交底,给班组人员在思想上给予重视,在技术上了解本工程的质量和进度、安全要求,为后期施工奠定良好的基础。

4#作为第一个施工的单体,同时结构和2#楼一样,严格要求木工、钢筋工、泥工班组按图纸施工,并且预留下影象资料(照片等),要求其他单体的班组负责人上来观看,提出自己意见,并且要求其他单体按照4#的要求施工。此措施取得良好作用,也为了后期的施工质量带来的良好的效果。各单体在后期的质量管理上,达到监理单位验收,全部通过,取得建设单位和监理单位的好评。

2、1#、2#、3#、4#四个单体楼的管理。3、班组的管理协调工作。

(1)施工管理员是所内最基层的管理者,既是指挥员又是战斗员,是领导意志、意见的体现,也是基层问题的反馈者,因此更要树立起良好的自身形象,在工作中成为同事的榜样,在感情上成为同事信任伙伴。要求大家加班自己一定第一个到,要求大家树立高质量的标准,所以各个单体在每个隐蔽工程我都全程参加,注重过程控制,对一些质量通病控制的萌芽状态。

(2)关心同事:遇到同事有事,主动帮助替班并组织全班一起关心,慰问,形成一种大家庭气氛。

在工作过程中,主动配合安全科完成施工人员的人员的安全管理和教育工作,在建设单位的几次检查中均取得优异成绩,在第四季度的安全检查上,明确了1#作为本项目的安全管理示范单体。

本着节约成本的原则,在实际工作过程中,严格控制原材料的控制,在模板、混凝土、钢筋的使用上,每一分钱都使用在工程上。例如小料钢筋,每层楼施工完毕,注重要求钢筋班组整理收集,在下层施工时全部使用掉。节约成本的思想,落实到了各个班组的行动中,在项目的建设中节约了成本。

7、技术管理。

在工作中,对施工技术要求更为严格,在工作的一年中,提出工作联系单37份,为工程的工期起了一定的作用。例如本年度12月份在人防施工中,我主动和项目部领导协商,提出后浇带改为加强带的施工技术,在得到领导的肯定和支持后,和建设单位、监理单位、设计院多次协商联系,终于达到预期目标,为人防工程的施工抢回了一定的工期。

二、新建工作。

出勤情况

今年我坚持出满勤,无迟到、早退和旷工现象。单位组织的各项活动都能按时到达,积极参加。

四、思想情况。

为了使自己的思想认识,政治觉悟有更大的提高,我积极向党组织靠拢,认真学习党的精神,公司的方针。注意学习新的技术以带到现实工作中来。

五、目前存在的问题和改进计划。

在取得良好成绩的同时,本人在工作上也存在一些问题。例如:一些质量通病还是存在的。

为了提高工作效率和工作质量,本人在下一阶段的施工中会着重以下几个方面。

1、加强各种政治学习,提高个人修养。

2、加强业务学习,提高业务素质,提高工作质量。3、要创造性地开展工作,多动脑想办法改进工作方法。提高工作效率,在每次工作前做好准备,不打无准备之仗。4、加强与科所之间的沟通,使领导的监督工作更为深入。

本人2005年7月毕业于山西大学建筑工程学院工程管理专业。经过四年正规系统的大学学习,对建筑工程技术及工程管理理论,有了较深的理解。

2005年8月至2006年7月,本人在xx建设集团嘉盛华庭项目部任土建施工员。工作期间,本人查阅了大量的国家建筑工程施工规范,虚心向理论知识丰富的项目技术负责人学习,向有经验的施工员请教,仔细研读施工图纸,结合施工实际,本人对建筑工程施工有了进一步的认识,也积累了不少的经验。

总之,作为一名工程技术人员,要严格按国家规范、设计图纸施工,在工作中努力学习,不断总结经验,吸取教训,大胆进行技术改革和创新,努力将自己的专业技术水平提高到一个新的台阶。

工程施工技术协议

甲方:*****公司。

乙方:****公司。

签约日期:2017年11月20日签约地点:******

甲方:****公司乙方:****公司一.总则。

根据*****发电厂飞灰固化养护间及临时存放区整改工程的施工图内容及其关联设计文件。

1、本技术规范书及要求适用于飞灰固化养护间及临时存放区整改工程。包括该项目功能设计、施工、结构、验收、使用、维保(施工后期服务)等方面的技术要求。

2、乙方执行本技术协议所列标准,有矛盾时,按较高标准执行。本技术协议没有要求时,参照国家和行业标准要求。在设计和施工中所涉及的各项规程、规范和标准均遵循现行最新版本的标准。

3、本技术要求所提及的设计和施工要求都是最低限度要求,并未对一切技术细节做出规定,乙方必需保证本工程涉及到施工、质量验收、使用、维保(包函施工后期服务)等项目符合本技术要求和行业标准及相应服务。

4、本技术规范要求应严格按照国家或行业有关标准和规范,如果施工未达到国家规范和甲方的技术规范要求,乙方应负责重新施工或改造,并承担由此引起的相关费用。二.工程范围、工期、施工要求:

1、工程范围:飞灰固化养护间围墙、水沟、检查井砌筑,临时存放区隔离网制作,加设电房固定窗。

2、工期要求:总工期10日历天,具体以甲方审批的工期计划为准。

3、施工过程中严格按照相关标准和规范施工,接受监理及甲方监督和验收,上道工序没通过验收不得进行下到工序施工。

4、质量要求:所有材料均由乙方自行解决,材料质量符合施工图纸及相关标准,质量按相关施工标准验收。

1、甲方仅提供场地,乙方应根据甲方总平布置要求结合实际需要进行建设。

2、乙方建设临建前必须征得甲方同意,不可无秩序的乱建。

3、施工用电:甲方已架设至规划路边,乙方负责引接并安装电表,电费1.20元/千瓦时),由甲方每月15日前统一代收代缴。

4、按甲方要求做好临建防护等安全文明施工防护措施,做好项目建设及企业自身的宣传工作。

5、以上工作费用由乙方自行承担,但必须在开工前完成、经甲方审核后签令开工。

四、材料的供应范围。

1、本标工程施工范围内设备及材料未明确由甲方采购的,均由乙方采购。费用包含在合同总价中。

2、所有由乙方采购的材料的供货厂商(或样品)均须由甲方的书面认可后方可采购,但甲方并不对乙方所采购材料的质量和价格负责。

3、甲方有对设备、材料的运货情况、质量情况和供货情况进行监督检查的职能和权力。

4、乙方所采购的材料必须满足相关规定的各种要求。

五、工程质量、工期控制及违约责任。

(一)施工质量、工期要求:

1、按图、甲方要求编制施工组织设计及施工方案施工,严格遵守现行的国家标准和行业施工质量、安全验收规范以及广东省的地方标准、条例组织施工。

2、乙方应制定完善的质量管控体系并认真开展本工程的各项质量管理活动,遵循甲方工程质量管理体系文件的要求,做好各项工作,使该项目的质量可控、在控。

3、乙方除应在施工前编制施工组织设计报甲方与监理单位审批后严格组织施工外,还应在合同生效后的15天内编制完成本工程项目的质量计划(或质量保证大纲)、安全文明方案及其他重难点单项施工方案,按要求组织评审,并提供甲方认可后组织实施。

4、乙方项目质保负责人组织质量管理人员开展各项质量管理活动,包括现场质量检验、原材料检试验等,及时处理现场出现的质量隐患及质量问题。

5、乙方定期向甲方提供施工质量简报,包括向甲方提供施工质量情况和重大、关键工序质量统计情况。

6、施工过程中,乙方应根据甲方和监理工程师的要求,及时提供工程质量的技术资料。按照监理单位规定的时间向监理工程师报送质量报表。

7、按规定对原材料、成品、半成品、设备及施工过程进行的必要技术检验、试验及设备解体工作,均由乙方负责,甲方及监理工程师进行监督。

8、由于乙方自身原因造成的质量缺陷和质量事故,乙方除无条件返工或处理合格外,还应承担由此给甲方造成的一切损失。

9、乙方必须全面满足合同中规定的质量、工期控制目标,采取必要的雨天赶工施工措施。

10、未尽事宜,按相关规定执行。或由监理工程师及甲方工程师负责协调解决。

(二)施工验收要求:

1、本工程质量管理和检查验收按国家、行业相关标准以及协议要求和图纸要求实施。

2、施工质量必须全面达到国家、行业及地方颁标准,质量要求:单位、分部、分项工程合格率100%。

3、乙方必须健全质量管理体系,按照质量管理体系控制施工质量。甲方和监理工程师对本工程建设进行质量管理和质量控制,乙方必须遵照他们的指令执行。

4、乙方必须按照设计完成工程施工,按照施工图纸和合同要求完成乙方内部三级验收,并配合和接受甲方及监理工程师进行的监督检查和四级验收。

(三)违约责任:

乙方及其施工人员必须严格遵守如下质量、工期管理约定,否则按下列方式承担违约责任:

1、乙方施工现场项目管理机构未按照合同约定、投标文件的承诺,建立健全质量管理体系和质量管理制度、质量检验制度,乙方应承担违约金5000元,并限期改正。

2、乙方施工组织设计或施工方案未得到批准或未进行施工技术交底即进行施工,或无开工令自行开工的,乙方应承担违约金2000元。

3、乙方未按照工程设计施工图纸或施工技术标准施工的,乙方应承担违约金5000元/次,并限期改正。

4、乙方未按照施工技术标准规定对建筑材料、建筑构配件、设备进行检验,或检验不合格,擅自使用的,乙方应承担违约金1000-2000元/次,并限期改正。

6、乙方未按照施工技术标准规定对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取样,或未按照规定送交工程质量检测机构进行检测的,乙方应承担违约金1000-2000元/次。

7、施工工序未经检查检验或检查检验不合格而进行下道工序的,乙方应承担违约金5000元/次,并限期改正或返工,由此造成的一切损失由乙方承担。

8、施工过程中不对建筑材料、建筑构配件、设备或半成品、成品采取保护措施,或保护不力造成二次污染的,乙方应承担违约金500-2000元/次,并限期改正。

9、存在施工质量通病且消除不力,或同一标段重复出现相同的质量通病,乙方应承担。

10、乙方对甲方现场工程师或监理工程师提出的质量问题,在规定的时间内未做答复或不处理,或返工、修复仍不合格的,乙方应承担违约金500-2000元/次,并限期改正。

1、遵照现行的相关国家质量验收规范、标准以及所在地的地方条例、标准进行验收。

2、在收到竣工验收报告后组织有关部门验收的时间是:甲方和监理工程师应在收到竣工验收报告后5个工作日内组织验收,并在验收后10天内由甲方给予批复。

2、当该项目施工和其他项目施工发生互相影响时,必须听从甲方及监理单位的协调;

3、未尽事宜,按甲方现场代表、监理等单位人员商量的结果执行。

甲方:乙方:

委托代理人(签章):委托代理人(签章):

签订日期:年月日签订日期:年月日

工程施工技术协议

协议编号:

立协议单位:(以下简称甲方)。

(以下简称乙方)。

根据《中华人民共和国经济合同法》及有关法律、法规,为明确双方责任,确保工程质量和工期,遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,签订本协议。

一、工程名称:

二、工程地点:

三、工程范围及内容:

四、施工工期:施工工期为天(日期2011月日-2011月日)。

五、承包方式及合同价:承包方式:包工包料。按()元包干。如施工过程中发生的修改和变更,工程签证及零星委托,经甲方签字认可后,在竣工结算时,根据有关规定作相应调整。

六、双方责任范围:本协议施工期内,甲方派同志为工地代表,进行现场管理,乙方派同志为工地代表,共同履行本协议。甲方代表对工程进度、工程质量进行监督,检查隐蔽工程,办理中间交工,工程验收及其他事宜。

(一)甲方义务。

1、提供施工范围和相应的施工技术要求及与相关部门的协调工作,审批工程的开、竣工报告。

2、负责项目实施过程中的施工进度、质量、安全的监督检查。

3、及时办理竣工决算和竣工验收。

(二)乙方义务。

1、按甲方的技术要求编制施工方案并经甲方认可后组织施工,保质、保量、按期完成本协议的工程内容。

2、服从甲方安全和文明施工管理,并与甲方签订安全协议,如发现违章操作及不文明施工,服从甲方的经济处罚。

3、接受甲方及相关部门进行的质量、安全、进度控制、文明施工大检查,对查出的问题及时整改。

4、保护施工现场的建(构)筑物及绿化,并按甲方要求及时恢复。

七、材料及设备供应:

1、工程所需材料由乙方自购,乙方应按照施工技术方案要求采购,并提供产品合格证明。

2、乙方在材料设备到货24小时前通知甲方代表验收。对与施工技术方案和规范要求不符的产品,甲方代表可拒绝验收。由此发生的一切损失由乙方承担,工期不予顺延。

3、因乙方提供的材料设备质量不合格造成的工程质量问题,由乙方负责按规定返工、整改,一切费用自负。由此引起的工期延误将按照本协议的第九条执行。

八、工程质量与竣工验收:

1、乙方应按国家现行的施工验收技术规范、甲方认可的施工方案及工程质量检验评定标准进行施工和质量评定。

2、乙方在施工中,要接受甲方代表及委派人员的检查,甲方代表在施工中发现质量问题,有权要求乙方暂停施工并予以返工或返修,所发生的费用由乙方承担。

3、工程完工后,由甲方组织对工程进行验收,乙方向甲方提供竣工资料,经甲方审查验收合格后,方可办理工程结算及支付剩余工程款项。

九、违约:

1、延期开工。乙方不能在合同约定的开工日期开始施工,应在合同约定的开工日期2天之前,向甲方代表书面提出延期开工的理由和要求,在得到甲方允许后,方可延期开工。

2、由于甲方原因造成的延期开工或工期延误,乙方不负责承担相关责任。

3、由于乙方原因造成的工期延误,乙方负责所造成的一切损失。

十、安全文明施工:

1、加强安全管理,组织对生产操作人员进行安全培训教育,采取有效的安全生产防范措施,配备必要的劳动保护用品,对施工中发生的所有安全事故承担一切责任。

2、现场文明施工,及时清除施工垃圾,确保施工安全文明有序。

3、本着“安全第一”的原则,甲方代表有权终止乙方现场不安全的施工行为。

4、施工现场如发生重大人身伤亡和设备损坏等安全事故,乙方应及时上报有关部门并通知甲方。事故发生的费用全部由乙方承担,与甲方无关。

十一、结算与支付:

工程开工前支付工程价款的%(元)为工程预付款,基础工程完工后付工程价款%(元)进度款,主体工程完工后付工程价款%(元)进度款,余款在工程竣工验收合格后一周内一次性结清。预留5%(元)质量保证金,满一年无质量问题结清.十二、协议有效期与份数:

1、本协议经双方代表签字生效,工程完工验收合格,费用结清后失效。

2、本协议共四份,甲方执二份,乙方执二份。

十三、本协议如发生争议,双方先通过友好协商解决,如协商意见不能达成一致,按国家相关法律法规执行。

甲方:乙方:签约代表:签约代表:签约日期:签约日期:

建筑工程施工技术

1.《建筑施工技术》研究建筑工程各主要工种的施工工艺,技术和方法。

2.蛙式打夯机属于冲击式压实机械。

4.脚手架的支撑体系包括纵向,横向和水平支撑,其中纵向支撑剪刀撑。

5.砌体工程施工过程中,在一般墙体砌筑时常用混合砂浆砌筑。

6建筑钢筋中,只有hpb235级别的钢筋能进行180弯折。

7.根据建筑物的性质,重要程度,使用功能要求及防水层耐用年限等,将防水屋面分为四个等级。

8.建筑物属于重要的和高层建筑类别的,其屋面防水要求采用二道防水进行设防。

9.利用构件自身作为加力台座进行预应力的张拉,并用具将预应力钢筋锚固在构件端,再在预应力筋的管道内压入水泥浆,使预应力筋与混凝土粘结成整体的施工为先张法。

10.混凝土一般的洒水养护时间为7天。

二.填空题。

1.一栋建筑的施工是一个复杂的过程。为了便于组织施工和施工验收我们常将施工分为若干(分部)和(分项工程)。

2.工地简单检验黏性土含水量的方法一般是(手握成团落地开花)为适宜,铺土不易过厚也不易过薄,最大铺土厚度不宜超过(350mm)。

3.抹灰工程按使用材料和装饰效果,分为(一般抹灰)和(装饰抹灰)。

5.外墙保温系统按保温层的位置分为(外墙内保温系统)和(外墙外保温系统)。

三.简答题。

1.什么是流沙现象?流沙现象经常发生在什么土中?防止流沙现象的原则?

答:流沙现象:在一定渗透力作用下,土体中颗粒同时起动而流失的现象。

流沙现象经常发生在细沙,粉砂及粉土中。

防止流沙现象的原则是:治流沙必治水。

2.砌筑工程中脚手架支撑体系包括哪些?设置支撑体系的目的是什么?

答:包括纵向支撑、横向支撑、水平支撑。

3.简述砌筑工程中,砌筑质量的要求。

答:a.砌体施工质量控制等级。b.对砌体材料的要求。c.任意一组砂浆试块的强度不得低于设计强度的百分之七十五.d.基础放线尺寸的允许偏差。e。砖砌体应横平竖直,砂浆饱满,上下错缝,内外搭接,接槎牢固。

4.现浇混凝土对模板的要求。

答:保证工程结构各部分形状尺寸和相互位置的正确性,具有足够的承载能力、刚度和稳定性,构造简单,装拆方便。接缝不得漏浆,经济。

5.混凝土浇筑前应做哪些工作?混凝土浇筑应保证哪些项目?

答:(1)浇筑前应检查模板、支架、钢筋和预埋件的正确位置,并进行验收。(2)混凝土现浇要保证混凝土的均匀性和密实性,要保证结构的整体性,尺寸准确和钢筋、预埋构件的位置正确,拆模后混凝土的表面要平整、光洁。

消防工程施工技术总结

新建陕西红柠铁路有限责任公司办公楼消防工程,自开工到竣工期间,我项目部严格按照设计要求和规范施工,确保了本工程的质量、进度和安全文明施工。以下是本工程施工细节、质量、进度、安全文明施工的阐述:

一、工程概况。

新建陕西红柠铁路有限责任公司办公楼消防工程位于陕西省神木县新村,其本公司负责该消防工程所有的采购及安装项目。

本工程主要包括:火灾自动报警系统(消防电话、声光报警子系统、集中联动控制子系统、背景音乐广播系统),管道系统(消火栓系统、自喷系统)气体灭火系统等。

二、主要施工方法。

1、火灾自动报警及消防联动系统:

a、管线敷设。

关于管线的敷设,我项目部严格按照设计要求及施工及规范施工。要求施工人员在敷设线管时,其弯曲半径必须大于10r;线盒安装位置严格按照设计要求预留;管线的锁母、起码接连接牢固;各部分敷设完后,各班组自检,待现场负责人检查合格后,报专业质检人员,质检人员检测合格后,最后申报监理验收,并做好记录。对于拐弯较多,距离较长的地方应预先穿好钢丝;对暗埋的管线,在浇筑混凝土前,必须派专人到现场签到,并监督直至混凝土浇筑完毕,确保管线完好。

b、管路穿线。

该部分的施工,首先根据设计要求及报警设备厂家的设计说明提。

出采购计划,材料到场后进行自检,合格后申报监理检查,经监理认可后才接收。在穿线前先清除管内积水及杂物,穿线时按要求布线至各类所需设备,开始穿线前分色并在线路两头做好记号,线路在拐弯同样做好标记,线穿完后进行绝缘及电阴测试,先由各班组自检,在现场负责人检查合格后,报专业质检人员,质检人员检测合格后,最后申报监理验收,并做好记录。

c、报警设备安装。

该部分施工首先根据设计要求提出采购计划,材料采购到场后先自检,合格后申报监理检查,经监理认可后才接收。在报警设备安装前,需根据现场要求编制编码图,根据编码图对每一个设备进行编码,然后再根据设计要求及施工规范进行安装。

d、报警设备系统调试。

由于报警系统是采用集中控制的方式,控制室设在每栋楼的消防控制室,调试前先根据要求输入该系统的各设备的地址编码及逻辑,然后用报警控制器对各设备位置进行检测,有故障的编码地址会显示在报警控制器上,然后根据编码地址对故障进行排除,再对各感烟探测器、感温探测器、手报、消火栓按钮,消防广播、电话分机、电话插孔等逐个实验,实验合格后,再进行联动实验。先由各班组自检,在现场负责人检查合格后,报专业质检人员,质检人员检测合格后,最后申报监理验收,并做好记录。

2、自动喷水灭火、消火栓系统。

a、管网安装。

等材料或设备进场后需根据规范进行水压试验抽验,安装时严格按照设计要求及规范施工。

b、管网试压、冲洗。

管网安装完后,对其进行试压,首先给管网灌水并排除管内空气,再给管网缓慢加压,试验压力根据设计要求,试验步骤根据规范要求进行,试压自检合格后,申报监理检查验收,并作好记录,管网试压完毕后进行隐蔽工程施工,最后再对其进行冲洗。

c、喷淋系统调试。

先对系统最不利点的管网压力进行测试,测试合格后再根据设计要求调试喷淋泵是否能手动、远程和自动启泵。采用专用接口对喷淋水泵结合器进行试验,确保能向管网内加压注水。

d、消火栓系统调试。

先对系统最不利点的管网压力进行测试,测试合格后再调试消火栓泵是否能手动、远程和自动启泵。采用专用接口对消火栓水泵结合器进行试验,确保能向管网内加压注水。

2、综合联调验收。

a、调试准备:

(1)电系统:现场各终端联动设备动力、照明、应急照明电源系统正常,系统自调完毕,设备运行良好,无故障,具备联动条件。联运内容有各系统的非消防电源切断、消防泵房水泵启动、监控室接触电网电源控制切断、排烟窗联动。(2)水系统:消防水池注满水,供水阀门打开。(3)相关单位设备调试合格,调试小组人员到场。

b、系统调试步骤。

在准备好后,开启所有设备,由调试人员模拟火情,然后观察各。

设备的联动情况。联动合格后报监理验收,监理验收合格后,报检测公司检测,检测合格后报当地消防处验收。

三、安全文明施工。

对所有进场工人进行安全文明交底,并定期进行安全文明教育活动,每天要求班组在班前点名时进行安全交底,确保了整个施工期间无任何伤亡事故的发生。

定期不定期的对本项目工程范围内各种机械设备的支行状态,施工用电安全措施,安全防护设施的完好程度,现场文明施工等情况进行详细检查,对查出的问题做到:“三个落实”,即落实时间表,落实措施,落实经费,认真整改。

通过上述努力和实干使本工程进度、质量得到良好的运转,并达到了预期效果,得到甲方、监理的好主评。

陕西唐信消防安全技术有限公司榆林办事处。

2011年9月2日。

工程施工技术总结

自开工到竣工期间,我项目部严格按照设计要求和规范施工,确保了本工程的质量,进度和安全文施工。以下是本工程施工细节,质量,进度,安全文明施工的阐述。

一、工程概况:新建云南云铝泽鑫名业有限公司厂消防工程所有的采购及安装项目。

本工程主要包括:火灾自动报警系统整流机组水,泡沫灭火系统,消火栓系统等,干粉灭火器系统等。

1、火灾自动报警及消阶联动系统。

a、管线敷设。

关干管线的敷设,我项目部严格按照设计要求及施工规范施工。要求施工人员在敷设线管时,其弯曲半径必须大于10尺,线盒安装位置严格按照设计要求预留,管线锁目,起码连接牢固,各部份敷设完后,各班组自检,待现场负责人进场后报专业质检人员,质检员检测合格后监理验收,并做好记录。

b、管路穿线。

检员质检人员后,申报监理验收,并做好记录。

c、报警设备安装。

该部分施工首先根据设计要求提出采购计划,材料采购到场后,先自检,合格申报监理合格后,方可进行安装,报警设备按装前需要根据现场要求编制编图,然后按设计规范进行安装。

报警系统调试。

由于报警系统是采用集中控制的方式,控制室设计每栋楼消防控制室,调试前首先所入该系统的各级设备地址编码逻辑,然后用报警控制器进行联动模拟试验,达到设计验收合格后,申报监理验收,并做完记录。

2、自动喷水灭火消火栓系统。

a、管网安装:首先根据设计要求提出采购计划,管材采购到场先自检合格后,申报监理检查,经监理认可后方可接收,消火栓、阀门水泵接合器等材料设备进场后,需根据规范进行水压试验,安装时严格按设计要求及规范进行施工。

b、管网试压、冲洗,管网安装后,对其进行试压,试压力达到设计要求无泄漏时,自检后格后申报监理验收,最后再对其冲冼。

c、喷淋系统调试:先对系统最不利点的管网压力进行测试,测试合格后再根据要求调试喷淋泵是否能手动,远程和自动启泵,必须满足规范要求。

防部门验收。

3、安全文明施工。

对所有进场工人进行安全文明交底,并期进行安全文明教育活动,每天要求班组在班前点名进行安全交底,确保了整个施工期间无任何伤亡事故发生。

定期不定期的对本项目工程范围内各种机械设备的运作状态,施工用电安全措施,安全防护措施,安全防护措施完好程度,对查出的问题做到“三个落实”,即落实时间表,落实措施,落实经费,认真整改。

通过上述努力和实干使本工程质量得到良好的运转,并达到了预期效果,得到甲方监理等有关部门的好评。

昆明克罗克代消防安全工程技术有限公司。

二o一三年六月二十日。

工程施工技术总结

本工程地面均为塔式住宅,结构为框架剪力墙,建筑高度为米,建筑面积为平方米,为一类高层居住建筑。本工程消防施工范围:火灾自动报警系统、自动喷淋灭火系统、消火栓灭火系统、防排烟系统、应急照明及疏散指示系统。

本工程在施工中严格按公司的iso9002的质量保证体系标准和国家及重庆市有关规定,文明施工、科学管理。施工单位做了如下工作来确保本工程的质量:

1、项目经理部由一个年轻化、知识化、能吃苦耐劳的班子组成,在完全了

解设计图和建设单位的意图上,建立和完善了质量保证体系。

2、在严格执行消防规范的前提下,采用科学的方法和步骤施工,根据工程

进展的需要,合理安排施工顺序、分段施工、交叉施工、从而使得整个工程的施工有计划、有步骤。

3、制定和执行了严格的材料质量检验制度,材料供应商必须证照齐全,并

经过严格的考查,从而选出质量、信誉一流的商家。然后是每批材料进场后,均需材料员、质检员、技术员进行检查验收,并经管理工程师校验合格后,方可允许安装。

4、加强分项工程的技术交底。为保证,每道工序的质量,每道工序完成后

都要求进行自检,合格后报经主管监理方和建设方共同验收,合格后方能进行下道工序的安装。

本工程系统调试完毕,全部达到设计要求和消防规范,并且设备运行正常。

本工程完全达到设计要求,满足规范,为消防优良工程。

在本工程的过程中,各类资料都与施工同步,现已整理完毕。本工程竣工资料参套、图参套。

忠心感谢xxxx档案馆工作人员的帮助与支持。

工程施工技术管理制度

施工技术管理制度是技术管理工作经验、教训的总结。严格地贯彻各项技术管理制度是搞好技术管理工作的核心,是科学地组织企业各项技术工作的保证;技术管理制度要贯彻在单位工程施工的全过程;我公司始终贯彻“维诚、维信、优质、高效”的宗旨,为发挥我们的技术优势,认真执行国家和上级制定的技术规范、规程,按创全优工程的要求,科学地组织各项技术工作,建立正常的技术工作秩序,提高技术管理水平,不断革新原有技术和采用新技术,达到保证工程质量、提高劳动效率、实现安全生产、节约材料和能源、降低工程成本的上的。

熟悉图纸是为了了解和掌握它的内容和要求,以便正确地指导施工。审查图纸的目的,在于发现并更正图纸中的差错,对不明确的设计内容进行协商更正。管理图纸则是为了施工时更好地应用及竣工后妥善归档备查。

技术交底是在正式施工以前,对参与施工的有关人员讲解工程对象的设计情况、建筑和结构特点、技术要求、施工工艺等,以便有关人员(管理人员、技术人员和工人)详细地了解工程,心中有数,掌握工程的重点和关键,防止发生指导错误和操作错误。

每项工程开工之前,施工单位必须编制建设工程施工组织设计。工程施工必须按照批准的施工组织设计进行。在施工过程中确需对施工组织设计进行重大修改的',必须报经原批准部门同意。

材料检验与施工试验是对施工用原材料、构件、成品与半成品以及设备的质量、性能进行试验、检验,对有关设备进行调整和试运转,以便正确、合理地使用,保证工程质量。

质量检查和验收制度规定,必须按照有关质量标准逐项检查操作质量和产品质量,根据建筑安装工程的特点分别对隐蔽工程、分项、分总工程的竣工工程进行验收,从而逐环节地保证工程质量。

工程技术档案,是指反映建筑工程的施工过程、技术状况、质量状况等有关的技术文件,这些资料都需要妥善保管,以备工程交工、维护管理、改建扩建使用,并对历史资料进行保存和管理。

技术责任制度规定了各级技术领导、技术管理机构、技术干部及工人的技术分工和配合要求。建立这项制度有利于加强技术领导,明确职责,从而保证配合有利,功过分明,充分调动有关人员搞好技术管理工作的积极性。

该制度规定对重要的或影响全工程的技术对象进行复核,避免发发重大差错影响工程质量和使用。复核的内容视工程的情况而定,一般包括建筑物位置、标高和轴线、基础、设备基础、模板、钢筋混凝土、砖砌体、大样图、主要管道、电气等。审批内容为合理化、技术措施、技术革新方案,对其它工程内容也按质量标准规定进行有计划的复查和检查。

土木工程施工技术论文

近年来,土木工程施工在当今社会中占有越来越重要的地位,无论对于我国哪个城市或城镇,都离不开大量的土木工程施工项目,而且其还在继续地更新、发展和完善当中,这样一来,就使得一些之前的施工技术管理理念稍感落后,需要不断更新自身理念,从而与其的迅猛发展保持一致,在这个过程中,如何提高技术管理措施的要点控制及创新在土木工程施工项目上的应用也成为了诸多研究学家的关注热点。

(1)节约土木工程用材的技术。土木工程行业具有特殊的行业属性,在发展的过程中往往会消耗大量的能源,并产生一定量的土木工程废弃物,给能源与环境保护都带来一定的影响。开发绿色智能土木工程的过程中,如何有效地节约能源成为多方面关注的重点问题。从土木工程材料的发展来看,很多新型的节能材料开始出现。如废弃植物纤维开始被作为原材料,在土木工程行业中发挥着重要的作用。农业是我国的重要产业,其每年都会附带的产生可观量的秸秆等材料,将这些材料运用到土木工程行业领域中,能够变废为宝,创造更多的价值。河道淤泥经过科学地加工,也成为当前土木工程行业中的新型材料之一。除了新材料的运用外,节能能源也开始被广泛地应用到现代土木工程行业中。如鸟巢体育馆的空调系统就充分采用了节能能源,其利用地热能源来达到整个场馆内的温度调节目标,节约了大量能源。

(2)节约用水技术。土木工程施工离不开水资源,其在利用大量水资源的同时,还会产生一定量的废水,这与当前节约用水的理念相背离,因此如何减少用水量、加强水资源的利用成为整个土木工程行业的关注重点。在针对居民区与商业区的设计中,应将其可能产生的废水进行收集,并统一处理成为中水,再次用于城市建设或者绿化、消防等方面。这样能够使得水资源循环起来,有效节约水资源。以北京奥运相关工程为例,其在绿化方面的用水多来源于中水。

除此之外,其独有的屋顶雨水收集系统,也为其节约了大量水资源。

(3)节地技术。节约用地是现代绿色土木工程行业发展的重要方面,目前该方面的技术主要指通过地下与屋顶两方面来拓展土木工程物的实质空间。在地下方面,多指根据实际地形建设车库或半地下室,以达到增加地下面积的利用度的目标;在屋顶方面,多将大坡屋顶设计改为小坡屋顶,在光线充足的前提下,增加了土木工程物的顶层利用面积。

(1)智能化门窗具有众多优势,成为当前绿色智能土木工程行业的青睐对象。其外观多美观大方,在透光性与保温性等方面占有优势,其综合性能远高于普通门窗。除此之外,其多与自动报警系统相关联,当遇到外力破坏时,能够主动报警,可以满足用户对于安全性的要求。

(2)日照控制器是利用太阳能资源的一种常见设备,在当前的土木工程应用中非常广泛。工作人员会根据土木工程所处的实际位置在该设备中输入相应的经纬度数据,该设备可以根据要求对整个土木工程的窗帘、天窗、百叶窗等多个部位进行自行控制。通过对该土木工程的采光时长进行控制,能够有效地调节室内的温度。

(3)照明技术。该技术能够实现整个智能土木工程内照明设备的统一管理。工作人员可以利用该照明系统和相关探测器,对室内的光照情况进行综合调节,既保障用户的使用需求,又最大限度地减少浪费。当室内光线充足的情况下,该系统能够自动减弱或关闭灯具,减少能源消耗;当室内无人的时候,该系统也能够自动关闭灯具,从而避免不必要的浪费。在该系统下多数设备为环保节能型,例如其选用的灯具为二极管,这种灯具相比于普通灯具更加节能,而且性能稳定,使用寿命长。

2、结语。

综上所述,随着时代的发展和科技的进步,土木工程施工技术也有了不断创新和提高,尤其是土木工程绿色施工技术和智能施工技术,也逐渐踏上历史舞台,得到了越来越广泛的应用,并有着光辉的前景。

篇二:木工程抗震设防的施工要求与技术分析、土木工程抗震设防的现实性意义分析。

在地震灾害中,建筑的破坏往往伴随居高不下的伤亡率,而我国是全球地震灾害最多的国家之一,大约有7成以下的城市属于7度以上的地震带,这些城市中抗震设防水平较低的建筑物,或者由于设计、施工等原因造成的建筑结构失误,均有可能因为结构抗震能力不足而发生不同程度的地震灾害。譬如近几年国内陆续发生的“汶川大地震”、“雅安大地震”等,均从侧面反映出建筑抗震鉴定的现实性意义。在国内和国际上,已经有很多业内学者专家就建筑抗震设防问题,对其抗震性能的鉴定评价进行了深入研究,譬如国内“抗震概念设计”的鉴定理念,就已落成建筑结构的总体布置的宏观检测,从多个视角对整体建筑结构的抗震能力进行综合性衡量。另外也有部分学者探讨了地震动参数鉴定取值的问题,并指出现行抗震鉴定标准目标比较低,认为有必要采用两级鉴定的方法,找出抗震鉴定标准中不足之处。笔者认为,现行的抗震鉴定标准尚存不足之处,有必要就抗震鉴定的程序、内容、评级层次、评级标准等继续展开深入剖析,以明确具体的建筑抗震鉴定方法。

综合以上土木工程抗震设防的现实性意义分析结果,在此将以某建筑土木工程为例,在了解该工程抗震设防现状的基础上,依次从安全性、使用性和可靠性的角度,深入剖析该工程抗震设防的施工标准及方法。

2.1案例工程。

某建筑工程采用箱型基础结构,即在地基的轴线位置,设缝将地基分为独立的两个箱基。该建筑总共12层,以框架-剪力墙结构为主,建筑物总长度34m、总宽度14.08m、结构房屋高度25.65m、地下层高5.1m、出屋面设备层层高3.68m、x向主要柱网尺寸9m、y向主要柱网尺寸3m.后来经过改造,大部分结构功能出现了变化,从而使得内部的局部结构活荷载增大,譬如电梯的增设、管线楼板洞的设置等,按照现有的相关规范,重新加固改造了这些结构。工程以《建筑工程抗震设防分类标准》和《建筑抗震鉴定标准》为加固改造施工依据,具体的工程鉴定内容为:1硂)使用性鉴定,地下室外观和强度、地下室顶板钢筋保护层厚度、硂硂上部结构外观质量、混凝土强度、构件尺寸、梁柱构件钢筋配置、碳化深度、砌筑砂浆强度、围护墙外观质量、建筑整体倾斜、预制楼板结构性能。2)安全性鉴定,基础、楼板、上部承重结构、结构侧向位移、结构整体性、围护结构、框架梁、框架柱、填充墙体的承载能力、构造、位移变形、裂缝。现场通过检验,发现建筑结构存在以下几方面的问题,其中包括柱类结构问题、梁类结构问题、构件钢筋锈蚀问题、屋面保护层锈涨开裂问题。

2.2工程抗震设防标准及方法。

本工程的抗震设防标准,以《建筑抗震鉴定标准》和《民用建筑可靠性鉴定标准》作为建筑工程抗震的鉴定标准依据,但由于这些标准内容分散,如果独立应用,可能无法胜任复杂建筑抗震鉴定的需求,为此笔者对这些标准进行重新梳理,提炼出本工程抗震设防的施工方法:

标准及方法一:针对构件、子单元、鉴定单元,安全性抗震设防可分为四级标准,一级标准是建筑结构符合安全基本标准,并具有足够的承载能力;二级标准是建筑结构的安全性略低于安全基本标准,不会明显影响结构的正常承载;三级标准是建筑结构的安全性不符合安全基本标准,明显影响结构的正常承载,整体的承载力也明显较低;四级标准是建筑结构的安全性极不符合安全基本标准,并严重影响结构的承载水平,需要即刻采取措施加固处理。在进行加固处理时候,要重点提高结构的承载能力,一方面是使用质量过关的施工材料,另一方面是强化结构施工技艺水平,在原有的工程质量基础上,重修已经出现裂缝的结构部位。

标准及方法二:针对构件、子单元、鉴定单元,使用性抗震设防可分为三级标准,一级标准是建筑结构符合使用性基本标准,不会影响结构功能的正常使用,不需要采取措施处理;二级标准是建筑结构的使用性略低于使用性基本标准,但对建筑结构的功能使用不会造成明显影响,视情况采取措施处理;三级标准是建筑结构的使用性不符合使用基本标准,并明显影响建筑结构的使用功能,亟需采取措施处理。在本工程的建筑使用性方法,已经危及到住户的正常生活,譬如墙体裂缝有漏水迹象。对此,我们不仅需要找出构建、子单元和鉴定单位的适用性问题,而且要围绕问题提高其使用性基本标准,予以针对性整改,譬如预埋线管位置裂缝的防治,在水井区域,由于埋设了多根线管,该位置有应力集中迹象,并容易诱发裂缝。笔者认为在布置线管的时,要设置垂直于管线的加强钢筋网,其中钢筋网两端锚入的长度,至少为30cm,同时避免线管辐射的立体交叉,尽量用线盒收纳。

综上所述,现行的抗震鉴定标准尚存不足之处,有必要就抗震鉴定的程序、内容、评级层次、评级标准等继续展开深入剖析,以明确具体的建筑抗震设防施工方法。为此本文以某建筑土木工程为例,在了解该工程抗震设防现状的基础上,依次从安全性、使用性和可靠性的角度,深入剖析该工程抗震设防的施工标准及方法。文章通过研究,基本明确了案例土木工程抗震设防的施工标准及方法,但考虑到不同土木工程抗震设防施工要求的差异性,以上方法在相关工程中应用时,需要紧扣具体工程的实际情况,予以灵活地参考借鉴,同时在施工过程中,归纳。

总结。

出更多的施工技术经验,作为本文的辅助和补充内容。

工程施工技术准备

1.熟悉、会审图纸,了解设计内容及设计意图,明确工程所采用的设备和材料,明确图纸所提出的施工要求,明确综合布线工程和主体工程以及其他安装工程的交叉配合,以便及早采取措施,确保施工过程中不破坏建筑物的结构强度及外观,不与其他工程发生位置冲突。

2.会同设计单位现场核对施工图纸,进行安装施工技术交底。充分了解设计文件和施工图纸的主要设计意图。

3.熟悉和工程有关的其他技术资料,如施工及验收规范、技术规程、质量检验评定标准以及制造厂家提供的产品资料。

4.编制施工方案。根据综合布线系统工程设计文件和施工图纸的要求,结合施工现场的客观条件、设备器材的供应和施工人员数量等情况,安排施工进度计划和编制施工组织计划,做到合理有序的进行安装施工。安装施工计划必须详细、具体、严密和有序,便于监督实施和科学管理。

5.编制工程预算。编制依据:批准的初步设计或扩大初步设计概算及有关文件;施工图、通用图、标准图及说明;《建筑与建筑群综合布线》预算定额;通信工程预算定额及编制说明;通信建设工程费用定额及有关文件。工程预算文件的内容包括:工程概况,预算总价值;编制依据及对采用的取费标准和计算方法的说明;工程技术经济指标分析;其他需要说明的问题。

工程施工技术管理制度

1、认真贯彻执行xx市城建档案归档制度,建立工程施工技术档案。

2、配备专职工程档案资料员,负责工程施工档案资料的编制、填写、收集、整理、装订与保管和竣工资料的复印装订与移交工作。

3、工程施工档案资料,随工程进度同步收集与整理,并做到及时齐全与完善,按类别装订存放保管。

4、原始资料的记录做到准确齐全,任何人不得随意涂改工程档案资料和弄虚作假。

5、所有投入使用的材料或半成品、成品的构件均必须有检验合格证明,并存入工程档案备查。

6、所有资料的'交接、借出均办理手续和进行登记签证。

7、竣工图严格按档案馆有关规定绘制。

8、工程档案资料在保管过程中将做好防潮和防腐工作,以免纸张变色和发霉。

9、在工程施工过程中,对重点部位、难点工艺,要用摄像机和照相机拍摄施工过程,留下摄影资料。

10、所有技术资料采用符合规定的统一格式填写,会签盖章及时齐全。

电梯工程施工技术一

安全第一质量为本管理严谨持续改进。

质量目标。

2)安装工程验收时,一次验收合格率达90%以上;维修定检验收时,无a、b类不合格项,且整改后合格率达100%。3)安全责任事故为零。

总经理职责。

1、负责领导本公司建立、实施和保持质量保证体系,制定公司的质量方针与质量目标,对本公司的安装、维修质量和安全负全责。

2、批准和颁布本《手册》,为质量保证体系配备足够的资源。

3、任命质量保证工程师、各部门主管领导、各专业质控负责人,并授予足够的权限。

4、负责主持管理评审。

质量保证工程师职责。

1、协助总经理制定质量方针和目标,建立健全质量保证体系。

2、负责本单位质量保证体系各系统的工作,对各系统工作按照《手册》的规定进行监督和检查。

3、组织贯彻、执行有关电梯的法规、技术标准规定。

4、严格不合格品控制,建立健全公司内外质量反馈和处理体系。

5、定期组织质量分析、内部审核管理评审。

6、坚持“质量为本”的原则,行使质量否决权,保障和支持质量保证体系工作人员的工作,有越级向上级行政主管、安全监察机构反映质量问题的权利和义务。

7、领导各专业责任人开展工作,对各责任人之间有争议的问题做出裁决。

8、负责许可证的管理、换证申请、更名及备案等相关工作,“换证申请”应在“安装、维修许可证”在有效期满6个月前向发证部门提出书面换证申请。

9、负责与质量体系相关事宜的对外联系。技术负责人职责。

1、对公司电梯安装、维修中技术工作负全责。

2、负责批准公司技术文件、作业文件。

3、负责技术标准的搜集,并对公司所使用的技术标准的有效性负责;负责公司内部技术标准的宣贯。

4、负责批准材料代用。

设计工艺责任人职责。

1、在质量保证工程师的领导下,负责设计工艺质量控制,改进和提高工作质量。

2、参与制(修)订质量体系文件工作,并负责技术文件的编制。

3、负责对外来图纸的审查工作。

4、审核相关技术文件、作业文件。

5、负责组织安装、维修人员的技术培训和对工艺质量的监督。

6、负责解决安装、维修过程出现的技术质量问题。

7、负责在安装、维修前进行技术交底和工艺纪律的检查、考核。

焊接责任人职责。

1、在质量保证工程师的领导下,负责贯彻执行焊接的法规、标准。根据本单位焊接工作的需要,结合本单位实际,编制电梯改造过程焊接作业指导书并监督其贯彻执行。

2、参加编制、修订、贯彻公司焊接质量控制系统的有关内容和管理制度。

3、负责焊工技术培训和考试工作。

4、监督检查焊接系统的质量控制工作,负责完善本单位焊接质量保证,提高焊接技术水平。

5、向质量保证工程师汇报工作,衔接并协调焊接质量控制系统与电梯改造过程质量控制系统的管理工作。

材料责任人职责。

1、在质量保证工程师的领导下,认真贯彻执行国家关于电梯法规、标准,并向质量保证工程师报告工作。

2、参加编制、修订、并负责贯彻《手册》中材料质量控制系统的有关文件。

3、审核订货技术条件及材料代用,主持合格供方的评价工作。

4、审签材料、零部件质量证明书,材料、零部件检验记录。

5、负责对材料系统质量控制职能人员进行培训。

6、对材料系统所控制的质量活动出现不符合时,负责组织原因分析并制订整改计划。

7、对材料、零部件和焊接材料的采购、验收、保管和发放的质量控制负责。

8、对材料、零部件入库验收资料(含材料报告)审核,对合格材料、零部件批准入库,有权拒绝不合格材料、零部件入库和用于电梯安装、维修上。

9、监督检查材料管理制度的贯彻执行情况,对出现不符合或有争议的问题作出决定,并制定整改措施。

10、监督检查、指导材料保管员、材料检验员、采购员的工作。

检验责任人职责。

1、在质量保证工程师的领导下,主持检验质量控制系统的各项工作,认真贯彻国家有关产品质量法规、条例、规程以及国家标准、行业标准。

2、负责组织编制电梯安装、维修检验规程。

3、对公司采购产品从材料、零部件入公司检验、工序检验,并对安装、维修最终检验质量负责。

4、对安装、维修中出现的不合格品,按质量体系规定的程序组织处理,做到违章违法必究。不合格产品不准进行安装、维修,上道工序不合格不准转入下一道工序。行使质量否决权,保障支持检验人员工作,有越级向质量监察机构反映产品质量问题的权利和义务。

5、负责审核产品安全质量技术资料或签发产品质量合格证和质量证明文件。

6、负责安装、维修过程关键工序的现场监督检查。

7、负责对质量检验人员进行质量、检验技术、质量控制方面的业务培训。

8、定期向质量保证工程师报告检验质量控制系统工作。计量负责人职责。

1、在质量保证工程师的领导下,根据计量法律、法规及相关的要求,建立健全计量质量控制系统,参加电梯质量保证体系的相关活动,定期向质量保证工程师报告工作。

2、结合本单位实际情况,负责制订计量控制系统的质量体系文件,并符合法规标准要求。

3、负责计量质量控制系统贯彻执行《手册》及程序文件的规定并进行监督和检查。

4、严格计量检定(校准)的管理,按期进行送检,确保对计量器具的控制。

5、负责计量管理,建立必要的计量规章制度,明确计量质控系统各级人员的职责、定期组织对计量工作质量分析、质量考核。

设备责任人职责。

1、在质量保证工程师的领导下,建立健全设备质量控制系统。定期向质量保证工程师报告工作。

2、组织制定安全操作规程并监督实施。

3、积极推广先进设备的应用,提高确保产品质量的能力。

4、组织制定公司设备更新改造计划,负责新设备的安装、调试、验收及鉴定工作。

5、组织重大设备安全事故的技术调查和分析,防止安全事故的发生。

6、对公司设备的完好负责,满足电梯安装、维修的需要。

1、在质量保证工程师的领导下,认真贯彻执行国家关于电梯法规、标准,并向质量保证工程师报告工作。

2、负责对合同中安装周期进行评审。

3、负责编制施工方案。

4、负责向当地质量技术监督部门办理开工告知。

5、负责对安装、维修过程质量、安全进行监督检查。

6、负责安装完毕后的调试工作。

安全负责人职责职责。

1、负责组织新员工进行安全教育培训;

2、负责对施工队进行安全交底;并按《安全操作规程》对施工队进行安全检查;

3、负责安全设施的控制,为各施工队配备安全设施、劳保用品及各种安全标识牌;

4、有权拒绝违章指挥、有权制止违章操作行为及对违章操作人员进行教育和考核。

土方工程施工技术方法

在建筑工程中,最常见的土方工程有,场地平整,基坑(槽)开挖,地坪填土,路基填筑及基坑回填土等。下面是小编为大家分享土方工程施工技术方法,欢迎大家阅读浏览。

(1)基坑边缘堆置土方和建筑材料,一般应距基坑上部边缘不少于2m,堆置高度不应超过1.5m。

(1)一般不能选用淤泥、淤泥质土、膨胀土、有机质大于8 的土、含水 溶性硫酸盐大于5 的土、含水量不符合压实要求的黏性土。

(2)每层虚铺厚度:人工打夯 200mm

某办公楼工程,建筑面积18500㎡,基础埋深6.8m,现浇钢筋混凝 土上框架结构,筏板基础。该工程位于市中心,场地狭小,开挖土方需 外运至指定地点。 由于工期紧,任务重。施工总承包单位依据基础形式、工程规模、 现场和机具设备条件以及土打机械的特点,选择了挖土机、推土机、自 卸汽车等土方施工机械,编制了土方施工方案。

问题:施工总承包单位选择的是何种土方开挖方案?选择依据有哪些?

参考答案: 施工总承包单位选择的土方开挖方案是中心岛式挖土。

依据:

(1)本工程基坑是大型基坑。

(2)工期紧,任务重,应采用可以加快挖土和运土速度的挖土方案。

1、地基验槽通常采用观察法

2、对于基底以下的土层不可见部位采用钎探法(每贯入30cm ,记录 一次锤击数)

3、遇到下列情况之一时,应在基地进行轻型动力触探:

• (1)持力层明显不均匀;

• (2)浅部有软弱下卧层;

• (3)有浅埋的坑穴、古墓、古井等,直接观察难以发现时;

• (4)勘察报告或设计文件规定应进行轻型动力触探时