春节保供电工作方案(精选17篇)

小编:文锋

工作方案的制定需要全面的调研和分析,确保方案的可操作性和可持续性。最后,祝大家在工作方案的制定和实施中取得优秀成绩,达到预期目标。

供电所春节保供电工作方案

20xx年春节将至,根据安徽省通信管理局《关于做好20xx年春节期间电信网络安全运行工作的通知》(通信传字58号),为提高用户感知,以响应“正德厚生,臻于至善”的企业核心价值观,特成立潜山移动应急通信保障小组,以保证网络正常运行,网络质量优良,网络性能良好。

领导小组:

组长:

副组长:

成员:

通信保障组:

组长:

成员:

领导小组:负责网络指挥和调度,全权负责通信保障。

通信保障组:受春节应急通信保障领导小组的领导,落实上级部门通信保障的要求,负责春节期间通信保障和通信恢复应急工作。通信保障组下设基站、发电、线路、集客、有线宽带、综合覆盖6个保障小组,其中陈雯、郑经超负责基站和发电保障,罗本旵、余良友负责线路保障,汪奇、陈林负责集客保障,方成、徐礼彬负责有线宽带保障,罗本旵、陈玖负责综合覆盖保障。

(一)预防机制。

加强对各项基础网络设施的安全防护工作和应急处置准备工作的监督检查,保障通信网络的安全畅通。加强对核心网元、重要通信基站及电源、铁塔、天线等配套设施的巡检,对中心局房进行安全检查并及时排查整改安全隐患。

(二)预警机制。

建立预警监测机制,加强通信保障预警的监测收集工作。预警信息分为外部预警信息和内部预警信息两类。外部预警信息指行业外突发的可能需要通信保障或可能对通信网产生重大影响的事件警报。内部预警信息指行业内通信网上的事故征兆或部分通信网突发事故对其他通信网造成重大影响的事件警报。与地方政府有关部门建立有效的信息沟通渠道,对网络日常运行状态实时监测分析,及时发现预警信息。

(一)信息上报和处理。

突发事件发生时,通信保障组立即将情况上报领导小组并同时上报上级主管部门,及时向领导小组提出处理建议,由领导小组决策并启动本预案。

(二)信息通报。

应急领导小组加强与应急任务下达的通信保障组的信息沟通,及时通报应急处置过程中的信息,提高通信保障和通信恢复的`工作效率。突发事件发生时,将相关信息及时通报与突发事件有关的政府部门、重要单位和用户。

(三)应急任务下达。

发生突发事件时,应急领导小组的以电话或短信形式向通信保障组下达应急任务,通信保障组应按照领导小组的指示,及时成立现场应急指挥机构,并组织相应人员进行通信保障和通信恢复工作。

(四)通信保障应急工作要求。

通信保障组在接到应急任务后,应立即开展通信保障和恢复应急工作,具体要求如下:

(1)通信保障及抢修遵循先城市后乡镇,先重点后一般的原则;

(3)主动与上级有关部门联系,及时通报有关情况;

(4)在组织执行任务过程中,现场通信保障指挥机构应及时上报任务执行情况;

(6)及时根据市场需求及重大活动及时向上级部门申请应急通信车现场保障;

(7)封网期间不允许进行任何网络调整工作;

(8)及时按照话务预测进行传输扩容和基站扩容工作;

(9)做好重要物资和备品备件的维护和保养工作,以备随时紧急调用。

(五)应急任务结束。

通信保障和通信恢复应急工作任务完成后,由领导小组解除任务,现场应急通信指挥机构在接到通知后,任务正式结束。

在突发事件应急响应过程中,要确保应急处置系统内部机构之间和部门见得通信联络畅通,要配备外网电话等。

通过宣传增强运维人员节假日和重要通信保障期间网络保障的意识,提升公司品牌和美誉度。

通信保障和通信恢复应急任务结束后,应组织做好设施损失、经济效益损失情况的统计、汇总工作以及任务完成情况的总结和汇报,不断改进通信应急保障工作。

春节保供电工作总结

在20xx年春节期间,发电公司紧盯效益目标线,落实生产安全责任,围绕机组供电安全,城市供热稳定,开展节前机组运行优化,设备隐患排查,现场安全生产等保供电、保供热工作,保障春节期间机组运行稳定,城市居民温暖过节。

第一、提前对供电、供热设备进行调整,优化机组运行。

在春节来临之前,为确保节日期间供电供热稳定,峰谷调整及时,公司开展燃料混配工作精细化管理,以值长为核心,紧盯负荷曲线变化,积极与调度沟通,打好节日期间负荷变化提前量,积极调整入炉燃料混配比列,确保机组“吃到”合适“口粮”,在负荷高峰期“顶的上、发的满”;强化机组指标调整,健全压红线制度,开展指标调整对标管理,通过实时跟踪、日分析、月总结,对机组指标进行及时跟踪,找出差距,适时调整,确保主要生产指标持续优化,经济运行方式不断完善,有效地保障了节日期间机组安全稳定运行;实时关注城市热网供热温度变化,及时与市区热网首站沟通,积极调整热网供回水温度,保证节日期间供热实现“三零”目标。

第二、对供电、供热设备进行故障风险进行排查,提高设备水平。

公司为保障春节期间设备具有良好健康水平,积极完善设备治理工作,加大现场隐患排查力度,每天做好设备状态检查,及时将设备状态健康检查表录入电子表格,做好设备的劣化倾向分析,为生产各级人员提供第一手的设备状态资料,确保设备可控在控;加强设备巡视检查力度,完善设备点检排查制度,强化两票三制的落实情况,把握生产工作重点,开展防寒防冻隐患排查工作。

深入总结以往防冻经验,将设备防冻工作细化到各机组,落实到人头,按照防冻措施,做好恶劣天气防冻事故预想,提早进行部署,以便积极应对;对以往防寒防冻的薄弱环节进行重点排查,并对易冻温度低的部位和设备作为检查重点,加大巡视力度并做好温度记录,尤其对停运机组和外围设备的检查,发现异常及时处理,切实保障节日期间设备的安全稳定运行。

第三、对保供电、保供热落实责任,强化安全管理。

公司围绕集团公司号文件精神开展安全大整顿活动,领导班子带头深入班组结合安全生产形势进行专题讨论,落实安全生产责任,加大安全管控力度,制定节日期间安全防控预案,做到每项作业安全风险分析到位、控制措施落实到位,切实加强对隐患、问题的分析,做到防患于未然。

加强煤场安全管理,抓好冬季煤场接卸煤、混配煤作业风险防控措施落实;强化多经、后勤、交通安全管理规范化、标准化,提高非电领域专业化管理能力,确保节日期间各项工作有序开展,安全管控落实到位。

春节保供电工作总结

本站发布春节保供电工作总结,更多春节保供电工作总结相关信息请访问本站工作总结频道。

在20xx马年春节期间,发电公司紧盯效益目标线,落实生产安全责任,围绕机组供电安全,城市供热稳定,开展节前机组运行优化,设备隐患排查,现场安全生产等保供电、保供热工作,保障春节期间机组运行稳定,城市居民温暖过节。

公司为保障春节期间设备具有良好健康水平,积极完善设备治理工作,加大现场隐患排查力度,每天做好设备状态检查,及时将设备状态健康检查表录入电子表格,做好设备的'劣化倾向分析,为生产各级人员提供第一手的设备状态资料,确保设备可控在控;加强设备巡视检查力度,完善设备点检排查制度,强化两票三制的落实情况,把握生产工作重点,开展防寒防冻隐患排查工作。根据刘总在2015年2月7日公司安全管理会议上的指示要求,针对公司年假前和年假期间各车间卫生整理清洁和安全管理的有关工作要求安排如下:

4:以各种形式来教育和引导各车间所属员工做好和重视安全管理工作。特别是留厂员工在年假期间必须服从留厂负责人的管理,严格遵守公司的各项管理规定及外出游玩时的自身安全管理;叮嘱返乡员工做好返乡途中的自身安全防范,确保所有返乡员工平安、顺利。

以上工作及要求在放年假前所有生产任务完成的同时必须将以上所有工作完成。

人事行政部。

20xx年1月11日。

文档为doc格式。

供电所春节保供电方案

根据我局创先人才队伍建设、发展的需要,通过与行业内外先进企业对标,分析现状,找准突出存在的问题,对症下药,超前规划,谋求发展。培训管理创先的总体思路是通过“培训管理创先”推动“人才创先”和各项“工作创先”,最终支撑局实现全面“领先”。

为了进一步提升培训指标和培训管理水平,通过与省公司、广州局、深圳局、ibm、伟创力、平安学、宝洁等行业内外先进单位进行各层面对比,方案得出局教育培训工作当前存在的五个薄弱环节和培训管理创先的重点在于:

1、“一体化”培训体系和联动机制还不健全。

2、员工职业生涯的培训发展支持体系有待完善。

3、培训针对性和实效性不强,培训质量有待提高。

4、缺少系统有效的内训课程和强有力的师资队伍。

5、培训基地急需充分使用和加紧建设。

培训管理创先的总体目标是通过培训管理的“四个创先”支持局实现“四个领先”,并在此过程中形成具有局特色的“四有四快乐”培训文化品牌。到20xx年底教育培训实现国内领先,力争20xx年底达到国际先进水平。

教育培训创先工作主要分成三个阶段开展,第一阶段(20xx年)要突出体系建设和人才培养;第二阶段(20xx-20xx年)要突出机制完善、资源整合和人才优化;第三阶段(20xx-20xx年)要突出人才强企和确立品牌。

具体而言,方案从构建教育培训的管理子系统、课程子系统、网络培训子系统、师资子系统和培训基地子系统等培训管理的5个子系统和培训项目创先、人才培养等方面,提出了3个阶段的7个子任务,包含22项具体措施和39项具体措施,并将20xx年的各项措施任务分解落实到各有关单位。

针对当前最薄弱的环节,20xx年主要的突破口在于五个培训管理子系统互相配合形成合力:

1、培训管理子系统:

3、网络子系统:抓好网络培训系统一期的推广与二期完善开发;四、基地子系统:抓好培训基地的利用与高明培训基地实操场地的建设,编制培训基地规划;五、突出抓好几类人员重点培训班,尤其是中层干部培训班和班组长培训班;六、突出抓好人才培养,开展一线员工持证上岗。

三个阶段的.七项子任务如下:

(一)培训项目创先。

(二)培训体系和联动机制创先,加五类人才培训。

(三)优化人才培养:探索五类人才培养模式,加高素质人才培训培养,实现一线班组人员全部持证上岗。

(四)优化健全培训机制和体系建设,整合资源。

(五)进一步健全培训体系和一体化的联动机制,调整优化人才结构。

(六)推广五类人才相对成熟的培养模式和培训支持体系。

(七)持续改进优化培训管理工作,建立局特色的培训文化品牌。

为了保障培训管理创先各项工作能落实到位,方案建立了组织机构,提出了对标学习的需求,明确了与各单位之间的职责和任务分工;方案还特别提出要建立内外部资源的“组、团、库”,除准备完善局教育培训考核领导小组成员,建立外部专家库,更创新性的提出将建立“基层顾问团”,从基层选取精英分子参与重要事件的参谋,使培训举措更切合实际。

春节保供电工作总结

为确保201x年春节期间**电网(特别是县城电网)的安全稳定和可靠供电,进一步加强领导,落实责任,全力做好春节期间我局的电力安全生产和保供电工作,现将工作总结如下:

一、组织措施。

(一)、领导小组。

按照**县人民政府、**供电局的要求落实保供电工作任务,接受并下达局保供电指令和任务,负责保供电工作的组织、指挥和协调,处理和决定有关保供电工作的重大问题。

组长:

副组长:

成员:

(二)、工作小组。

工作小组负责综合协调保供电工作的推进,日常工作挂靠在生产技术部。

组长:

副组长:

成员:

联系人:

(一)准备措施。

1、各部门、单位要组织学习本保供电方案,认真执行保供电前准备工作计划,严格贯彻、落实各项准备工作按期完成,确实做到各级人员责任到位,安全保障措施到位。

要做好对发现问题(隐患)的整改,以求真务实的态度,打好安全基础,提高安全管理效能,顺利完成本次保供电任务。

2、输变电管理所、各供电所要组织线路巡查班、生产班组加强节前变电站、线路(含电缆)、配网设备、设施的特巡,重点放在对本次保供电保障目标的供电设备的全面检查,同时对有可能引发供电线路、设备故障的各类施工作业下发安全告知和违章整改通知书,发现电缆井盖板被盗或损坏的及时配补。

3、输变电管理所、各供电所应于1月21日前完成遗留缺陷的清理工作,对存在的紧急、重大缺陷做出分析,相关负责人对清理结果进行安排、落实,对影响电网安全运行的各类缺陷务必消除完毕。

4、负责县城保供电的**电所配电部于1月21日前完成对本次保供电保障,目标涉及到的10kv配电线路及其附属设施、配变(或箱式变)、配电室等供电设备的特巡。

对保供电线路、电缆通道等有可能引发线路故障的各类施工作业下发安全告知和违章整改通知书,发现电缆井盖板被盗或损坏的及时配补。

5、输变电管理所、各供电所应结合本次特巡对各110kv、35kv、10kv线路通道内各类违章建筑、障碍物进行检查,依据建立的线路通道违章建筑及违章作业档案,及时动态掌握违章建筑及违章作业的发展情况,及时清除各类供电障碍。

6、各部门、单位应积极配合完成相应的缺陷清理消除工作,对保供电期间需要的抢修备品备件数量、品种进行检查,缺件、缺量的按有关程序及时进行补充,具备随时供给抢修的条件。

7、物流服务中心应做好抢修备品清理工作。保供电期间应急准备的一次、二次设备、线路材料、易损件、防护装备物资等进行全面检查、清理、造册,保证其完好性。

8、输变电管理所、各供电所依据备用发电机组作业指导书内容于节前对发电机组的完好性进行检查,明确保供电期间发电机组应急操作人员并排定值班表,落实重要保障目标发电机组接入方案、负荷及控制方案。

9、各部门、单位要检查重点防火区及动火区域,配置或补充足够的合格消防器材,保证消防器材完好有效。检查消防通道畅通无堵塞,并设有明显的人员疏散标志。

10、各部门、单位应对所属车辆进行检查,保证抢修车辆满足应急状态下的使用要求。

11、各部门、单位应明确涉及保供电设备的检查。

春节保供电工作方案范文

组长:

成员:

领导小组的主要职责为:

1、负责活动的统一领导,负责调度各工作小组工作进度,指导开展工作,监督各项措施开展情况和隐患治理整改情况。

3、针对排查出的问题,组织制定并落实治理方案;。

组长:

成员:主要职责:

1、认真安排巡视计划,合理分配线路巡视车辆和人员,根据线路所带负荷的轻重有计划地安排巡视周期。

2、详细排查配电线路及设备运行上存在的各种缺陷及异常现象,逐条登记,按照轻重缓急进行消除。

3、对特殊区段进行特殊巡视,并设专人加强巡视,把巡视情况一一记录。

1、低压设备巡视的检查项目(汇总填写见附表1):

(1)配电室(箱)屋顶是否漏雨雪,门、窗是否完整,有无损坏;。

(2)变压器套管是否清洁,有无裂纹、损伤、放电痕迹;。

(3)变压器油温、油色、油面是否正常,有无异声、异味;。

(4)变压器呼吸器是否正常,有无堵塞现象;。

(5)变压器各个电气连接点有无锈蚀、过热和烧损现象;。

(6)变压器分接开关指示位置是否正确,换接是否良好;。

(7)变压器外壳有无脱漆、锈蚀;焊口有无裂纹、渗油;接地是否良好;。

(8)变压器各部密封垫有无老化、开裂,缝隙有无渗漏油现象。

(9)变压器各部螺栓是否完整,有无松动;。

(10)变压器铭牌及其他标志是否完好;。

(11)一、二次熔断器是否齐备,熔丝大小是否合适;。

(15)剩余电流动作保护器运行状况是否良好;。

(16)台架周围有无杂物堆积。

2、线路的巡视检查项目(汇总填写见附表2):

(3)杆塔位置是否合适,有无被车撞的可能,保护设施是否完好,标志是否清晰;。

(4)杆塔有无被水淹、水冲的可能,防洪设施有无损坏、坍塌;。

(5)杆塔标志(杆号、相位警告牌等)是否齐全、明显;。

(6)杆塔周围有无杂草和蔓藤类植物附生。有无危及安全的鸟巢、风筝及杂物。

(7)铁横担有无锈蚀、歪斜、变形;。

(8)金具有无锈蚀、变形;螺栓是否紧固,是否缺帽,开口销有无锈蚀、断裂、脱落。

(9)瓷件有无脏污、损伤、裂纹和闪络痕迹;(10)铁脚、铁帽有无锈蚀、松动、弯曲。

(11)有无断股、损伤、烧伤痕迹,在化工、沿海等地区的`导线有无腐蚀现象;。

(15)导线上有无抛扔物;。

(16)固定导线用绝缘子上的绑线有无松弛或开断现象。

(17)避雷器瓷套(硅橡胶)有无裂纹、损伤、闪络痕迹,表面是否脏污;。

(18)避雷器的固定是否牢固;。

(19)引线连接是否良好,与邻相和杆塔构件的距离是否符合规定;。

(20)各部附件是否锈蚀,接地端焊接处有无开裂、脱落;。

(21)接地引下线有无丢失、断股、损伤;。

(22)接头接触是否良好,线夹螺栓有无松动、锈蚀;。

(23)接地引下线的保护管有无破损、丢失,固定是否牢靠;。

(24)接地体有无外露、严重腐蚀,在埋设范围内有无土方工程。

(25)拉线有无锈蚀、松弛、断股和张力分配不均等现象;。

(26)水平拉线对地距离是否符合要求;。

(27)拉线绝缘子是否损坏或缺少;(28)拉线是否妨碍交通或被车碰撞;。

(29)拉线棒(下把)、抱箍等金具有无变形、锈蚀;。

(30)拉线固定是否牢固,拉线基础周围土壤有无突起、沉陷、缺土现象;。

(31)沿线有无易燃、易爆物品和腐蚀性液、气体;。

(33)周围有无被风刮起危及线路安全的金属薄膜、杂物等;。

(34)有无威胁线路安全的工程设施(机械、脚手架等);。

(35)查明防护区内的高杆植树情况及导线与树木间距离是否符合规定;。

(36)沿线有无违反《电力设施保护条例》的建筑。

3、线路、低压设备测温点范围:

(2)低压设备测温内容包括变压器绕组套管连接点、刀闸连接点、交流接触器连接点、各种设备的相互连接点等(汇总填附表4)。

4、巡视时间要求和周期:

5、特殊巡视的组织和方法。

6、特殊巡视发现缺陷的处理:

7、特殊巡视的监督和考核:

春节保供电工作方案范文

20**年春运从1月16日开始至2月24日结束,为期四十天。为做好我公司20**年春运工作,为旅客提供安全、优质的出行条件,保证旅客走得及时、安全,科学有效地防止春运期间道路旅客运输紧张,圆满完成20**年春节旅客运输保障任务,结合本公司实际,针对春运期间可能出现的各种突发情况,特制订本应急预案。

按照“安全第一、以人为本,综合治理、预防为主"的方针,做到指挥到位、人员到位、责任到位、物质到位、施救及时,提高道路运输事故快速救援和低温雨雪冰冻灾害天气旅客滞留应急处置能力,确保春运期间我公司道路交通运输状况安全、有序、畅通、便捷。

为切实加强我公司春运组织领导工作,确保安全、顺利、有序地推进春运工作,特成立公司春运工作组织领导小组:

组长:

副组长:

成员:

20**年春运期间,我公司现有县内客运线路二条,每天投入营运车辆七辆,一般情况下运力足够保障,如遇有雨、雪、雾、低温等恶劣天气特殊情况,发生运力不足或者其它突发事故,我公司还另外配备适量的机动运力作为应急之用,参与公司的.应急车辆由贵e****、贵e****、贵e****、贵e****、贵e****成共计5辆组成。执行应急任务的车辆要经常保持技术状况良好,按时进行例检、审验,驾驶员年龄不超过60岁,3年内无重大交通责任事故记录。

春运期间,容易出现雨雪雾、低温、冰冻等自然灾害天气,造成道路封、堵、交通事故等突发事件,影响班车正常发车或停班,造成旅客滞留的情况;车辆在行使途中发生故障或者肇事,旅客急需疏送。一旦发生以上情况要及时启动应急预案,妥善做好社会公告、旅客分流安置等工作,并确保储备机动运力和应急物资迅速投入使用。

(一)应急响应行动。

应急响应启动后,公司实行24小时主要负责人带班值班制度,及时了解事态发展情况,做好相应应急处置工作,同时及时向上级部门报告相关情况,各春运车辆从业人员、应急车队救援人员开通所有通信设备,随时待命。

1、参与应急救援的客运班车简单配备普通应急药品、方便面、饼干、矿泉水等,如车辆发生事故或路堵时供旅客使用,停车时间过长,关闭窗户,车内有空调设备的必须开启空调,保证车内温度适宜。

2、公司充分利用车辆监控平台与车辆司乘人员之间保持通讯畅通,及时沟通有关信息。如遇车辆无法按时返回,驾驶员应立即通知公司,并告知预测返回时间。如期间有等候旅客,应及时做好等候乘客的解释、安抚工作;若延误时间过长,不能及时投入营运,等候乘客较多,旅客严重滞留,为防止发生问题,公司应向上级部门申请同意,立即派应急运力顶替发班。

3、出现车辆故障或事故,出现旅客严重滞留等事件及时逐级上报,在取得上级同意后,由春运领导小组统一安排机动运力,在短时间内赴突发地,配合、协助做好输送、分流旅客工作,故障车辆应立即拖至应急修理点,快速修复,尽快上路。

4、春运期间正值严寒季节,雨、雾、雪、冰冻等恶劣天气发生的可能性较大,如雨雪天气影响车辆运行,造成旅客滞留,应及时做好滞留旅客的安抚工作,并向公司报告处理。

(二)信息发布。

通过车辆监控平台、乘务员宣传、信息网络、宣传喇叭等方式,及时发布气象、路况、班次等春运动态信息,为广大旅客出行提供参考和帮助。要加强宣传和引导,让旅客理性选择出行时间,共同创造良好的春运和节日期间运输秩序。

春运期间要建立值班制度,值班人员要按时在岗,值班电话**。

要保持畅通,值班人员要明确职责,掌握辖区运力储备情况,接到应急救援报告及时向值班领导汇报。

春节保供电工作总结

为了更好的落实供电分公司文件精神,结合我局今年的供电形势、以及日常开展的隐患排查等工作,根据我局实际情况制定了春节保电工作安排,现将春节期间开展的工作情况总结如下:

我局结合实际情况,成立了“春节”保电组织机构。确立了以局长为组长,副局长、生技、安监、市营、及各站所长为成员成员的保电领导小组。保电工作领导小组办公室设在生产技术部,xx任办公室主任,全面负责春节保电工作。

一、我局全面细致地安排和部署春节期间安全保供电工作,加强与政府、媒体、上级电网的沟通。

向社会公布电力抢修电话,要求96789客服工作人员24小时保证电话的畅通,耐心解答客户的询问。

二、制定了详尽的春节保电预案,并根据今年天气变化对预案进行了及时修订,启动了《“双节”保电预案》,对基层站所的备品备件进行了全面检查和补充,保证了春节期间安全可靠供电。

汽车班节前保养了车辆,购置了防滑链,保证了随叫随走。

三根据元月份安全生产月排查的隐患,我局开展了大面积的治理消缺工作,各基层站所对辖区进行了一次全面的夜巡工作,特别对接点放电现象进行了认真的检查,更换丝具有效保证了春节期间电网的稳定可靠。

四、大年三十初一局领导对各基层站所值班同志进行了慰问,要求值班人员认真值班,发生事故时能迅速处理,同时要求全局职工24小时开机,以防冰雪天气大面积停电时能迅速集结抢修队伍。

五、20xx年2月14日0时40分左右,我局所辖城区公网西关北100kva配变,因低压线路短路,造成户外配电柜及配变烧毁。事故发生后,我局总值班及城区供电所人员立即赶往现场进行抢修,并于12时30分恢复供电。

六、我局较为圆满的完成了春节期间的保电任务。

1、全局电网运行安全可靠,电压合格率99.6%,供电可靠性99.9%,无重大事故发生。春节期间最大日负荷出现在2月13日20时18分约为220000kw;最小日负荷出现在2月14日4时16分约为16000kw。

2、全局35kv线路及各变电站主设备运行正常,10kv馈路没有发生接地、跳闸和线路事故,各站所保电小组24小时值班待命。

3、春节期间车辆未发生任何事故,值班司机均能坚守值班岗位。

春节期间电网运行正常,保证了广大居民的正常生活用电,使全县人民度过了一个平安祥和欢乐的春节。

春节保供电工作总结

在20xx鼠年春节期间,发电公司紧盯效益目标线,落实生产安全责任,围绕机组供电安全,城市供热稳定,开展节前机组运行优化,设备隐患排查,现场安全生产等保供电、保供热工作,保障春节期间机组运行稳定,城市居民温暖过节。

工作总结要做到文通句顺、用字用词准确,没有错讹之处,这是重视和认真的体现。下面是本站小编为您带来的“春节保供电工作总结”,希望您喜欢!更多详细内容请点击本站查看。

春节保供电工作总结1

三 根据元月份安全生产月排查的隐患,我局开展了大面积的治理消缺工作,各基层站所对辖区进行了一次全面的夜巡工作,特别对接点放电现象进行了认真的检查,更换丝具有效保证了春节期间电网的稳定可靠。

四、大年三十初一局领导对各基层站所值班同志进行了慰问,要求值班人员认真值班,发生事故时能迅速处理,同时要求全局职工 24小时开机,以防冰雪天气大面积停电时能迅速集结抢修队伍。

五、20xx年2月14日0时40分左右,我局所辖城区公网西关北100kva配变,因低压线路短路,造成户外配电柜及配变烧毁。事故发生后,我局总值班及城区供电所人员立即赶往现场进行抢修,并于12时30分恢复供电。

六、我局较为圆满的完成了春节期间的保电任务

1、全局电网运行安全可靠,电压合格率99.6%,供电可靠性99.9%,无重大事故发生。春节期间最大日负荷出现在2月13日20时18分约为220000kw;最小日负荷出现在2月14日4时16分约为16000kw。

2、全局35kv线路及各变电站主设备运行正常, 10kv馈路没有发生接地、跳闸和线路事故,各站所保电小组24小时值班待命。

3、春节期间车辆未发生任何事故,值班司机均能坚守值班岗位。

春节期间电网运行正常,保证了广大居民的`正常生活用电,使全县人民度过了一个平安祥和欢乐的春节。

春节保供电工作总结3

春节期间,调度所在上级的正确领导下,圆满的完成了保电任务,现将保电工作总结如下:

1、电网运行情况:

春节期间,宽城电网运行稳定,没有出现大面积停电情况。

负荷情况:

最大负荷345。03mw,发生时间:1月22日21:05,最小负荷273。09mw,发生时间:1月26日12:25。

线路调闸情况:

春节期间,线路共计跳闸6次,具体情况如下

1月22日板城站519速断动作,重合成功。

1月24日大地站512速断动作,重合成功,碾子峪站511速断动作,重合成功。

1月25日板城站522速断动作,重合成功。

1月26日,大地站519速断动作,重合成功,碾子峪站511速断动作,重合成功。

2、春节保电措施;

1)认真开展电网隐患排查工作,加强安全风险分析,针对所辖电网薄弱环节,制定保电预案,把防范电网大面积停电事故作为春节保电的首要任务。

2)加强电网调度运行管理,严肃调度纪律,合理安排春节期间电网运行方式。

3)加强继电保护及安全稳定装置运行管理,严防“三误”。

全面清理核查电网事故拉限电序位表,保证电网紧急情况下采取控制负荷措施合理有效。

4)加强电网运行情况的监测,板城站为宽城电网中负荷最重地区,针对此种情况,调度所提前与兆丰、天宝集团进行了沟通,要求他们提前作好负荷调整,工业负荷让电于民,避免主变发生过载情况。

春节保供电工作总结4

为确保20xx年春节期间**电网(特别是县城电网)的安全稳定和可靠供电,进一步加强领导,落实责任,全力做好春节期间我局的电力安全生产和保供电工作,现将工作总结如下:

一、组织措施

(一)、领导小组

按照**县人民政府、**供电局的要求落实保供电工作任务,接受并下达局保供电指令和任务,负责保供电工作的组织、指挥和协调,处理和决定有关保供电工作的重大问题。

组 长:

副组长:

成 员:

(二)、工作小组

工作小组负责综合协调保供电工作的推进,日常工作挂靠在生产技术部。

组 长:

副组长:

成 员:

联系人:

二、保供电工作措施

(一)准备措施

1、各部门、单位要组织学习本保供电方案,认真执行保供电前准备工作 计划,严格贯彻、落实各项准备工作按期完成,确实做到各级人员责任到位,安全保障措施到位。

5、输变电管理所、各供电所应结合本次特巡对各110kv、35kv 、10kv线路通道内各类违章建筑、障碍物进行检查,依据建立的线路通道违章建筑及违章作业档案,及时动态掌握违章建筑及违章作业的发展情况,及时清除各类供电障碍。

10、各部门、单位应对所属车辆进行检查,保证抢修车辆满足应急状态下 的使用要求。

11、各部门、单位应明确涉及保供电设备的检查。

供电所春节保电方案

1.1编制目的。

1.2编制依据。

1.3适用范围。

1.4工作原则。

2、组织机构及职责。

2.2保障供电抢修小组主要负责。

3、前期准备。

3.1安全供电责任。

3.2电力紧急服务工作内容。

4、故障分级。

4.110kv线路发生停电故障。

4.2低压线路及配电柜发生停电事故。

5、事件响应及应急保障。

5.1事件报告。

5.2事件响应。

6、后期处理。

6.1事故调查。

6.2改进措施。

7、宣传和培训。

7.1宣传。

7.2培训。

8、附则。

8.1预案的管理与修订。

8.2预案实施时间。

8.3附录。

供电所春节保电工作计划

1、在接到停电通知的情况下,管理运作部应事先将停电线路、区域、时间、电梯使用以及安全防范要求等情况通知每个住户和商户,并在主要出入口发布停电通告;同时,工程物料部应做好停电前的应变工作。

2、在没有接到任何通知、突然发生停电的情况下,工程物料部应立即确认是内部故障停电还是外部停电。若系内部故障停电,应立即派人查找原因采取措施,防止故障扩大;若系外部停电,一方面要防止突然来电引发事故,一方面致电电力局查询停电情况,了解何时恢复供电,并将了解的情况通知管理运作部。

3、保安部立即会同工程物料部派人分头前往各楼检查电梯运行情况,发现电梯关人立即按照电梯困人应急预案施救。

4、管理运作部立即将停电情况通知小区内住户和商户,并在主要出入口发布停电通告,必要时启用紧急广播系统通知住户,要求住户保持冷静,做好防范。

5、若突发停电时,正值晚上商场营业,保安部应协助商场维持好秩序,指导商户启用应急照明灯、蜡烛等备用照明,疏散顾客,并要注意防火,防止发生火灾。

6、安排员工到小区各主要出入口、电梯厅维持秩序,保安加强保安措施,严防有人制造混乱,浑水摸鱼,必要时关闭大门。

7、派人值守办公室、值班室,耐心接待住户和商户询问,做好解释和疏导工作,防止与住户、商户发生冲突。

8、详细记录停电事故始末时间、发生原因、应对措施以及造成的损失。

9、突发停电的预防措施:

1)工程物料部应经常检查应急照明和紧急广播系统,确保正常。

2)管理运作部应提醒写字楼住户、商户备置一些应急照明灯或蜡烛,以防停电。

3)保安部、工程物料部除配置巡逻、检修用的电筒外,还应配置手提式应急照明灯,并时时充电保养,保持完好。

【目的】。

对突然发生的停电情况进行及时、有效的解决、确保工作的正常开展。

【责任】。

工作维修部对本部门出现的紧急情况进行及时的维修和处理。

2、如有计划的`停电,提前以书面形式通知业租户,并做好相关设备设施、重点部位的防护准备工作。

3、当出现停电事故时,指挥中心和工程值班人员要通知相关部门、上报相关领导,并尽快查清停电原因:

3)工程部值班员应对停电故障情况做完整记录;

5、工程部门各机房值班人员应将设备控制电源关闭确保设备安全;

7、夜间发生停电以后,有安全员加强对停电区域的巡查,确保园内安全;

8、各部门工作人员要做好相关表格的记录;

9、事故处理完毕后,相关部门拟写事故调查报告,上报公司,相关资料存档。

春节保供电的工作总结

过年的味道是什么?是炫耀星空的烟花,是琳琅满目的年货,还是车水马龙的喧嚣?都不是,家人团聚、其乐融融才是年。“回家过年”是每一个人共同的愿望,然而,为了让全区人民过上一个圆满的.春节,在这本该阖家团聚的节日里,有这样一群人,他们却放弃了春节假期,默默地坚守在自己的工作岗位上,践行着供电人的“承诺”,用自己的辛苦换取千家万户的安宁,为人们送去了最诚挚的“敬业福”,他们就是康巴什供电公司配电自动化班全体员工。

每逢春节,康巴什供电公司配电自动化班的全体员工都会聚集在康巴什供电分局,除了加强日常巡视,还要随时待命做好应急抢修准备。“我们安排重点岗位全员值班,确保除夕晚高峰期间如遇用电故障能在第一时间得到快速处理。”配电自动化班的史国庆一边关注着辖区内实时用电负荷曲线,一边说道。春节期间,在举国上下团圆欢聚的温馨时刻,康供分局值班室里灯火通明。各班组30余名电力员工放弃与家人团聚的机会,坚守在各自岗位,彻夜蹲守只为守护万家灯火。

配电自动化班班长王xx已经连续十几年没有和家人一起过春节了,但为了康巴什区居民群众能度过一个明亮、祥和的春节,今年他依然毅然决然地选择坚守在自己的工作岗位上。他说,坚守岗位,是每一个供电人的职责和使命。

古语云:“兵马未动,粮草先行。”测温是春节保电的前哨站,如何掌握春节期间,各个线路、箱变的情况,测温工作是最有效的途径。春节期间,供电人的身影依然出现在康巴什区各个小区和公用台区,看到低压二级柜接头接点的温度处在正常范围内,他们才放心地离去。配电自动化班王xx说:“线路就像人一样,时不时会有个感冒发烧症状,我们必须时刻关注,确保春节期间线路稳定运行。”

供电公司农村供电所业务委托工作方案

____市公安车辆管理所:

委托人____有限公司,号牌号码________,________行驶证档案号________,准驾车型________。今全权委托____________(身份证____________________________)前来处理,由本人驾驶的被交通技术监控及其他设备记录的号牌机动车的交通违法行为,所有该号牌机动车的违法记录确认及法律文书送达,由被委托人签名和签收;违法行为按规定应当承担的罚款责任,本人保证依法缴纳,或者由被委托人代为缴纳;未如期缴纳罚款或者不缴纳罚款的,所发生的法律后果由本人承担。

委托人:____市____________________技术服务有限公司。

被委托人:________________。

____年____月____日。

供电所春节保电方案

为了确保xx年“端午节”期间毕节电网安全,稳定运行和向用户的可靠供电,我所主要围绕电网运行的几大支柱,“调度”,“方式”,“无功电压”各专业要求,结合近期电网的实际情况,针对电网薄弱环节,制定“端午节”期间保电方案如下:。

“端午节”期间保电目标:。

在“端午节”保电期间,地调确保毕节电网主网安全稳定运行,确保管辖范围内保电场所的安全可靠供电,不发生对保电场所的停电现象.

“端午节”保电的组织指挥系统:。

成立“端午节”期间保电小组,保电小组是地调保电工作的组织,指挥和协调机构,其职责为:组织编制毕节电网“端午节”期间安全运行方案,协调各专业及有关下级调度机构工作,监督毕节电网保电方案实施,组织处理保电期间电网出现的突发事故;汇报,调查保电过程中的重大事件,总结毕节电网保电工作.

保电小组人员名单如下:。

组长:张林。

成员:刘定彩孙凌雁罗琨。

“端午节”期间,保电小组人员实行24小时的值班,手机必须随时保持开通,如需外出,需请假.调度员必须按值班表值班,不得随意换班,如有特殊情况,需提前按所管理细则要求经有关人员同意后方可换班.

毕节电网“端午节”期间保电的技术措施:。

提前做好“端午节”期间负荷预测工作,在保电期间,结合电网目前的实际状况,安排好电网的正常运行方式和可预见运行方式,并对各方式下的注意事项作出明确规定,以适应保电要求.

提前对全网管辖范围内的保护及自动装置的投入情况进行全面检查,要求所有保护及自动装置的投切必须按整定书要求进行投切.

保电期间不安排对保电区域停电的计划检修工作.

“端午节”期间拉闸限电原则:主要保城区,农村照明及煤矿用电,再考虑保厂矿生产用电.

电网调度运行工作:。

“端午节”前组织调度员学习《毕节电网xx年“端午节”保电方案》,熟悉电网运行方式的细节和要点.

“端午节”前核对毕节电网事故拉闸限电序位表.

要求调度机构的值班调度员在值班期间坚持“安全第一,预防为主”的方针,精心调度,从讲政治的高度重视会议期间的安全保电工作,确保电网的安全运行.

要求运行人员在倒闸操作中严格执行“两票三制”,杜绝习惯性违章和误操作事故发生.

加强调度文明生产,加强调度值班纪律,调度员应做到不迟到,不脱岗,接班调度员应提前10分钟到调度室阅读有关记录.

调度员交接班应认真仔细,值班期间要全面掌握电网的运行情况,对电网发生的异常,事故要及时向“保电小组”汇报.

事故处理原则。

主网故障处理原则:。

1,220kv金毕i回或ii回线路故障,220kv金毕ii回或i回线路单回线路运行,奢香变,新铺变,林泉变,流沧变2号主变,毕节变1号主变及110kvi母,10kvi母倒由110kv金甘线供电.110kv金甘线负荷较重,电压偏低,毕节变10kvi段母线所属电容器投入运行调压.金甘线所供变电站电容器全部投入运行,小水电开机调峰.

2,毕节变其中一台主变停运,将奢香变,新铺变倒由110kv金甘线供电.奢香变片区小水电开机调峰.

3,流沧变其中一台主变停运,将10kv城区负荷倒由东关变,安家井变供电,落脚河电站开机调峰.

4,城区几条供电线路发生故障,原则上采取分段查找,如需将非故障段线路负荷转移到其他线路时,应防止因转移负荷造成其他线路过负荷或保护动作使开关跳闸.

5,城区几条供电线路发生接地故障,可联络城区开关分段查找.

6,城区几条供电线路发生接地故障,凡不能小环网联络查找的分支线路,应立即通知配值查找.

六,保电期间电网运行方式。

1,220kv金毕i,ii回双回运行,供毕节片区,大方片区,赫章片区负荷.110kv汪砂塘线备用.220kv毕热双回运行,1号机并网运行.

2,110kv金甘线,110kv六西线供黔西片区负荷.

3,110kv金城线,110kv金土线,35kv金华线供金沙片区负荷.110kv金怀城中线,110kv三土线备用.

4,110kv水海t四线,110kv水树梅线,110kv汪海塘威线供威宁片区负荷.

5,110kv系统开口点:新铺变林新线104开关,黔西变黔林线101开关,黔电线103开关,砂石变汪砂塘线1013刀闸,清水变清西线102开关,流沧变流东线103开关,三合变三土线106开关,金沙变金怀城中线102开关,草海变110kv母联110开关开口.

6,35kv系统开口点:东风电站东梨线304开关,落脚河电站铺落线302开关,林口变林水线302开关,白家哨变315开关,沙土变三沙线303开关.

7,10kv系统开口点:10kv城区080,041,058,059,055,089,二中分支002开关,洪山宾馆024开关,沿河#1分接箱002开关,沿河#3分接箱007开关,南门口环网柜031开关,新城区路口环网柜007a,099开关,南部新区环网柜030开关,和盛环网柜096开关,大桥开关站019开关,三[线002开关,清水变014开关,大楼095开关,石天线092,毕节变003开关,东关变033开关;流梨线分段001开关,新城区环网柜007a,麻园路口环网柜016开关.

正常运行方式下主要输电线路所供220kv,110kv变电站如下表:。

输电线路。

所供220kv,110kv变电站。

所供重要。

保电用户。

220kv金毕i,ii回。

220kv毕节变,220kv大方火电厂启备变,110kv新铺变,110kv奢香变,110kv流沧变,110kv东关变,110kv林泉变,110kv海子街变,110kv清水变,110kv安家井变,110kv撒拉溪变,110kv龙泉变,110kv砂石变.

110kv流沧变,110kv安家井变。

110kv东关变。

110kv六西线。

110kv黔西变,110kv林泉变。

110kv汪砂塘线。

备用。

110kv金甘线。

110kv甘棠变,110kv黔西火电厂启备变.

110kv金城线。

110kv金沙变。

110kv金土线。

110kv沙土变。

35kv金华线。

大华林变。

110kv三土线。

备用。

110kv金怀城中线。

备用。

110kv水海t四线。

110kv草海变,110kv老锅厂牵引变,110kv清水沟牵引变.

110kv汪海塘威线。

110kv二塘变,110kv观风海变.

110kv水树梅线。

110kv树舍牵引变,110kv梅花山牵引变.

七,事故预想。

事故预想一:220kv金毕i回线路故障(注:220kv金毕ii回线路故障跳闸处理方法与此相同)。

(一),运行方式:。

系统正常运行方式。

(二)故障设置。

220kv金毕i回线路c相永久性故障.

(三)开关跳闸及保护,安全自动装置动作情况。

毕节变金毕i回203开关双高频保护动作c相跳闸,重合不成功三相跳闸;金沙电厂金毕i回203开关双高频保护动作c相跳闸,重合不成功三相跳闸.

(四)处理步骤:。

请示中调试送一次220kv金毕i回线不成功;。

通知大方县调做好奢香变,新铺变失电倒方式的准备。

落脚河电站,东风电站,东风三级电站,水牛屯电站停机.

地调短信群通知白家哨变相关煤矿用户作好停,送电准备;。

通知流沧变35kvi,ii段母线所供用户作好失电倒方式准备;。

流沧变合上流东线103开关,断开012,311,110开关;。

毕节变退出10kvi段母线所有电容器;。

毕节变断开10kv母联010,110kv母联110开关;。

毕节变合上#1主变中性点2110,1110地刀;。

毕节变断开#1变211开关;。

退出新铺变林新线104开关重合闸;。

将新铺变将林新104开关转运行;。

大方片区,黔西片区投入电容器运行;对大方片区,黔西片区限制生产用电.

毕节变投入电容器运行;。

落脚河电站,东风电站,东风三级电站,水牛屯电站开机并网运行;。

毕节变将#2变211开关,110kv母联110开关,10kv。

母联010开关由热备用转冷备用;。

视毕节变负荷情况投入3号主变运行.

将现运行方式汇报中调;。

将事故情况汇报相关领导.

事故预想二:110kv毕流线永久故障.

(一),运行方式。

电网正常运行方式。

(二),故障设置。

110kv毕流线永久故障.

(三),开关跳闸及保护,安全自动装置动作情况。

1)220kv毕节变毕流线104开关零序i段保护动作跳闸,重合不成功.

2)110kv流沧变毕流线104开关零序ii段保护动作跳闸;。

3)110kv流沧变,全站失压,落脚河电站,水牛屯电站发电机开关跳闸,失去厂用电.

(四)处理步骤:。

强送一次毕节变毕流线104开关不成功;。

流沧变核实武家寨电站006开关在冷备用状态;。

合上流沧变流东线103开关;。

退出流沧变流东线103开关重合闸;。

落脚河电站,水牛屯电站自行开机并网运行;。

令毕节变注意监视毕安线103开关负荷;。

将流沧变毕流线104开关由热备用转冷备用;。

将毕节变毕流线104开关由热备用转冷备用;。

通知送电所110kv毕流线故障情况,要求事故巡线;。

将电网跳闸情况及现运行方式汇报中调;。

将故障跳闸情况及现运行情况汇报有关领导.

事故预想三;10kv安石线故障。

(一),运行方式。

电网正常运行方式。

(二),故障设置。

1)10kv安石线故障;。

(三),开关跳闸及保护,安全自动装置动作情况。

安家井变10kv安石线033开关过流i段保护动作跳闸,重合闸动作重合不成功.

(四)处理步骤:。

安家井变退出安石线033开关重合闸,强送安石线033开关速断保护动作跳闸,强送不成功.

令配值断开城区069开关;。

令配值合上城区092开关;。

将安家井变安石线033开关转冷备用状态;。

令配值对安石线事故巡线,。

将事故情况汇报相关领导.

事故预想四:10kv安洪线永久性故障.

(一),运行方式:。

毕节电网正常运行方式。

(二)故障设置。

10kv安洪线永久性故障.

(三)开关跳闸及保护,安全自动装置动作情况。

1,安家井变安洪线007开关过流i段保护动作跳闸,重合不成功;。

(四)处理步骤:。

退出安洪线007开关重合闸,强送一次安家井变安洪线007开关,不成功;。

令配值断开电视台环网柜025开关;。

安家井变试送安洪线007开关,过流i段保护动作跳闸;。

令配值合上洪山宾馆环网柜024开关;。

将安家井变安洪线007开关转冷备用;。

汇报相关领导电网跳闸情况及处理情况.

事故预想五:10kv石天线故障。

(一),运行方式:。

毕节电网正常运行方式。

(二)故障设置。

10kv石天线永久性故障.

(三)开关跳闸及保护,安全自动装置动作情况。

1,流沧变石天线032开关过流i段保护动作跳闸,重合不成功;。

(四)处理步骤:。

退出石天线032开关重合闸,强送一次流沧变石天线032开关,不成功;。

配值断开长城花园040开关;。

试送流仓变石天线032开关,成功;。

配值断开军分区环网柜056开关,合上长城花园040开关,正常;。

配值断开军分区环网柜056开关;。

流仓变合上石天线032开关,投入石天线032开关重合闸;。

配值合上城区092开关,核实洪山宾馆环网柜024开关在断位;。

汇报相关领导电网跳闸情况及处理情况.

供电公司农村供电所业务委托工作方案

______建设工程有限公司:

兹委托_________:为我方的委托代理人,代表我方参与项目施工招标过程中的投标,谈判及签约等具体工作,并签署所有相关文件材料、协议施工合同。

我方对上述被委托人的行为承担全部责任。

除非以书面形式通知你方撤销本授权,否则本授权委托书有效期将至评标结束,或如果我方被确定为中标单位,将延续至合同签订为止。无论本授权委托书撤销或有效期届满,均不影响被授权人在被授权期间所签订的任何文件材料的有效性。

投标人:_________(公司全称,盖章)。

法定代表人:_________职务:_________。

委托代表人:_________职务:_________。

日期:______年______月______日