电机故障分析报告(专业20篇)

小编:FS文字使者

7.范文范本可以帮助我们避免一些常见的写作错误,使我们的文章更加规范和准确。以下是一些范本作品的摘录,希望能够为大家提供写作方面的参考和启迪。

高铁故障分析报告范文

全技术水平、安全生产条件、安全保障能力的前提下,全面提高安全管理水平;要制。

定完善高铁技术和产业政策,强化支撑、约束与保障,充分发挥高铁产业链长、效益。

坚持“安全第一”的理念,对铁路信号产品的研发要严格按照《铁路技术管理规程》。

涉及行车安全的铁路信号系统设计必须满足“故障导向安全”的要求,建立健全技术。

设计规范,完善规范系统设计流程,周密考虑系统逻辑关系;要严格按照设计技术规。

范和程序办法,认真精细地组织设计尤其是顶层设计,严禁违规和违反程序操作,并。

切实加强单位内部设计审查把关工作,加大系统安全风险分析,全面进行故障模拟试。

验;要严格测试把关工作,搞好单元测试、专业测试、集成测试、第三方测试,在整。

个功能测试中不仅要测试其技术功能,更要测试安全保障功能,尤其要测试故障后是。

否能够导向安全,达不到这一根本要求的,一律不能通过,经整改完善提升后要再予。

测试,直至过关;要构建产品研发工作体系,健全研发组织机构,明确研发部门、人。

员岗位职责,提高研发人员的素质,尤其要特别严肃认真地进行研发工作,实行全方。

强对产品研发的组织领导,建立健全院长(总经理)领导下的总工程师负责制,层层严。

格落实安全质量责任制。(二)切实加强高铁技术设备制造企业研发工作的管理。

(三)切实健全完善高铁安全运行的规章制度和标准。

训,总结成功做法和经验,并将其提炼上升固化为规章、制度、标准并严格遵循,确。

保在设备安全性能得到充分检验验证前,适当提高安全冗余度;要通过努力,尽快建。

进一步梳理、修订《铁路技术管理规程》、《铁路运输调度规则》、《铁路客运专线。

技术管理办法(试行)》、《高速铁路调度暂行规则》等基础性规章及一系列涉及行车。

组织的电报、纪要、文件,统筹解决高铁和既有线路规章、制度交叉混用和相关技术。

标准规范不一致等问题,特别是要制定更加有针对性的防范事故的制度和措施,提出。

更加严格的要求,提醒并强制要求相关管理者和岗位操作人员保持高度的警觉,全面。

准确地分析研判故障及其后果,采取更加及时有效的处置措施;要针对各个作业和监。

督管理环节尤其是薄弱环节,加快规章、制度、标准建设步伐,真正做到用其管人、管事、约为。

攻关、推广先进适用技术的基础上,大力加强对高铁技术设备研发的监督管理。要建。

本身的质量、性能是否满足要求,研发程序是否符合规定,还要审查研发单位设计研。

应的整体管理水平;要切实落实监管责任,采取有效措施,加强对高铁技术设备研发。

工作的指导、管理与监督;要规范评优行为,严格评优条件和程序,不经试用检验证。

强高铁技术设备许可准入管理。要在建立健全各项规章、制度、标准的基础上,大力。

加强高铁技术设备上道使用前的全过程监管,确保高铁技术设备在上道使用前严格按。

规定和程序认真把关;要严格执行高铁技术设备生产的安全许可制度,全面提高高铁。

究高铁建设项目系统性安全评价方法,完善评价体系,对已经批准的高铁项目,在工。

程可行性研究报告完成后,应进行全面系统的安全预评价,并在建设项目初步设计阶。

段,保证按照安全预评价提出的要求做好安全设施的设计,并在安全设施设计通过审(五)切实严把高铁技术设备安全准入关。

查后再开工建设;要严格高铁技术设备和建设项目安全评价和验收工作,按照有关规。

定组织好安全预评价、静态验收、动态验收、综合验收;要加强招投标管理,规范并。

大力加强铁路建设市场管理,健全完善符合市场规律的铁路产品准入机制、设备物资。

采购机制、平等竞争机制,严格合同管理。

产法律法规和《_关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23。

号)、《_关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》。

(国发〔2011〕40号)以及_第167次常务会议精神,从铁路尤其是高铁运输安全。

这个复杂的系统工程实际出发,运用好_组织的高铁安全大检查成果,在高度重。

视高铁技术保障体系建设的同时,切实强化高铁运营中的安全管理。要科学规范地设。

置内部机构和界定职能,解决内部机构不规范、职能交叉错乱、权责不。

一、协调不力。

等问题;要坚持依法行政,采取有力措施,有效防止行政不作为、行政乱作为,做到。

不越位、不缺位、不错位,确保政府部门法定监管职能落实、工作到位;要健全完善。

高铁建设、运营和管理的安全生产责任体系,根据机构设置职责规定,全面明确决策。

善运输管理规章、制度,切实增强针对性、约束性、有效性和可操作性的同时,强化。

产品、新系统和信息化特点,强化各级安全教育培训工作,扎实提高各级管理者和岗。

位操作人员的安全意识,牢固树立“安全第一”的思想,保持高度的安全警觉,并不。

断提高安全技能、水平,尤其是应急处置能力;要强化对关键岗位人员履职方面的管。

理和监督检查,重点加强对车站值班人员、电务人员、调度人员、工务人员等规章遵。

安全万无一失;要强化日常安全检查和隐患排查治理,对发现的问题和隐患要系统梳。

管控,夯实安全生产基层基础工作,强化人机管理的结合;高度重视铁路自动化、信。

息化过程中积累起来的各种自动控制系统、信息系统的集成和一体化,不断提高一体。

化水平,不断提高安全标准,不断改善安全条件,提升安全保障能力;要加强高铁通。

讯设施、设备建设和使用管理,强化通讯技术措施,保障高铁通讯特别是在恶劣天气。

条件下通讯畅通;要高度重视铁路职工队伍建设,大力加强思想政治工作和精神文明。

建设,大力加强技术业务建设,大力加强作风(纪律)建设,尽快培养一支具有高度政。

治责任感和熟练掌握专业技能的职工队伍,尤其是培养一大批高层次管理人员和高技。

能操作人员,适应铁路事业发展的需要。同时,要调动职工的积极性,稳定好职工队。

(七)切实加强铁路安全生产应急管理。

_和上海铁路局乃至全系统要认真贯彻执行《突发事件应对法》、《安全生产法》。

和有关安全生产应急预案,全面加强铁路安全生产应急管理。要进一步修订并建立健。

全各级各类事故应急预案,充实涉及高铁事故应急救援方面的内容,强化以人为本理。

念,进一步明确设备故障的等级、严重程度、响应程序、责任分工等,完善并严格执。

行非正常情况下的应急措施、行车组织办法和工作流程,尤其要处理好事故抢险救援。

与停车时间的关系,切实把减少人员伤亡放在首要位置,不能过多强调缩短停车时间;

急救援体系建设,尤其要针对高铁运行速度快、科技化程度高、运行线路高架桥梁多。

救治机制,特别要加强同地方政府的应急联动机制建设,加强铁路、地方和其他应急。

搞好衔接配套,提高整体救援装备水平;要充分利用相关雷电监测系统,认真统计分。

析高铁沿线历史雷击数据,立项并全面研究高铁系统包括站点的强电、弱电设备及接。

高铁故障分析报告范文

40人死亡,200余人受伤,“7・23”甬温线动车特大事故的惨状仍历历在目。但调查结果迟迟未公布于众。

尽管多位事故调查专家组专家表示,动车事故的书面调查报告已于9月完成。按照_493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》,最迟至11月30日,_或其授权的有关部门就应公布调查报告和事故的处理情况。但这一天,相关部门没有发出只字片语。

《财经》记者通过数月调查,试图对“7・23”动车事故调查过程中责任攸关方的博弈进行还原,同时亦发现此前大批动车召回事件的关键隐情。

导致动车追尾事故的原因,既有信号设备软件设计缺陷,亦有非正常行车下的调度指挥失误。实际上,从信号设备提供商,到上海铁路局调度所、温州南站行车值班员的行车处理,到电务部门的维修、登记,事故暴露出铁路多个部门均存在问题。

据接近调查组的人士称,调查报告迟迟不出,系高层对责任认定难以取舍。若认定信号设备供应商承担主要责任,则对中国高铁的国际形象乃至出口更为不利;若认定_调度管理承担主要责任,则牵涉责任人众多;若信号设备缺陷说被推翻,供应商不再担责,铁路系统也不会全然接受此说,相应会要求承担较轻的管理责任,缩小处理范围。此外,杭州电务段温州电务、上海铁路局调度所、温州南站行车值班员各方责任孰重孰轻,对所追究责任人的范围、职位亦有影响。

调查报告逾期不出,调查组成员三缄其口。四个月来,舆论呼唤公正调查结果的声浪此起彼伏,调查公信力在声浪中亦风雨飘摇。

在此期间,中国北车股份有限公司又将54大列crh380bl问题动车组召回整改,后于11月16日分批重新投入运营。对于为何未在空车试运行期间就发现相关问题?问题车到底进行了哪些整改?供应不合格配件从而导致故障问题的分供方承担了怎样的责任?等等,同样语焉不详。

在中国高铁受到国内外广泛质疑的敏感期,对重大的事故调查和召回事件采取更公开、更坦诚的态度,向公众告知存在的问题和整改的细节,并实事求是地进行问责与整改,才是立足高铁发展大局,营造正常发展环境的明智之举。

――编者。

三问动车追尾事故。

围绕“7・23”甬温线特别重大铁路交通事故的问责仍在持续发酵,舆论聚焦于事故调查报告及其处理情况何时公开,其中不乏质疑调查报告逾期公布已违反_有关条例的声音。

对事故定责的考量,涉及设备商、_,以及铁路各部门间的多重博弈。

_在事故发生后第一时间声称系雷击造成设备故障导致。五天之后,临危受命的上海铁路局局长安路生指出,事故是由于温州南站信号设备在设计上存在严重缺陷。

信号设备的集成商中国铁路通信信号集团公司(下称通号集团)旗下的北京全路通信信号研究设计院有限公司(下称全路通号),成为首个被推出的可能责任人。但“7・23”事故调查组副组长、中国隧道研究中心主任王梦恕对媒体表示,“软件设计存在重大缺陷”结论,系有人想拿全路通号顶包,全路通号对此并不服气。11月25日,王梦恕在接受《财经》记者采访时表示,事故调查组并未认定信号系统软件设计存在重大缺陷,甚至未重点讨论此问题。

11月30日,一接近_的人士也向《财经》记者表示,目前的事故调查中,全路通号的责任被弱化。

调查组成员、国家安监总局总工程师、新闻发言人黄毅曾直指温州电务部门的责任:温州南站电务值班人员未按有关规定及时汇报,未进行故障处理,没能有效防止事故发生。除继续承认信号系统设计缺陷外,电务部门的责任由此凸显出来。

发电机定子接地故障分析的论文

11mw及以下水轮发电机,对一点接地故障,宜装设定期检测装置,1mw以上水轮发电机,应装设一点接地保护装置。

2100mw以下汽轮发电机,对一点接地故障,可采用定期检测装置。对两点接地故障,应装设两点接地保护装置。

4一个控制室内集中控制的全部发电机,公用一套一点接地定期检测装置。

能够正常投入运行的两点接地保护装置,每台发电机装设一套。

正常不投入运行,一点接地后再投入运行的两点接地保护装置,在一个控。

制室内集中控制的全部发电机可共用一套。

5一点接地保护带时限动作于信号;两点接地保护应带时限动作于停机。

高铁故障分析报告范文

(一)事故原因调查报告。

经调查认定,导致事故发生的原因是:通号集团所属通号设计院在lkd2-t1型列控中心设备研发中管理混乱,通号集团作为甬温线通信信号集成总承包商履行职责不力,致使为甬温线温州南站提供的lkd2-t1型列控中心设备存在严重设计缺陷和重大安全隐患。_在lkd2-t1型列控中心设备招投标、技术审查、上道使用等方面违规操作、把关不严,致使其在温州南站上道使用。当温州南站列控中心采集驱动单元采集电路电源回路中保险管f2遭雷击熔断后,采集数据不再更新,错误地控制轨道电路发码及信号显示,使行车处于不安全状态。雷击也造成5829ag轨道电路发送器与列控中心通信故障。使从永嘉站出发驶向温州南站的d3115次列车超速防护系统自动制动,在5829ag区段内停车。由于轨道电路发码异常,导致其三次转目视行车模式起车受阻,7分40秒后才转为目视行车模式以低于20公里/小时的速度向温州南站缓慢行驶,未能及时驶出5829闭塞分区。因温州南站列控中心未能采集到前行d3115次列车在5829ag区段的占用状态信息,使温州南站列控中心管辖的5829闭塞分区及后续两个闭塞分区防护信号错误地显示绿灯,向d301次列车发送无车占用码,导致d301次列车驶向d3115次列车并发生追尾。上海铁路局有关作业人员安全意识不强,在设备故障发生后,未认真正确地履行职责,故障处置工作不得力,未能起到可能避免事故发生或减轻事故损失的作用。

(二)事故性质调查报告。

经调查认定,“723”甬温线特别重大铁路交通事故是一起因列控中心设备存在严重设计缺陷、上道使用审查把关不严、雷击导致设备故障后应急处置不力等因素造成的责任事故。

(三)事故暴露出各有关方面的主要问题。

1.通号集团及其下属单位在列控产品研发和质量管理上存在严重问题。

通号集团所属通号设计院研发的lkd2-t1型列控中心设备设计存在严重缺陷,设备故障后未导向安全。经事故调查组对采集驱动单元测试,以及委托工业和信息化部有关检测机构组成的联合测试组对列控中心主机和采集驱动板(pio板)软件进行测试,并经动车组实车模拟试验验证和反复分析论证,查明:从软件及系统设计看,温州南站使用的lkd2-t1型列控中心保险管f2熔断后,采集驱动单元检测到采集电路出现故障,向列控中心主机发送故障信息,但未按“故障导向安全”原则处理采集到的信息,导致传送给主机的状态信息一直保持为故障前采集到的信息;列控中心主机收到故障信息后,仅把故障信息转发至监测维护终端,也未采取任何防护措施,继续接收采集驱动单元送来的故障前轨道占用信息,并依据故障前最后时刻的采集状态信息控制信号显示及轨道电路。从硬件设计看,lkd2-t1型列控中心设备主要存在以下问题:pio采集电源仅有一路独立电源,未按规定采用两路独立电源设计,一旦电源失效,pio机柜中全部pio板将失去采集电源,当列控中心保险管f2熔断后,造成采集驱动单元采集回路失去供电;两路输入采集来自一个源点,无法构成输入信息的安全比较。这两处硬件设计缺陷导致设备不符合安全防护要求。具体问题如下:

(1)通号集团的问题。

通号集团履行合武线、甬温线通信信号集成总承包商职责不力,未按照职责要求提供安全可靠的列控中心设备。未认真贯彻执行国家关于产品质量方面的法律法规和规章、制度、标准;对通号设计院的科研质量管理工作监管不到位,集团领导及其有关部门未认真履行职责,未对通号设计院科研质量管理体系的建立和执行情况进行监督检查,未能及时发现科研产品质量管理体系不完善、责任不落实的问题;将中标的系统集成项目完全交由下属通号设计院等企业负责,监督管理缺失,对相关重点设备研发情况不跟踪、不过问,致使先后向合武、甬温铁路提供了存在严重设计缺陷和重大安全隐患的lkd2-t1型列控中心设备上道使用。

(2)通号设计院的问题。

一是决定研发lkd1-t型列控中心设备升级平台不慎重。通号设计院领导在未全面了解lkd1-t型列控中心设备升级平台研发过程、进度的情况下,仅凭列控所负责人口头汇报,即同意启动升级平台研发工作。

二是对列控中心设备研发设计审查不严,未能发现设备存在的严重设计缺陷和重大安全隐患。未能发现列控中心设备的pio板未经评审的问题;管理和监督列控所的研发工作不力,对lkd2-t1型列控中心设备研发工作管理混乱、文档缺失等问题失察。

三是科研质量管理责任不落实,对下属企业列控所产品质量监督管理失控。未认真执行国家有关产品质量检验的相关规定,未对产品研发过程和产品质量进行把关、管控,未能保证提供的信号产品达到“故障导向安全”的根本要求。

(3)通号设计院列控所的问题。

高铁故障分析报告范文

集团公司董事长、党委书记)、科技司原司长耿志修(现任_安全总监兼副总工程师),中国铁路通信信号集团公司(以下简称通号集团)副总经理、党委常委缪伟忠,通号设计院董事长、党委副书记张海丰,上海铁路局原局长龙京、原党委书记李嘉等54名事故责任人员受到严肃处理。通号集团公司总经理、通号股份公司董事长马骋,鉴于已因病去世,不再追究责任。对于相关责任人员是否涉嫌犯罪问题,司法机关正在依法独立开展调查。

2011年7月23日20时30分05秒,甬温线浙江省温州市境内,由北京南站开往福州站的d301次列车与杭州站开往福州南站的d3115次列车发生动车组列车追尾事故,造成40人死亡、172人受伤,中断行车32小时35分,直接经济损失万元。

事故发生后,_、_高度重视,__、_总理等中央领导同志分别作出重要指示,要求务必把救人放在第一位,全力以赴组织好抢险救援工作,同时要尽快查明事故原因,做好善后处理等工作。受__、_总理委派,_副总理于7月24日上午率有关方面负责人紧急赶赴事故现场,指导抢险救援、伤员救治、善后处理和事故调查工作。7月25日_批准成立事故调查组。7月28日,_总理专程到事故现场,悼念遇难者,亲切慰问遇难者家属和受伤人员,回答了中外记者提问,对事故调查工作提出了明确要求。7月27日和8月10日,_总理先后主持召开_第165次、第167次常务会议,专题研究事故调查处理和铁路安全工作,并决定对事故调查组进行充实、加强。事故调查组聘请了铁路运输、电力、自动化、通信、信号、安全管理、建筑等专业领域的12名专家组成专家组,其中_代表2名、全国政协委员1名、“两院院士”2名。邀请最高人民检察院派员参加了事故调查工作。_事故调查组严格按照科学严谨、依法依规和实事求是的原则,通过周密细致的现场勘察、检验测试、技术鉴定、调查取证、综合分析和专家论证,查明“7·23”甬温线特别重大铁路交通事故的原因是:通号集团所属通号设计院在lkd2-t1型列控中心设备研发中管理混乱,通号集团作为甬温线通信信号集成总承包商履行职责不力,致使研发的lkd2-t1型列控中心设备存在严重设计缺陷和重大安全隐患。_在lkd2-t1型列控中心设备招投标、技术审查、上道使用等方面违规操作、把关不严,使其上道使用。当温州南站列控中心采集驱动单元采集电路电源回路中保险管f2遭雷击熔断后,采集数据不再更新,错误地控制轨道电路发码及信号显示,使行车处于不安全状态。雷击也造成5829ag轨道电路发送器与列控中心通信故障,使从永嘉站出发驶向温州南站的d3115次列车超速防护系统自动制动,在5829ag区段内停车。因轨道电路发码异常,司机三次转目视行车模式起车受阻,7分40秒后才转目视行车模式以低于20公里/小时的速度向温州南站缓慢行驶,未能及时驶出5829闭塞分区。因温州南站列控中心未能采集到前行d3115次列车在5829ag区段的占用状态信息,使温州南站列控中心管辖的5829闭塞分区及后续两个闭塞分区防护信号错误地显示绿灯,向d301次列车发送无车占用码,导致d301次列车驶向d3115次列车并发生追尾。上海铁路局有关作业人员安全意识不强,在设备故障发生后,未认真正确履行职责,故障处置工作不得力,未能起到可能避免事故发生或减轻事故损失的作用。

经调查认定,通号集团、_和上海铁路局在这起事故中负有以下责任。通号集团及其下属单位在列控产品研发和质量管理上存在严重问题。通号集团履行甬温线通信信号集成总承包商职责不力,对相关重点设备研发情况不跟踪、不过问,监督管理缺失。通号设计院在未全面了解lkd1-t型列控中心设备升级平台研发过程、进度的情况下,仅凭其所属的列车自动控制研究所(以下简称列控所)负责人口头汇报,即同意启动升级平台研发工作;对列控中心设备研发设计审查不严,未能保证提供的信号产品达到“故障导向安全”的根本要求。通号设计院列控所草率研发lkd2-t1型列控中心设备,未组织正式的研发设计团队,研发工作管理混乱;对设备研发设计过程管理控制不严格,未对列控中心设备开展全面评审,也未进行单板故障测试,未能查出列控中心设备在故障情况下不能实现导向安全的严重设计缺陷。

_及其相关司局(机构)在设备招投标、技术审查、上道使用上把关不严。_执行基本建设程序不规范、不认真,片面追求工程建设速度,对安全重视不够,对客运专线系统集成工作管理不力;运输局、科学技术司等相关职能部门在lkd2-t1型列控中心设备招投标、技术审查、上道使用等多个环节违规操作、把关不严,进行无依据、不规范的技术预审查,同意没有经过现场测试和试用的lkd2-t1型列控中心设备上道使用。

上海铁路局及其下属单位应急处置不力。上海铁路局安全基础管理薄弱,执行应急管理规章制度、作业标准不严格,对职工履行岗位职责和遵章守规情况监督检查不到位;有关负责人在事故抢险救援中指挥不妥当、处置不周全;车务、电务、工务系统相关作业人员在故障处理中存在违规作业行为。

同时,在应急救援过程中也暴露出_和上海铁路局针对动车组重特大事故的应急预案和应急机制不完善,处置不当,信息发布不及时,对社会关切回应不准确等问题,造成了不良影响。事故调查组依据有关法律法规,提出了对“7·23”事故有关责任单位和责任人的处理意见:给予54名责任人相应的党纪、政纪处分;责成_和_部长盛光祖分别向_作出深刻检查;责成通号集团向__作出深刻检查;责成_对通号集团公司、通号股份公司及下属通号设计院依法进行整顿,重新组建通号设计研究院列控所;对相关单位及其主要责任人给予规定上限的行政处罚。

[导读]温州动车追尾事故54人受处分;刘志军、张曙光负主要领导责任;_责成_作深刻检查;责成整顿通信信号集团公司等;列控设备未经现场测试上道使用。

高铁故障分析报告范文

“7・23”甬温线特别重大铁路交通事故发生后,引起了全社会的高度关注。2011年12月28日,国家安全监管总局公布了经_批复的“7・23”甬温线特别重大铁路交通事故调查报告,给了人民一个负责任的交代。就报告中的相关问题,国家安全监管总局新闻发言人黄毅接受了记者的采访。

2011年12月28日,国家安全监管总局公布了经_批复的“7・23”甬温线特别重大铁路交通事故调查报告。国家安全监管总局新闻发言人黄毅就事故调查有关问题接受了记者的采访。

黄毅(以下简称“黄”):事故发生后,_、_高度重视,__、_总理等中央领导同志分别作出一系列重要指示,对搞好事故调查工作提出了明确严格的要求。

依据有关法律法规规定,经_批准,2011年7月25日,成立了_“7・23”甬温线特别重大铁路交通事故调查组(以下简称事故调查组);8月10日,_常务会议决定对事故调查组进行充实加强,调整了人员结构,完善了调查制度。事故调查组由安全监管总局、_、工业和信息化部、_、全国总工会、浙江省人民政府有关负责同志和3位曾担任过国家有关部门(单位)或地方政府主要负责人且熟悉铁路工作的老同志组成。同时邀请最高人民检察院派员参加,并聘请了12名铁路运输、电力、电气、自动化、通信、信号、安全管理、建筑等专业领域的专家参加事故调查工作。

调查组严格按照科学严谨、依法依规、实事求是的原则,先后在温州、上海、北京等地认真开展调查工作,夜以继日、连续作战,放弃了所有节假日、双休日,进行了一个多月的事故现场模拟再现、列控中心主机及相关软件、无线通信场强、气象及雷击情况、轨道电路等多项技术鉴定工作和近三个月的集中调查取证、分析论证工作,共查阅有关法规、标准等资料4100余件,谈话询问近400人次,形成了专家组、技术组、管理组报告及相关测试报告等各种文字材料近800份、350万字。

调查组通过现场勘察、检验测试、技术鉴定、调查取证、综合分析和专家论证,查明了事故发生的经过、应急处置、人员伤亡、直接经济损失等情况和事故原因,认定了事故性质和责任,提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议,形成调查报告。

记:针对事故调查中的一些关键性问题,调查组是如何开展工作的?

黄:经调查认定,“7・23”甬温线特别重大铁路交通事故是一起因列控中心设备存在严重设计缺陷、上道使用审查把关不严、雷击导致设备故障后应急处置不力等因素造成的责任事故。这是事故调查组充分发挥专家和全体人员的作用,经过大量艰苦细致工作做出的结论。

为了查明列控中心设备存在严重设计缺陷和重大安全隐患,尤其是查清导致事故发生的温州南站列控中心设备故障后信号错误升级问题,事故调查组在确保安全的基础上,在甬温线永嘉站至温州南站间进行了事故现场实车模拟再现试验,获得了实际运行记录和现场资料,查明了列控中心采集驱动单元采集电路电源回路中保险管f2熔断后信号错误显示,表明列控中心设备存在严重设计缺陷。在此基础上,调查组还委托相关权威机构对列控中心采集驱动板进行了实验验证。

为了查明_和通号集团在列控设备研发、生产、上道等方面存在的管理问题,事故调查组专门制定了周密的调查方案,对每个环节都进行了认真深入的查证;对上海铁路局等单位的相关问题也展开了深入具体的调查。

记:调查组是否对事故救援情况进行了调查?

黄:事故发生后,在_、_的高度重视和坚强领导下,浙江省、温州市和_等国家有关部门迅速启动应急预案,当地公安干警、消防和武警部队官兵、驻地解放军指战员、铁路系统干部职工、医疗卫生救护人员、广大人民群众和社会各界人士昼夜不停、奋力救援,共成功抢救出了260名遇险人员,疏散并妥善安置了3000多名滞留旅客。

对事故救援情况进行全面调查,是调查组开展事故调查的重要内容。对救援的过程、应急处置情况以及相关问题的调查,在事故调查报告中都作了说明。

经调查,在事故抢险救援过程中,_和上海铁路局存在处置不当、信息发布不及时、对社会关切回应不准确等问题。对此,_已作了深刻检查反思,表示要进一步完善应急预案,不断提高应急处置能力。

记:针对事故原因的调查,是否对有关列控中心设备等安全隐患进行了整改?

黄:事故发生后,调查组就lkd2-ti型列控中心设备存在严重安全隐患的问题,及时向_印发了整改建议函,_会同通号设计院于8月19日对所有使用该设备的甬温线、广珠线、海南东环线等三条客运专线58个车站、18个中继站进行了整改,从运输组织、技术设备等方面采取了整改措施,确保行车安全。

为举一反三,认真吸取事故教训,_组织开展了高速铁路及其在建项目安全大检查,分12个组检查了10个铁路局内的全部高铁线路和29个在建项目及相关设备研发和生产厂家。与此同时,_组织开展了全路安全大检查,针对发现的问题,修订相关安全生产法规标准和制度,完善应急处置预案和机制,确保高速铁路安全健康发展。

记:这次“7・23”特别重大事故留给了我们什么样的教训?

黄:一是在高铁建设、运营管理过程中,要始终坚持以人为本、安全第一,坚持科学发展、安全发展,不能只强调速度、效益而忽视质量和安全。

二是在高铁快速发展的过程中,要抓紧建立健全相关的高铁运营管理的规章、制度、标准,特别是随着信息技术和铁路新技术、新产品、新设备的大量应用,相关的技术标准和各项规章、制度的制修订工作要及时跟进。同时,要加强高铁技术设备准入管理,加强高铁技术设备的研发、生产、检验、测试、审查、试用、许可等方面的工作,建立完善建设工程安全预评价和信号新设备第三方安全认证制度,强化技术审查、验收、安全评估等环节。

三是要加强高铁运输安全基础管理,强化对职工执行规章制度和作业标准情况的监督检查,提高职工安全意识、技能,督促职工认真正确地履行职责。同时,要完善高铁事故应急预案和应急机制,提高应急处置能力。

针对事故教训,调查组从进一步强化高铁技术设备研发、审查、许可和高铁建设、运营、管理等各环节的安全质量管理,提出了深入贯彻落实科学发展观,牢固树立以人为本、安全发展的理念,切实加强高速铁路技术设备制造研发和管理,健全完善高速铁路安全运行的规章制度和标准,严把技术设备安全准入关,扎实做好运输安全管理和职工教育培训,强化铁路安全生产应急管理,进一步加强高速铁路规划布局和统筹发展工作等建议。

光缆故障分析报告

随着我国科技水平的提高,电力通信行业也得到了长足的进步,在我国现阶段各行业的发展,起到了举足轻重的地位。

随着通信光缆的广泛应用,通信光缆在电力通信行业的作用越来越明显,但是通信光缆中的故障维修效率跟不上电力通信行业的发展,因此我们必须采用相应的手段来改善这种状况。

本文拟采用gis的故障定位算法,对通信光缆故障的准确定位,并通过光时域反射仪的运行原理,在通信光缆的区域内建了一个gis系统,监测光缆的故障点,并予以及时维护。

gis系统(地理信息系统)主要是在计算机硬、软件系统支持下,对整个或部分地球表层空间中的有关地理分布数据进行综合采集与分析技术系统。

光时域反射仪利用光线在光纤中传输时的瑞利散射和菲涅尔反射所产生的背向散射而制成的精密的光电一体化仪表,对于故障定位有显著的作用。

1.电力通信网络和通信光缆故障监测。

1.1电力通信网络的基本特点。

对于电力通信网络来说,其是由光纤、基本的微波和所需的卫星电路构成的,对于电力通信的主要的通信方式主要有电力线载波通信和光纤通信。

电力通信网络在传输过程中具有以下几个基本要求:首先必须保证电力通信网络具有一定的安全性,在此基础上要同时具有可扩展性和高效性。

对于现行的电力通信网络必须包含有一定的效益性和环境保护能力。

1.2电力通信网络的光缆故障监测。

在电力通信网络的光缆故障监测关键设备是光时域反射仪,该仪器主要是针对光纤线路损耗、光纤的基本长度、光纤的故障点进行监测的。

它的基本原理主要是利用光线在光纤中传输时的瑞利散射和菲涅尔反射所产生的背向散射情况进行故障定位。

光时域反射仪从发射信号到返回信号所用的时间,再确定光在玻璃物质中的速度,就可以计算出距离。

这种方式可以判断电力通信网络的光缆故障中光缆的长度和光缆故障的位置。

它的基本表达式为:

d=(c×t)2(n)。

式中,c是光在真空中的速度,这个速度是已知的而且是个定量,t表示在传输过程中发射信号到返回信号所用的时间,这个时间是通信时间的两倍,n表示折射率,对于不同的介质折射率有着明显的不同。

光时域反射仪原理图如图1:

图1光时域反射仪原理图。

光时域反射仪必须设置相应参数:距离一般选被测纤长的1.5倍,使曲线占满屏的2/3为宜,光纤的折射率一般与光纤实际的折射率一致,sm一般为1.45~1.48;对于光时域反射仪后向散射曲线(测试曲线)如下图2:

图2光时域反射仪散射曲线(测试曲线)。

对于这个曲线来说,竖轴表示背向散射光的强度(db),而横轴表示瑞丽散射形成的背向散射光。

2.电力通信中通信光缆故障定位。

基于gis的故障定位算法可对通信光缆故障进行准确定位,此时需要通过光时域反射仪的运行原理,在通信光缆的区域内建了一个gis系统。

对于gis系统能对地理分布数据进行综合采集与分析。

把gis与光时域反射仪相结合,必须保证在gis系统中有一个与光时域反射仪相结合的接口。

基于gis系统通信光缆的分层结构如下表1所示(仅列取主要的层次):

表1基于gis系统通信光缆图层结构。

2.1对光缆进行距离测量。

为了测量光缆两点间的光学距离,我们采用光时域反射仪发射信号到光纤中,然后对光纤中的反射情况进行必要的测量。

高铁故障分析报告范文

_总理_28日主持召开_常务会议,听取“”甬温线特别重大铁路交通事故调查情况汇报。

会议指出,“7·23”甬温线特别重大铁路交通事故发生后,_随即成立了事故调查组,此后又根据工作需要对事故调查组进行了充实加强,调整了人员结构,完善了调查制度。_对事故调查工作提出明确要求:不仅要查清直接原因,还要追根溯源,查清设计、制造、管理等方面的源头性问题,给人民群众一个真诚、负责任的交代。

调整充实后的_事故调查组由有关部门单位和地方的负责人组成,聘请了铁路运输、电力、电气、自动化、通信、信号、安全管理、建筑等领域专家,邀请了最高人民检察院派员参加。几个月来,调查组按照科学严谨、依法依规和实事求是的原则,认真开展现场勘查、检验测试、技术鉴定、调查取证、综合分析和专家论证,查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况,认定了事故性质和责任。

经调查认定,“7·23”甬温线特别重大铁路交通事故是一起因列控中心设备存在严重设计缺陷、上道使用审查把关不严、雷击导致设备故障后应急处置不力等因素造成的责任事故。事故发生的原因是:通信信号集团公司所属通信信号研究设计院在lkd2—t1型列控中心设备研发中管理混乱,通信信号集团公司作为甬温线通信信号集成总承包商履行职责不力,致使为甬温线温州南站提供的设备存在严重设计缺陷和重大安全隐患。_在lkd2—t1型列控中心设备招投标、技术审查、上道使用等方面违规操作、把关不严,致使其上道使用。雷击导致列控中心设备和轨道电路发生故障,错误地控制信号显示,使行车处于不安全状态。上海铁路局相关作业人员安全意识不强,在设备故障发生后,未认真正确地履行职责,故障处置工作不得力,未能起到可能避免事故发生或减轻事故损失的作用。

在事故抢险救援过程中,_和上海铁路局存在处置不当、信息发布不及时、对社会关切回应不准确等问题,在社会上造成不良影响。会议同意事故调查组给予_、通信信号集团公司、通信信号研究设计院、上海铁路局等单位54名责任人员党纪政纪处分的处理意见。其中,_原部长刘志军、原副总工程师兼运输局局长张曙光对事故发生负有主要领导责任,因涉嫌严重违纪违法问题,另案一并处理;通信信号集团公司总经理、通信信号股份有限公司董事长马骋对事故发生负有主要领导责任,鉴于已因病去世,不再追究责任。_副部长陆东福对事故发生负有重要领导责任,给予记过处分;给予_总工程师何华武记过处分;给予_运输局原副局长兼客运专线技术部主任、现任科技司司长、党总支书记季学胜撤职、撤销党内职务处分;给予_运输局原副局长兼基础部主任、现任广州铁路集团公司董事长、党委书记徐啸明撤职、撤销党内职务处分;给予_科技司原司长、现任安全总监兼副总工程师耿志修降级、党内严重警告处分;给予通信信号集团公司副总经理、党委常委缪伟忠撤职、撤销党内职务处分;给予通信信号研究设计院董事长、党委副书记张海丰撤职、撤销党内职务处分;给予上海铁路局原局长、党委副书记龙京撤职、撤销党内职务处分;给予上海铁路局原党委书记李嘉撤销党内职务处分。对其他责任人员,根据其应承担的责任给予相应党纪政纪处分。

对于相关责任人员是否涉嫌犯罪问题,司法机关正在依法独立开展调查。会议决定,责成_和_部长盛光祖分别向_作出深刻检查。

会议决定,责成__对通信信号集团公司、通信信号股份有限公司及下属通信信号研究设计院依法进行整顿,重新组建通信信号研究设计院列控所。

会议要求,_、相关铁路运输企业和设备研发生产企业要深刻吸取事故教训,按照调查组针对事故暴露问题提出的整改意见,结合前一段铁路安全大检查的情况,进一步做好整改工作,切实加强安全质量管理,全面提高铁路特别是高速铁路建设、运营安全管理水平。

发电机定子接地故障分析的论文

在中低压配电系统中,为了降低成本,简化系统构成,一般不对其中性点进行接地处理,或者仅采用经消弧线圈接地,这种接地方式被称为小电流接地系统。理论上来讲,小电流接地系统不会因为接地问题而发生故障,但是在实际的运行中,仍然有可能发生单相接地故障而对系统的安全运行造成威胁。为此,必须要对小电流系统接地故障进行有效处理,并采取一定的隔离措施。以下本文就来谈谈小电流系统的接地故障处理方法。

于小电流系统而言,其常发生的接地故障是单相接地故障,相对来讲,这种故障对系统的危害性并不是很大,属于临时性故障,但是也会带来一些不利影响。一般在实际的小电流系统运行中,接地故障发生时会表现出下述几种现象:

在小电流系统的运行中,一旦出现了上述现象,就证明该系统存在一定的接地故障。此时就应该及时的采取措施来解决这些故障。笔者建议,在处理小电流接地故障时,可以根据以下步骤逐步完成故障排除。

首先,值班人员在得知小电流系统出现接地故障后,要立即复归音响,并且做好记录,及时上报,并根据调度员的指令先行查找故障的发生位置。

其次,在查找故障原因的过程中,值班人员应该根据实际情况合理选择查找方式,可以先检查相关电气设备是否存在故障问题,再确定电气设备无故障之后,再对线路进行故障排查。

第三,为了尽快缩小故障查找范围,可以对电网进行相应的分割,使分割后的每个区域之间的电气都不直接相连。在此过程中需要注意保证每个区域的功率保持平衡,消弧线圈处于正常补偿状态。第四,在上述操作步骤的基础上,将母线的无功补偿电容器断路器断开,以判断接地故障点。若该母线上存在多条线路,则需要通过转移负荷的方式来查找。第五,利用保护跳闸来判断故障点。一般如果某条线路的断路器被拉开后,接地故障的现象就消失了,则可以判断这条线路就是故障线路。此时就应该立即将情况汇报给技术人员,并按照其指示做出相应的故障排除处理。

当然,在采取上述措施后,若仍然未能判断出故障所在位置,则应该考虑是否是因为母线设备出现接地故障而引起,或者是由两条线路同相接地而引起。这时值班人员就可以采取选切线路的方式来判断接地故障点。并根据三相对地电压表的指示情况来判断是设备出现接地故障还是两条同相线路出现接地故障,然后根据故障原因作出相应的处理。

另外,在一些恶劣天气下,小电流系统还可能会出现两条线路异相接地故障。但是这种情况发生的概率较小,只有在大风、寒潮、雨雪等天气才会发生。对这种接地故障的判断是通过母线供电情况来判断,即如果单送其中一条时电网单相接地相别发生改变,就说明出现了两条线路异相接地故障。

3.小电流系统接地故障处理要求。

在处理小电流系统的接地故障时,需要注意以下几点要求:

(1)小电流接地系统发生单相接地时,凡是对地有电容的线路都将有零序电流流过。

(2)母线和某一线路都报出接地信号,应检查故障线路的.系统设备有无异常。

(3)只报出母线接地信号,应检查母线及连接设备、变压器有无异常。如经检查,站内设备无异常,则有可能是某一线路有故障,而其接地故障失灵,应用瞬停的方法,查明故障线路。对于重要用户的线路,可以转移负荷或者通知用户做好准备后停电查找故障点。在某些情况下,系统的绝缘并没有损坏,而是由于其它原因产生某些不对称状态,可能报出接地信号,此种接地称为“虚幻接地”,应注意区分判断。

(4)寻找和处理单相接地故障时,应作好安全措施,保证人身安全。当设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内,进入上述范围的工作人员必须穿绝缘靴,戴绝缘手套,使用专用工具。

(5)若电压互感器高压侧熔断件熔断,不得用普通熔断件代替。必须用额定电流为0.5a装填有石英砂的瓷管熔断器,这种熔断器有良好的灭弧性能和较大的断流容量,具有限制短路电流的作用。

(6)处理接地故障时,禁止停用消弧线圈。若消弧线圈温升超过规定时,可在接地相上先做人工接地,消除接地点后,再停用消弧线圈。

4.结语。

【参考文献】。

[2]张慧芬,潘贞存,桑在中.小电流接地系统单相断线加接地故障的分析[j].继电器,(18).

[3]王艳华,陈颖峰.小电流接地系统非金属性单相接地故障相判别新方法[j].承德石油高等专科学校学报,(02).

电机常见故障及解决方法

电机在日常生活中起着重要的作用,像交流、直流电机等。电机在长期的运行下,会发生各样的故障、主要的故障可分为电气和机械故障两大类。电机在机械方面的故障主要有、机座、轴承、风扇罩,前后端盖、和电机的转轴等故障、电机在电气一般都有定转子绕组、定转子铁心等故障。电机一但出现故障就会影响生产,降低经济效益等。所以我们一定要掌握一定的相关专业知识并进行相应的处理,保证并防止事故扩大,保证电机高效稳定正常运行。

现场的电机在日常连续运行中经常一般都会出现以下问题。1电机通电后电机不能起动,没声音无异味冒烟2通电后电机不转,3电机运转时声音不正常有异音振动较大轴承过热、4.电机过热冒烟、匝间短路5.电机三相电源不平衡6.电机的绝缘阻值低、7.电机起动困难.8 电机起动困难带负载时低于额定转速振动较大9电机跳闸等,发现查出原因应及时解决问题。

像当电动机出现通电后不能启动但又无冒烟时,这时就应该检查电机电源是否接通,检查接线盒处是否有断线等、或是现场电机保护定值小等原因,如果现场保护定值过小,就会造成电机在现场起动不了,如果电机定值过小应调整保护定值与电机相符合。熔丝熔断电机出现这种情况是一般应该是电机过电流、熔丝过小、缺相、负荷过重或其它原因,发现缺相时应及时找出电源回路断线处恢复接线,检查是否因为电机的熔丝规格过小而造成电机起动不了、如果是因为熔丝过小应更换的熔丝规格应与电机相符,此外造成电机起动不了的原因一般还有起动方面、机械故障方面、电机本身的电气故障等原因。

电机运转时振动大声音不对有异音主要可以从两个方面分析,一般电磁和机械两大类,机械一般的主要故障为定子与转子相互摩擦,使电机产生剧烈振动和电磁声音,严重可以造成扫膛,扫膛的原因主要是电机的轴承过度磨损或轴承的保持架散架破裂、轴弯曲、装配时异物落在定子内等一系列的原因所造成的扫膛。发现有扫膛迹象时,应及时检修,轴弯曲可以利用液压机床进行矫正,或必要时可以车小转子,电机检修完毕后,应认真检查电机内无异物时方可回装电机,预防电机扫膛主要可以加强日常的巡检力度,在巡检时多注意电机的温度及电机轴承的声音和振动、发现电机轴承声音不对或振动超标时,及时检修以防造成电机的扫膛、或电机的风叶松动与端盖碰撞所造成的`、可以更换或是安装风扇或是风扇罩。其次电机声音不对在机械方面还有因为轴承缺油、油中有杂质、轴承磨损严重滚珠损坏所造成的、因电机缺油造成的声音不对,可以适当的给电机轴承补油,但要随时注意轴承的温度,当电机出现因加油过多而发热时应及时处理,处理的主要方法有高压电机一般有排油孔,可以从排油孔进行掏油,或是用轴流风机对准发热轴承部位进行通风冷却,另外电机或是电机轴承加入不干净的油脂造成的,这时就应更换轴承的油脂,更换或清洗轴承并换新油。清洗轴承要先将轴承中旧油除去,然后用毛刷加清洗剂来清洗。一定要清洗干净,正在刷扫时轴承不要转动,避免有毛刷上的毛夹入轴承滚道,一般润滑脂占轴承内腔容积的1/2~1/3为宜。轴承磨损间隙过大也会造成电机不正常的振动,对于电机轴承滚珠磨损严重应及时更换同型号的轴承,一般造成电机运转时的声音不对和振动的的原因还有电机的地角螺丝松或是电机的地基不牢所造成的,从而造成不正常的振动,发现电机不正常的振动时应及时解决,紧固电机地角,防止事态扩大造成设备损坏,在电磁方面造成的不正常的声音和振动主要原因有以下几个方面;电机定子与转子铁心松动或是电机的定子的笼条断裂,造成电机在运转时发出嗡嗡的声音,同时也会增大电机的振动,或是由于电机的电源电流不平衡、或是缺相运行、过载等一系列原因,主要平时多巡检时多注意电机的声音,电流的变化。

风扇,清除电机上的杂物正常散热,减轻负载使其正常运行。

电机在运行中,有时往往会因为电流不平衡,导致电机发热,如电机匝间短路,定子绕组局部接地,电机漏电等原因,往往都会造成电机的三相电流不平衡,绕组的断路故障可用万用表或电桥表测量三相电阻进行检查,电动机绕组三相电阻的最大差值不得超过三相电阻平均值的2%;电机漏电检查电机输入电源,有无搭接接线盒等,检查电机阻值当发现阻值不平衡,一般原因主要有电机内部绕组有短路是或是因为电机接线柱螺丝松造成的,检查或是紧固接线柱螺丝,当确定不是因为接线柱螺丝松造成的或电机内部绕组短路时,阻值依旧不平衡,这时就应检查电机的线鼻子是否有氧化迹象铜锈造成的,用砂纸打磨重测,依旧还是不平衡时可能直流电桥本身就有问题,应更换直流电桥重测。

《电机常见故障及解决方法》全文内容当前网页未完全显示,剩余内容请访问下一页查看。

电机故障心得体会

电机故障是许多工程和制造行业都会遇到的问题,它往往会导致生产停滞,造成工作效率低下和成本上升。我在工作中也经常遇到电机故障,通过多年的实践和经验,我总结出了一些心得体会,希望能够分享给更多人,帮助大家更好地解决电机故障问题。

电机故障并不只是单纯的机械问题,往往是由多个因素共同导致的结果。这些因素包括但不限于电路故障、电器线路损坏、磁场变化、机械系统本身的故障等等。因此,我们在排查电机故障时,不能仅仅考虑机械层面的问题,还需要从整体角度分析,找到可能的原因。同时,我们也要注意验证排查结果是否准确,否则会带来不必要的麻烦。

第二段:有效的预防措施。

电机故障是很难避免的,但我们可以采取一些措施来有效地预防故障的发生。首先,定期检查电机的运行状态,排查潜在问题。此外,对于经常运转的电机,我们可以制定定期保养计划,定期进行润滑等工作,增加电机的使用寿命。此外,还可以选择优质的电机设备和传动材料,提高系统的稳定性,降低故障率。

第三段:针对性的维修工作。

电机故障时需要严格按照工艺流程进行维修,否则容易导致维修效果不佳。首先,我们要了解电机的组成结构,确定故障点。接着,需要选用适当的工具和设备,进行细致认真的检查和维修工作。在维修时,要注意对关键部位进行加固处理,避免故障的再次发生。

第四段:科学的故障分析。

在排查电机故障时,需要根据故障的情况,对问题进行科学的分析。首先,我们要重新审视电机的设计原理,找出故障可能出现的因素。同时,还需要对电路和电器线路进行深入的分析,找出问题所在。最后,对分析出的问题进行一个详细的记录,为下次的检查和维修工作做好充足准备。

第五段:知识的积累和经验的总结。

电机故障是需要我们不断探索和研究的领域。我们需要不断学习相关知识,与同行们交流、碰撞思想,才能在实操中得到不断的提高和进步。同时,对于每一次的工作经验和技能总结,我们都应该认真思考,并找到正确的方式记录下来,形成自己的经验积累。

总结:

通过以上总结,我们可以发现,电机故障的问题并不可怕,只要我们掌握了正确的解决方法和技巧,就可以轻松应对。对于电机工程师来说,掌握电机故障的排查和维修方法,就是我们职业生涯的必修课程。我们需要建立起自己的经验积累,不断前行,创造出更为优秀的电机产品和设备。

世界燃气发电机组市场分析报告

2017-2017年上半年,由于行业研发成本投入增加以及国家相关产业政策的扶持,我国燃气发电机的产量增长较快,由2017年的186.8万千瓦增加到2018年的1504.8万千瓦。5年间增加了1868万千瓦,行业总产量呈指数型增长。

一、供给影响价格。

燃气发电机组的供给量是由许多因素决定的。这些因素通常包括:

(1)产品本身的价格。在供给定理中影响供给的因素只限于商品本身的价格。一般情况下,商品本身的价格越高,商品的供给量越大;相反,商品本身的价格越低,商品供给量越小。

(2)产品的生产成本。在商品价格不变时,商品的生产成本越高,厂商的利润越少,商品的供给量就越小;相反,商品的生产成本越低,厂商的利润越高,商品的供给量就越大。

(3)生产的技术水平。生产技术水平的提高意味着要素生产率的提高、生产成本的相对降低,因此,在商品价格不变时,生产技术水平越高,商品的供给量越大,否则相反。

另外,还有一些影响供给量的其他因素,如:替代品的价格,厂商对未来的'预期以及政府的某些政策实施等等。例如:当企业预期经济的萧条对企业产品的未来销售价格会产生很大影响时,企业就会减少现期的生产供给;又如政府若对企业实施减免税收政策时,就会降低企业生产的相对成本,企业将增加产品的供给。

二、需求影响价格。

影响燃气发电机组行业市场需求的因素,除了其自身的价格以外,还有下述一些主要因素:

(1)国家政策导向。

由于行业下游主要为发电站等大型客户,所以行业的需求很大程度取决于国家政策的导向。

(2)替代品、互补品的价格。

设备故障分析报告

尊敬的总公司领导:

我分公司(祁东分公司)三台锅炉于今年停炉后在5月份由安徽省特种设备检测院宿州分院再度进行锅炉内检。

经检测查明:3#、4#锅炉因使用年久,主要安全受压部件的部分水冷壁管呈溃疡状腐蚀穿透而导致泄漏,必须重新更换;炉膛内燃烧室下塌部分需拆除重新砌筑;炉排及其搁架钢梁部件出现崩塌与断裂现象,急需更换与维修;送引风机系统的'调整机构风道及电控系统受损,有待整修。为此检测部门要求本分公司,尽快联系服务质量可靠的锅炉维修单位及时进行维修。

经向检测部门咨询了解,近二年为本公司实施锅炉维修的单位宿州市森堡环保设备有限公司,是专业从事锅炉安装及维修的服务机构。该公司有着良好信誉、服务质量可靠、能主动委派维修人员与我司炉人员跟班作业,发现问题给予及时处理。与同行其他服务单位相比,该公司的信誉及服务质量均值得信任。去年冬季,该公司为我们更换安装了一台新锅炉,该锅炉投入运行后,发现其采暖效果为历年来之最佳,而且锅炉运行至今未产生过任何大的故障。

鉴于上述情况,本分公司拟选择宿州市森堡环保设备有限公司承担此项锅炉维修工程,现特此申请总公司领导酌情考虑决定。以便在今年冬季来临之前,锅炉得以及时修复,投入正常运行,保障职工届时能正常采暖。

妥否,请批示!

xx分公司。

20xx年x月x日。

电机故障心得体会

电机作为现代工业生产中的稳定动力来源,具有广泛的应用和不可替代的作用。但是,电机的使用过程中往往会出现故障,严重影响生产效率和正常生活。故障的出现给我们带来了很多麻烦,但也让我们对电机故障有了深入的了解和认识。本文将分享我的电机故障心得体会,谈谈我在实践中如何正确处理电机故障。

电机故障种类繁多,常见的有绕组烧毁、轴承损坏、电容损坏等。这些故障的原因主要有以下几个方面:

1.工作环境恶劣,如长期在潮湿、高温、低温和腐蚀性气体环境下使用;

2.电源电压不稳定;

3.电机长期负载过重;

4.电机内部零部件磨损、老化。

三段:正确处理电机故障的方法。

当电机故障发生时,我们应该及时找到故障原因,采取合适的应对措施。从实践中,我总结了以下几点:

1.认真阅读电机说明书和相关技术资料,了解各种故障的发生原因和对应的解决方法;

2.及时检查电机并对故障部分进行排查和调整,以避免更大的损失;

3.尽量避免让电机工作在长期超负荷工作状态下,定期对电机进行维护和保养,及时更换磨损老化的部件和设备。

四段:避免电机故障的预防措施。

为了更好的避免电机出现故障,我们需要采取多种预防措施,包括但不限于以下:

1.选择适合的电机型号和规格,同时根据环境和负载等因素对电机进行计算;

2.安装电机时应注意绝缘和接地问题,确保电机的安全工作;

3.电机使用过程中要注意温度和压力的变化,及时清理电机,确保通风和散热。

五段:结论。

电机故障在工业生产和日常生活中是难以避免的,而正确和及时解决电机故障是消除问题、保障生产的关键。我们可以通过了解和掌握电机故障的种类和原因,采取合理的预防和应对措施来有效地解决电机故障问题。只有这样,才能保证电机长期高效稳定运行,为我们的生产和生活提供可靠的动力支持。

光缆故障分析报告

但是随着电力通信光缆使用时间的增加,通信光缆难免会发生一些故障。

在日常的维护过程中很难预测通信光缆的故障点,当于通信光缆发生故障时,对故障点准确定位也是判断的难点。

本文主要介绍了基于gis的故障定位算法,该算法可对通信光缆故障点进行准确定位。

通过光时域反射仪的运行原理,在通信光缆的区域内建了一个gis系统,从而实现光缆的快速的故障定位和故障维护。

故障分析报告

206、209、212、213、214房间的用户电脑本地连接为叉,但用网线测试仪测试有网络信号,重启交换机后正常运行2分钟故障依旧。

1、从上述描述的故障分析,出现问题原因可能在于:

(1)用户到配线架线缆和跳线出现问题。

(2)quidway2403交换机的问题。(原因:多个用户出现这样的现象)。

2、为了恢复网络的正常运行,对可能出现的原因做了如下操作。

(1)用网线测试仪测试从用户端到配线架的网线和配线架到交换机的跳线一切都正常。重起交换机后,网络正常。但两分钟后故障依旧。从而判断故障原因肯定出现在quidway2403交换机。

(2)更换新的quidway2403交换机,配置调试后网络故障得以解决。

上述的故障原因可能在于去年更换配线间电源插座时,由于零线火线对接造成电流过大对交换机硬件造成破环。从而出现上述故障的。

1、所有quidway2403交换机在断电的情况下,用网络测试仪测试依然有网络信号。

2、配线架上的标签与房间号无法对应,造成维护效率低。

网络故障分析报告

该网络有9台计算机,采用一台s3xxx通过迎宾苑s8xxx接入dcn网络,在今天出现个别机器断网的现象,具体现象为隔一段时间就有一台或几台机器dcn网络中断,重启或者拔掉网线再接上恢复正常。

从上面描述的故障现象来看,问题似乎与s3xxx下9台计算机有关(在此前联系马晓伟从高科技机房测试无丢包、断线等现象,网络正常)。

为了首先恢复业务的正常使用,对s3xxx做了如下操作。

1、因为昨天刚从此s3xxx上21口开lan业务供9xxxx做互联星空测试使用,所以怀疑是否21口上网有病毒感染到局域网。首先对s3xxx各个端口做了端口隔离,做完之后故障现象依旧。

2、由于做端口隔离故障依旧,而计算机都是上一会就断,重启后又可以上网,和马晓伟联系后怀疑为arp地址欺骗攻击,建议做端口绑定操作。随后对4号机1号机做端口绑定(做完这两个笔记本没电了,在给笔记本充电过程中对网络进行观察)。

三、对故障现象的解释。

s3xxx下计算机刚开机上网正常,一段时间后发生断线情况,重启或重新拔插网线后正常。

现象解释:“arp欺骗”类病毒在局域网中屡有发现,具体表现为,当局域网中一台计算机感染了这类arp病毒或木马后,会不定期的发送伪造的arp响应数据报文和广播报文。受感染的电脑发出的这种报文会欺骗所在网段的其他电脑,对其他电脑宣称自己的`mac就是网关的mac,对实际的网关说其他电脑ip的mac就是自己的mac,这样网关(交换机或路由器)无法学习到上网主机的mac,更新不了网关arp表,就无法转发数据帧。电脑中毒后会向同网段内所有计算机发送arp欺骗包,导致网络内其他电脑因网关物理地址被更改而无法上网,被欺骗电脑的典型症状就是刚开机能上网,几分钟后断网,过一会又能上,或者重启一遍电脑就可以上网,一会又不好了,如此重复不断,影响正常使用。

壁式斗轮取料机故障分析报告

摘要:壁式斗轮取料机故障频发,设备劣化趋势加剧,影响生产有序进行,增加经济成本。通过对取料机在实际生产过程中的故障原因分析,制定相应的维修方案,再从四个方面提出改进措施,从而提高设备工作效率,降低经济成本,保证生产有序稳定进行。

关键词:取料机受力分析耙齿点检润滑检修。

一、概述。

宝钢集团八钢公司原料分厂混匀作业区共有壁式斗轮取料机3台,担负着烧结料场原料输送系统的重要工作,良好的设备运转率是确保生产顺行的根本,尤其目前钢铁企业处于“寒冬期”,更需要设备正常运行来降低物料倒运费用。自冬季以来,取料机故障频发,设备劣化趋势加剧。后期针对一系列故障分析,最终查证原因,并制定相应的应对方案和改进措施,使得取料机运行趋于平稳。

宝钢集团八钢公司原料分厂混匀作业区3台壁式斗轮取料机在1月-3月间故障频发,前期只是针对故障逐个进行处理恢复,但事后类似故障依然反复,通过深入分析,判断为系统性故障,且前期处理的手段并未触及问题的根源。

首先针对这三类故障进行类别分析:

(1)传动系统故障。

(2)结构框架故障。

通过对上述的故障类别分析我们得到了一个共通点,那就是载荷过大造成的应力增大,这会不会是故障频发的根本原因,如果是,那么造成过载的因素又是什么?分厂技术人员经过集中讨论,并对取料机结构进行了受力分析,通过前期故障的一些特征逐渐找到了这一症结。

如示意图所示,图中的斗轮机构和抓斗在运行时,由顶端链轮驱动,传动链条带动斗轮逆时针旋转,支承轮和侧挡轮对斗轮轮体进行自由度约束,小车行走轮则在小车卷扬牵引下带动方形梁框架在大车轨道上移动。斗轮运行时为逆时针旋转,抓斗在低点与混匀料堆接触,在高点通过下料溜槽将物料取至取料皮带上,也就是说回转轮系以及驱动装置在空载下是不会承受较大应力的,只有在和料堆接触时才会产生额外的应力。那么为什么在往年没有类似情况的发生,而恰恰集中在了这3个月,通过深入的分析我们找到了原因:

1)往年混匀料的水分含量平均在4.8-5.3%之间,而今年进厂原料水分偏大,混匀料的水分含量在5.5-6.0%。同时新疆又地处西北地区,1-3月为全年最寒冷的季节,因此物料水分越大,物料板结后使自身强度增加。

2)斗轮进行取料作业时,料耙靠自重压在料面上,小车水平移动时带动料耙将料堆上各层物料均匀耙下,从而实现物料松散下落。根据下料情况,料耙通过电动葫芦调整钢丝绳,改变其倾角,以保证斗轮取料量的稳定。根据取料机的设备安装要求:料耙机构的耙齿安装时,应伸出耙架的长度不小于450mm,而现场实际耙齿的距离在200-250mm之间,不能发挥耙齿的松料作用。导致了斗轮抓斗在运转时直接与板结物料接触,因此产生了较大的载荷,造成传动系统、结构框架、回转轮系都承受了较大的载荷。

分析结论认为物料水分偏高和耙齿松料功能失效是造成此次事故的主要原因,同时现场还发现由于集中润滑系统失效,现场多数轮组的润滑状况不良,加上现场工况恶劣,润滑油嘴没有有效密封等设备隐患。

三、维修方案。

此项工作在于恢复耙架耙齿的松料功能,使得抓斗所取物料为松散物料,防止抓斗进给与料堆接触造成较大的负荷。

检查所有的支撑轮、侧挡轮。对轮面磨损较为严重和轴承损坏的进行整体更换。

有些轮组在故障周期虽未损坏,但其自身已处于劣化状态,检查更换对其进行下线修复,还可以上线再利用,而任由其使用到发生故障,一则会对生产造成影响,二则该轮子到故障状态时已处于报废状态,无修复价值,会增加新品采购的费用,增加了维护成本。

对传动链条进行更换。

链条节距拉伸后,会发生链条脱槽,故障率会随之变的频繁,更换后,对于链传动中的'链轮也会起到保护作用。

对斗轮本体的滚道进行下线返修。

轮组换新后,斗轮轮体与轮组接触的滚道也该进行修复,避免以旧代新,造成轮组的使用寿命降低。

对回转轮系调整。

对回转轮系调整时应注意小车架平面上四个辊子组成的平面之间的几何精度及位置精度。通过调整可保证斗轮在回转中心位置,同时得到合适的运动间隙,这对于延长支承轮的使用寿命,保证斗轮转动平稳和取料时的稳定性,是非常重要的。斗轮两侧每侧设置侧辊四个,侧辊的作用是为了防止斗轮的轴向窜动,应保证斗轮滚道端面和侧辊之间的距离最小为2.5mm。侧辊和上支承辊可增加调整垫调节;下支承辊支座为腰圆孔,设置了调节螺栓调整。同时要要关注对轮系的侧挡轮间隙和支承轮的张紧位置进行调整。

四、改进措施。

1、加强点检的针对性。

由于取料机故障的频发,且又是系统性问题。那么在解决根本性问题的同时,要想使机组进入一个正常状态。重点是加强点检的针对性,目的在于根本原因解决后,其故障点的状态是否有所改善,是否从前期的劣化趋势严重进入到一个周期可控的状态。同时对于此期间点检标准的要求也要具备同步的针对性。例如:回转轮系的磨损、驱动链条的节距等;要对操作、维护、专职这三级点检进行定期汇总、分析。

如此针对性的检查,会将前期具有劣化倾向的零部件都进行覆盖,并及时进行更换。

2、确保润滑有效性。

润滑对设备的作用,等同于血液对人体的作用。有效的润滑不仅可以降低转动部位的故障率,同时对延长备件的使用寿命起到了重要的作用。

3、提高检修的准确性。

由于三台取料机是进行周期性下线维护,因此前期的检修计划从排布到实施,其项目的准确性尤为重要。一是对项目的周期性把握;二是对状态性项目的安排。从而保证机组在检修上线后,不会出现因检修项目遗漏或机组过修造成的故障停机和人力资源、资材的浪费。

4、保障备件的可靠性。

对采购和返修的备品备件的质量制定技术标准,严格按照标准进行验收,防止因备件自身缺陷而导致上线后的故障发生。同时要合理的制定备品备件的储备定额,避免因备件缺失不能及时进行更换而导致的设备劣化加剧。

五、结论。

从以上得出的结论为,系统性问题需要系统性的解决。任何事故的发生都存在着各种诱因,有针对性的原因分析可以解决临时的问题。但如果触及不到问题的根本则依然无法避免事故的重复发生。因此需要综合多方面因素进行系统分析,这样才能彻底的解决问题。同时在改进措施中提到的四点措施也是基于设备维护基本要素的系统性考虑,缺少任何一个环节也都会给实际工作带来困难。因此系统性思维的建立,在设备维护管理中具有重要的意义。

网络故障分析报告

外接天线使用一段时间后连接无信号。

分析解决:天线使用一段时间后出现连接故障,常见原因是接口接触不良。检查接口是否做好防水处理,如果发生锈蚀的情况,可用玻璃胶做外部防水涂覆处理。另外,也有可能是被雷击的特殊情况,对于这种情况一般很难维修,应该即时更换设备。

工程故障分析报告

8888年8月8日08时26分,*变:**开关限时电流速断保护动作跳闸,重合未成,故障电流ic=70.66a(变比:600/5;折算后故障电流为8479a);**变:***开关保护动作跳闸,重合成功,故障电流ia=51.88a(变比:600/5;折算后故障电流为6226a),10kv**线、10kv**福线同时故障。

经现场巡视,08时55分发现10kv*福线3号分支箱本体烧损,09时04分发现10kv*珠线6号环网柜本体烧损。

09时16分,客户反应*苑线由*珠线转供部分发生低电压现象。

09时22分,确认运*部仓库有一台一进四出的电缆分支箱,运*部与**公司协调是否有同型号电缆分支箱,答复有一台一进三出的电缆分支箱,随后联系**公司顾*增派两组人手,并出动2辆随车吊同时运送电缆分支箱。

10时05分,城区抢修班黄*发现*苑线#88杆开关鼻子烧损,进行故障抢修。

10时11分,顾*到达二基地,但吊车未到达。经查看,备品电缆分支箱与实际现场电缆分支箱型号、尺寸均不符合。

10时45分,运*部朱*提醒有备品寄存在三*公司场地,为以前自动化环网柜更换遗留的备品备件。通知一*公司吊车到三*公司仓库吊取备品电缆分支箱。

12时30分,一*公司顾*将2个备品电缆分支箱运至10kv*珠线6号环网柜,清理树障并进行故障分支箱拆除,备品分支箱安装工作。

13时20分,另一个备品电缆分支箱运至10kv*福线3号分支箱,进行故障分支箱拆除,备品分支箱安装工作。

17时30分,10kv*福线3号分支箱安装完成并送电成功。

19时30分,10kv*珠线6号环网柜安装完成并送电成功。

二、原因分析。

经调控分中心、运*部及配电运检一班综合分析,判断为10kv*珠线转供10kv*苑线时,合环时产生了冲击电流。由于*珠线6号环网柜设备老旧,电缆头存在薄弱环节,经转供运行20分钟之后,电缆头发生相间短路(短路故障电流达到8479a)。导致*苑线#88杆分段开关接线端子烧损,同时导致*珠*苑联络开关*珠线侧中相联络刀闸刀头烧损。且故障电流通过民乐变ii段母线传递至10kv*福线,又导致10kv*福线3号分支箱故障。此为一起非常典型的火烧连营配网大面积停电故障。

三、损失情况和造成影响。

这次故障共造成10kv*福线停运2小时30分,10kv*珠线#002+01杆分段开关后段线路停运11小时,停电时户数为88时户,对*东配网精益化管理指数的中压配电线路故障停运率造成一定影响,以上故障引起用户投诉1起,意见工单1起,12345工单1起,还造成了一定的舆论影响。

四、暴露问题。

经综合分析,此次故障暴露出我们在组织管理、安全措施、优质服务、备品备件等方面均存在很多不完善的地方,具体如下:

1.面对大面积故障,组织措施混乱。故障发生后,运*部没有高度重视现场情况,仅以一般的故障处理对待,没有及时协调故障抢修人员。现场协调人员对备品备件的熟悉程度不足,没有第一时间进行协调,导致抢修人员到了现场却无事可做(被围观群众看到,导致产生了一起12345工单、一起955598意见工单)。抢修过程中,对需要的备品备件没有提前协调寻找,导致发现问题后才组织人员到仓库查找相应设备。城区高压抢修人员严重缺乏,多起故障同时发生时,仅靠城区运维班上的3-4人根本无法完成巡视、查找、锁定隔离故障点的任务。大班支援存在时间差,未能第一时间到达事故现场。

2.安全措施不完备。发生故障后,故障现场无安全围栏,也未对周围围观人员进行疏散,抢修人员着装不统一,部分人员安全帽佩戴不规范。电缆检修前经提醒后才及时放电,现场电缆头制作过程中未能始终保持可靠接地。

3.备品备件管理不到位。面对大面积电缆设备类故障,运*部准备备品抢修物资效率较低。对抢修中常用的备品配备不全,出现抢修时无备品可用的情况,只能通过其他渠道获取。(配电设备种类繁多,根本无法备齐所有备品备件,且电缆头等备品备件的有效期一般为2年,大面积电缆故障有时候连续2-3年也碰不到,有时候一年要碰到几次,预估难度非常大。)。

4.现场人员优质服务意识差。现场指挥及抢修人员缺乏优质服务的意识,没有及时与故障现场围观群众沟通,安抚客户情绪,导致群众产生误会,引起不必要的投诉、意见工单。抢修人员着装不规范、行为散漫、抽烟、聊天等不规范行为影响了公司形象。

5.应急预案纸上谈兵,缺乏实战性。同时发生多起故障时缺乏有效可行的应急预案,现场协调人员也没有及时有效的应对方式。需从运*部层面制定故障应急预案,该预案需简单易行,并可以有效实施。

6.抢修紧急,缺失完备的电缆试验。按照江苏省最新的交接试验规程,电缆耐压试验必须达到2.5u0并进行5分钟以上。因此次抢修的电缆为一根运行20余年的老电缆,为了防止耐压试验导致其它电缆部件损坏,故在投运前只进行了绝缘测试,未进行耐压试验。

五、整改措施。

1.提高人员技能水平。遇到故障时可以在第一时间通过专业依据判断故障范围,并给出能在最短的时间内恢复供电的可行方案。

2.编制行之有效的事故应急预案。通过对最近几年发生的各类疑难故障案例进行分类汇总,总结以前的故障处理经验,编制成事故抢修应急预案,可以在一定程度上弥补新进员工事故处理经验不足的问题,同时提高故障抢修效率。

3.“五年轮检,十年更换”。对配电线路及设备进行“五年轮检,十年更换”的维护改造策略。通过安排检修计划,五年内对所有配电线路进行一次全面的停电检修,对运行十年以上且设备状况较差的设备直接列入配网项目进行更新改造。

六、考核意见。

考核运*部1000元;考核外协运维单位**有限公司2000元。