机房应急预案流程图(精选14篇)

小编:温柔雨

应急预案的更新和完善是一个不断改进的过程,需要及时总结和分析经验教训。以下是小编为大家整理的应急预案范例,仅供参考和借鉴,希望能够给大家提供一些思路和启示。

机房消防应急预案

为使信息机房发生火灾事故时,当班人员能镇静有序地处置事件,特制订本预案,请各成员认真学习,熟悉应急处置程序,提高全员的应急能力,一旦发生突发事件,尽最大努力保证员工人身安全和减少损失。

起火原因一般有明火管理不慎;电气设备管理、使用不当;纵火等原因。

预案一:当闻到烧焦气味时

由于起火源隐蔽或其他突发原因未能及时发现和消除起火隐患,酿成明火和冒出浓烟,燃烧面积不大,就是火灾的初起阶段,当班人员发现起火或冒出浓烟时,切忌惊惶失措,要沉着、果断,会同其他当班人员分工协作,迅速查明原因组织扑救,当火执已无法控制时处置办法:

三是大声呼喊请求邻近单位及群众的支援。

四是在组织灭火同时,要立即组织人员疏散和转移物品中,特别昌易燃、易爆物品和易受到火舌威胁的现金、重要凭证要及时转移到安全地点,并派人员守护,确保安全。

五是灭火后要注意保护现场,维护好秩序,以利于消防部门调查分析火灾原因。

注意事项:

报警人员报警时要向消防部门讲清楚起火地点、单位、起火的种类和火势大小,报警后即到街道或十字路口迎接、引导消防车辆的到来;扑救人员在消防人员到来后,要立即向消防指挥人员讲清火场内存放有何种物资和贵重物品,火场内是否有爆炸、剧毒物品,并协助消防部门维护好现场秩序。自行扑救火灾时要留心观察火势和环境,防止被火围困、烟气中毒、坠物砸伤等,在确保自身安全的情况下扑救火灾。

为使信息机房发生火灾事故时,当班人员能镇静有序地处置事件,特制订本预案,请各成员认真学习,熟悉应急处置程序,提高全员的应急能力,一旦发生突发事件,尽最大努力保证员工人身安全和减少损失。

当班人员发现信息机房内有冒烟现象或闻到烧焦气味时,可能是某处阴燃处于起火阶段或电源超负荷发热引起,容易引发火灾,当班人员要立即查明原因和地点,针对不同情况,采取迅速将火源扑灭或关闭电源总开关、隔离火源附近易燃物、关闭窗等措施,消除起火隐患,防止引了火灾。事后立即向安保部门报告,并做好现场保护工作和防止起火点复燃,不得随意离开现场和将事故隐瞒不报。

预案二:当班时发现起火或冒出浓烟

报警人员报警时要向消防部门讲清楚起火地点、单位、起火的`种类和火势大小,报警后即到街道或十字路口迎接、引导消防车辆的到来;扑救人员在消防人员到来后,要立即向消防指挥人员讲清火场内存放有何种物资和贵重物品,火场内是否有爆炸、剧毒物品,并协助消防部门维护好现场秩序。自行扑救火灾时要留心观察火势和环境,防止被火围困、烟气中毒、坠物砸伤等,在确保自身安全的情况下扑救火灾。

1.1.4第四类危险源

雷电感应:是在雷电感应过程中产生的强大瞬间电磁场,这种强大的感应磁场,可在地面金属网络中产生感应电荷。高强度的感应电荷会在这些金属网络中形成强大的瞬间高压电场,从而形成对用电设备的高压弧光放电,最终会导致电气设备烧毁。从而造成火灾。

2、应急处舲步骤

2.1发现火情后,应迅速切断电源,组织人员利用就近二氧化碳灭火器进行进行自救、灭火。并按照相关事故通报机制进行通报,向安全管理部和领导汇报火灾具体情况。

2.2根据火情判定是否启动应急预案。现场指挥人员通知各

救援小组快速集结、快速反应履行各自职责投入灭火行动。

2.3应立即与专业消防灭火联系,迅速拨打119。

2.4迅速组织相关人员对重要数据设备进行转移,尽可能保证关键设备安全。

3.注意事项

3.1.一旦机房发生火灾,应遵循以下原则:首先保证人员安全;其次保证关键设备安全;再保证一般设备安全。

3.2火灾发生时,第一发现人查明起火原因,如因电源引起,应首先切断电源。

3.3火灾发生后应遵循边救火,边报警的原则。

公司机房消防应急预案

为加强xxx机房的安全管理,杜绝人为因素对机房造成影响,为通信设备提供安全的运行环境,保证机房内设备处于最佳运行状态,特制定本规范。

xxx负责对本管理规范进行解释。

本管理规范适用于xxx内机房安全管理人员使用。

1、管理目标是保证机房设备与信息的安全,保障机房具有良好的运行环境和工作环境。

2、机房日常管理指定专人负责。

3、机房钥匙要严格保管,不得随意转借,一旦丢失要及时报告并积极寻找,并采取有效措施予以补救。

4、无关人员未经批准不得进入机房,更不得动用机房设备、物品和资料,确因工作需要,相关人员需要进入机房操作必须经过批准方可在管理人员的指导或协同下进行。

5、机房应保持清洁、卫生,温度、湿度适可,机房内严禁吸烟,严禁携带无关物品尤其是液体、易燃、易爆物品及其他危险品进入机房。

6、消防物品要放在指定位置,任何人不得随意挪动;机房工作人员要掌握防火技能,定期检查消防设施是否正常。出现异常情况应立即采取切断电源、报警、使用灭火设备等正确方式予以处理。

7、硬件设备要注意维护和保养,做到设备物卡相符、设备使用状态记录完整。

8、建立机房登记制度,对本地局域网、广域网的运行情况建立档案。未发生故障或故障隐患时,网管人员不可对交换机、光纤、网线及各种设备进行任何调试,对所发生的故障、处理过程和结果等要做好详细记录。

9、网管人员应做好网络安全工作,严格保密服务器的各种帐号和密码,监控网络上的数据流,从中检测出攻击的行为并给予响应和处理。

10、网管人员要对数据实施严格的安全与保密管理,防止系统数据的非法生成、变更、泄露、丢失及破坏。网管人员应在数据库的系统认证、系统授权、系统完整性、补丁和修正程序方面实时修改。

11、网管人员对各种网络设备的使用需按操作程序或使用说明书进行,必须熟知机房内设备的基本安全操作和规则。

12、经常对硬件设备进行检查、测试和修理,确保其运行完好。

13、所有贵重设备均由专人保管,专人使用,不得外借或由非专业人员单独操作。

14、机房的所有设备未经许可一律不得挪用和外借,特殊情况经批准后办理借用手续,借用期间如有损坏由借用单位或使用人员负责赔偿。

15、应定期检查、整理硬件物理连接线路,定期检查硬件运作状态(如设备指示灯、仪表),定期调阅硬件运作自检报告,从而及时了解硬件运作状态。

16、禁止随意搬动设备、随意在设备上进行安装、拆卸硬件、或随意更改设备连线、禁止随意进行硬件复位。

17、禁止在服务器上进行试验性质的配置操作,需要对服务器进行配置,应在其它可进行试验的机器上调试通过并确认可行后,才能对服务器进行准确的配置。

18、对会影响到全局的硬件设备的更改、调试等操作应预先发布通知,并且应有充分的时间、方案、人员准备,才能进行硬件设备的更改。

19、对重大设备配置的更改,必须首先形成方案文件,经过讨论确认可行后,由具体负责技术人员进行更改和调整,并应做好详细的更改和操作记录。对设备的更改、升级、配置等操作之前,应对更改、升级、配置所带来的负面后果做好充分的准备,必要时需要先准备好后备配件和应急措施。

20、不允许任何人在服务器、交换设备等核心设备上进行与工作范围无关的任何操作。未经上级允许,更不允许他人操作机房内部的设备,对于核心服务器和设备的调整配置,更需要技术管理处人员的共同同意后才能进行。

21、要注意和落实硬件设备的维护保养措施。

22、必须定期检查软件的运行状况、定期调阅软件运行日志记录,进行数据和软件日志备份。

23、为了便于对系统软件进行应用与管理,机房中须备有与系统软件有关的使用手册和各种指南等资料,以便维护人员查阅。其资料未经许可,任何人不得拿出机房。应用软件人员应将项目的调研资料、各阶段的设计说明书、图表、源程序、应用系统运行流程图等进行分类归档,以便查阅。

24、禁止在服务器上进行试验性质的软件调试,禁止在服务器随意安装软件。需要对服务器进行配置,必须在其它可进行试验的机器上调试通过并确认可行后,才能对服务器进行准确的配置。

25、对会影响到全局的软件更改、调试等操作应先发布通知,并且应有充分的时间、方案、人员准备,才能进行软件配置的更改。

26、对重大软件配置的更改,应先形成方案文件,经过讨论确认可行后,由具体负责的技术人员进行更改,并应做好详细的更改和操作记录。对软件的更改、升级、配置等操作之前,应对更改、升级、配置所带来的负面后果做好充分的准备,必要时需要先备份原有软件系统和落实好应急措施。

27、不允许任何人员在服务器等核心设备上进行与工作范围无关的软件调试和操作。未经上级允许,不允许带领、指示他人进入机房、对网络及软件环境进行更改和操作。

28、当应用软件修改时,具体的功能修改、逻辑修改、程序变动等,都应有相应的文档记录,以备查阅。

29、根据数据的保密规定和用途,确定使用人员的存取权限、存取方式和审批手续。

30、禁止泄露、外借和转移专业数据信息。

31、未经批准不得随意更改业务数据。

32、网管人员制作数据的备份要异地存放,确保系统一旦发生故障时能够快速恢复,备份数据不得更改。

33、业务数据必须定期、完整、真实、准确地转储到不可更改的介质上,并要求集中或异地保存。

34、备份的数据由网管人员负责保管,备份的数据应在指定的数据保管室或指定的场所保管。

35、备份数据资料保管地点应有防火、防热、防潮、防尘、防磁、防盗设施。

36、机房人员应学习常规的用电安全操作和知识,了解机房内部的供电、用电设施的操作规程。

37、机房人员应经常实习、掌握机房用电应急处理步骤、措施和要领。

38、机房应安排有专业资质的人员定期检查供电、用电设备、设施。

39、不得乱拉乱接电线,应选用安全、有保证的供电、用电器材。

40、在真正接通设备电源之前必须先检查线路、接头是否安全连接以及设备是否已经就绪、人员是否已经具备安全保护。

41、严禁随意对设备断电、更改设备供电线路,严禁随意串接、并接、搭接各种供电线路。

42、如发现用电安全隐患,应即时采取措施解决,不能解决的必须及时向相关负责人员提出解决。

43、机房人员对个人用电安全负责。外来人员需要用电的,必须得到机房管理人员允许,并使用安全和对机房设备影响最少的供电方式。

44、机房工作人员需要离开当前用电工作环境,应检查并保证工作环境的用电安全。

45、最后离开机房的工作人员,应检查所有用电设备,应关闭长时间带电运作可能会产生严重后果的用电设备和电灯。

46、禁止在无人看管下在机房中使用高温、炽热、产生火花的用电设备。

47、在使用功率超过特定瓦数的用电设备前,必须得到上级主管批准,并在保证线路保险的基础上使用。

48、在危险性高的位置应张贴相应的安全操作方法、警示以及指引,实际操作时应严格执行。

49、在外部供电系统停电时,机房工作人员应全力配合完成停电应急工作。

50、机房工作人员应熟悉机房内部消防安全操作和规则,了解消防设备操作原理、掌握消防应急处理步骤、措施和要领。

51、任何人不能随意更改消防系统工作状态、设备位置。需要变更消防系统工作状态和设备位置的,必须取得主管领导批准。工作人员更应保护消防设备不被破坏。

52、应定期进行消防演习、消防常识培训、消防设备使用培训。

53、如发现消防安全隐患,应即时采取措施解决,不能解决的应及时向相关负责人员提出解决。

54、应严格遵守张贴于相应位置的操作和安全警示及指引。

55、最后离开的机房工作人员,应检查消防设备的工作状态,关闭将会带来消防隐患的设备,采取措施保证无人状态下的消防安全。

机房灭火应急预案

xx省xx区xx学校位于xx区经发区xx路xx号,占地100亩,总建筑面积59926平方米(其中:教学楼4幢,行政办公楼1幢,宿舍4幢,食堂1幢,锅炉房1幢,图书馆1幢),学校共有54个班级,在校师生总数2500人左右,其中教职员工290人左右,住校生2350人左右。单位距消防大队7公里左右。学校内道路良好,均可通行消防车,校内有室外消火栓10只,室内消火栓265只,各类灭火器345只左右。

(一)、应急组织机构及职责

1、消防应急总指挥部:总指挥——xx(消防安全第一责任人),副总指挥——xx、xx、xx、xx。指挥部负责下达应急预案启动命令,负责消防突发事件的灭火、应急疏散及救援的指挥协调。

2、灭火行动组:组长——xx,副组长——xx,成员——、xx、xx、xx、保安队长及巡逻保安。生活老师、食堂职工负责切断起火区域的电源,接通消防水源,组织人员迅速展开初期火灾扑救。

3、通讯联络组:组长——xx,副组长——xx,成员——xx、xx。该组负责指挥部与各组及外援单位的通知联络,向全体师生广播火灾警报、报警和联络消防队,在校门口和校内沿途引导消防车,负责紧急事态的信息控制与发布。

4、疏散引导警戒组:组长—xx,副组长——xx xx,成员——xx、所有班主任老师。该组负责引导师生疏散到安全地带并清点人数,设立警戒区、阻止无关人员进入火场、维持火场秩序,组织人员抢运火场附近的可燃物及贵重物品至安全地带,负责与教务部门协调对有关教学工作做出临时安排。

5、救护保障组:组长——xx,副组长——xx,成员——xx、xx、xx、xx。该组负责查出火场内被困人员数量、名单;组织临时医疗救护小组,负责将伤员送到医院救治;迅速向火场运送救护及灭火器材。

学校消防应急总指挥或副总指挥负责与相关专业部指挥员的指挥衔接,各组组长负责与专业部相关组长的行动衔接,协同作战,迅速有序地展开灭火疏散行动。

(二)火警、火灾确认

报警、接警处置、通讯联络程序和措施:

值班校领导或值班人员一旦接到火灾报警后,应立即查证火警情况,确认是否火灾,火灾一经确认,立即报告学校消防应急总指挥或副总指挥,总指挥或副总指挥立即下令启动应急预案,命令各小组赶赴现场展开灭火和应急疏散及自救行动,通讯联络组同时采取以下措施:

1、用消防应急广播及电话通知相关楼层人员有组织地安全迅速疏散,用消防应急广播、电话及短信平台通知各组成员迅速赶赴火灾现场。

2、立即拨打火警“119”电话,讲清起火点部位、火势大小、燃烧物质、被困人员状况、现场水源情况、消防车开进路线;安排专人值守报警电话,及时传达“119”指令,了解现场情况并向消防部门和学校消防应急指挥部汇报。

3、根据学校消防应急指挥部指示,统一对外信息发布内容,控制信息发布渠道,拟定灭火疏散行动最终效果好与不好两种可能性的信息发布方案,指定专人在必要的情况下接待新闻单位,发布事态情况和应急行动信息;防止错误及片面的信息散布,影响救援行动和学校稳定。

(三)灭火疏散及现场救援

1、起火部位现场教职工应在1分钟内形成第一灭火应急力量。立即报告校园“110”值班室、校值班领导或行政值班人员,并立即使用现场消火栓、灭火器等消防设施器材灭火,同时迅速引导疏散人员。

2、火警一经确认、在3分钟内形成第二灭火应急力量。灭火疏散预案迅速启动,消防应急指挥部成员迅速赶到现场,各小组成员各就各位,按照分工迅速展开灭火疏散行动。

3、灭火行动组:xx、xx、xx负责关闭火场总电源,xx、保安队长负责组织现场教职工及保安人员用灭火器灭火,xx及巡逻保安负责组织人员用室内、外消火栓进行灭火;xx同时通知全体保安实施校园突发公共事件安保方案,严格控制所有校园出入口人员及车辆进出,保证相关道路和通道畅通;同时协调相关专业部灭火行动组共同投入灭火行动。

4、通讯联络组:xx、xx负责广播通知及指挥部与其他组的通知联络,xx负责 “119”、“120”、“110”等外来救援单位与指挥部的通讯联络,负责在南大门和校内沿途路口引导消防车进入火灾现场。

5、疏散引导警戒组:xx、xx xx负责通知相关部门及班主任;xx引导疏散师生至安全地带并清点人数报现场总指挥并负责设立火场警戒区,设置临时警戒线和醒目标志,禁止被疏散人员再次返回火场,严格控制无关人员进入火场,维持火场疏散救援秩序,同时组织人员抢运火场附近的可燃物及贵重物资至安全地带。

6、救护保障组:xx、xx负责查出火场内被困人员数量及名单并报现场总指挥;xx组织临时医疗救护小组,负责将伤员送到医院救治;xx、xx迅速组织人员向火场运送灭火器、干沙等灭火器材和空气呼吸器、检测仪器、火场照明设备等火场防护所需设备。

(四)配合消防队灭火、救人和开展火灾调查工作

1、门卫保安人员接警后应立即打开大门并保持道路通畅,同时阻止与灭火疏散无关的校外人员和车辆进入,准备好引导人员和车辆,引导消防车到达火场位置。

2、消防队到达现场后,由总指挥或副总指挥向消防队负责人汇报火场情况和人员疏散救援情况。

3、按照消防队指挥员的统一指挥,配合消防官兵进行灭火救援工作。

4、火灾扑灭后,应立即保护火灾现场,未经消防部门同意不得擅自清理现场,同时要积极配合消防部门调查火灾原因。

1、各重要部位要结合学校灭火疏散应急预案情况制定本部门的灭火疏散应急预案,制定相应场所切实可行的人员疏散路线和安全疏散集结地点。

2、各部门要组织本部全体师生学习消防安全知识和本部的灭火疏散应急预案,应急指挥部及各组成员要熟悉自己的相关职责并熟练掌握相关操作技能,其它师生要全部知晓应急预案内容、知晓基本的火场自救自护知识、知晓所在部位疏散路线和集结点。

3、加强消防安全隐患排查,及时发现和排除消防安全隐患,必须确保消防设施设备和安全标识标志完好以及消防疏散通道和安全出口畅通,力争避免消防演练和发生火灾时人员疏散逃生可能出现的危险。

4、各部门每学期至少要组织一次灭火疏散演练,通过演练提高全体师生的消防安全意识和火场自救逃生技能,验证预案的可行性,修改并完善预案,确保火情真正出现时预案发挥其应有的作用。

机房火灾应急预案

第一条机房内禁止明火禁止吸烟,机房内的所有设备需要定期维护并做巡检记录、根据机房实际情况进行清扫工作。

第四条做好防火、防雨、防湿、防盗工作,注意用电安全;机房内的环境要每周检查温度、湿度、电力系统、是否满足机房相关的标准要求。

第五条机房内的交换机和服务器系酒店运营的关键设备,任何人不得自行配置或更改其系统参数。

第六条要做好机房的安全工作,对服务器的各种帐户、密码严格保密。

第七条应及时做好数据的备份工作,保证在系统发生故障时,数据能够快速、安全的恢复。所有备份数据不得更改,并要求做到本地和异地分别备份保存。

第八条为了确保本酒店网络正常运行,每日对机房内的设备进行巡视,主要着重于服务器及网络设备运行正常与否。

1、对机房里的温度进行调节,如室内温度过高,调节空调对机房进行有效的通风。

2、查看交换机与防火墙及接入设备的`工作状态,如发生异常,对其进行及时有效的维护。

3、监测网络运行状况。

第九条除本酒店网络管理员外,公司其他人员因工作需要进入机房的,需网络管理员陪同下进入机房。

第十条严禁带外单位人员或无关人员进入机房,确因工作需要,如:系统故障诊断和处理,设备维修维护、系统或设备安装等进入机房,必须由网络管理员陪同进入,配合项目的实施。

第十一条进入机房的设备应在进入机房前拆除外包装,以保证机房环境的清洁和安。

第十二条严禁携带易燃、易爆、易腐蚀等危险性物品进入机房。

第十三条机房内提供的ups电源只允许为主机、服务器、网络及存储等核心设备供电,严禁安插其他设备,增加ups电源供电负荷。

第十四条严禁擅自切断供电系统,确因工作需要断电时,首先应做好相应准备工作,经部门领导批准,然后给所有部门发放断电或断网通知,最后方可实施。

第十五条机房内安装用电设备或有用电需求的项目时,必须经过专业人员或设备提供商的安装工程师进行现场勘查,经确认在满足或符合要求后工程才能实施。

(一)值班人员发现机房火情(包括监控中心人员)要立即到现场查看。

(二)如果是个别电路盘着火,应拔出着火的电路盘,用1211或二氧化碳灭火器将火扑灭。

(三)某机柜几块电路盘及电缆着火,应立即拔出着火的电路盘,用1211或二氧化碳灭火器喷射灭火剂将火扑灭。

(四)如果机房的机架机柜着火,值班人员无力自灭自救时,监控中心应切断机架机柜电源或楼层电源,关闭空调,严禁开窗,及时向公司安全生产管理领导小组报告。

(五)公司安全生产管理领导小组指挥机关义务消防队队员进行灭火,组织值班人员立即撤离现场,封闭门窗,按下区域自动灭火按钮灭火,同时拨打119报警,大声呼救,报告公司主管领导或安保值班室,监控室广播火警。

(六)在消防队到达后,应积极配合,简明扼要说明着火位置,火势情况和已采取的补救措施。

(七)用1211或二氧化碳灭火器喷射灭火剂能把火扑灭的,应配合消防队保护现场和消除隐患,防止再次着火。

(八)用1211或二氧化碳灭火器不能把火扑灭时,为防止烟熏引起人员中毒,应组织人员有序疏散,使用相应的灭火器材灭火,尽快将火扑灭。

(九)应保护好现场,按照事故调查处理办法执行。

(十)火灾报警电话:119。

本预案应注意的特别事项:

1、当发生火灾情况,进行处理并保证人身安全的同时,根据设备的重要性进行相应的抢救措施,保证重要设备,特别是直通电话,以及与冀北、华北相应数据的上传,保证通道畅通。

2、抢救完主要设备,在进行次要的设备抢修,待事故处理完毕后,进行相应的实验,保证设备的运行性,并进行设备的可行性分析。

机房应急预案

为应对医院突发性大面积停电事故,迅速有序地组织和恢复供电,确保病人生命安全和减少财产损失,保证医院用电畅通,促进事故应急工作的制度化和规范化,依据国家相关法律法规,结合我院实际情况,制定本预案。

本预案所称“突发性大面积通电事故”(下称“大面积停电事故”)是指因严重自然灾害重要设施损坏或遭受破坏等原因造成突发性的全院大面积电力系统安全防线失效,电网发生大面积瓦解或崩溃的事故。

大面积停电事故处理工作贯彻“预防为主,常备不懈”的方针,遵循“统一领导,完善机制,明确责任,加强合作,快速发应,措施果断”的原则。

医院成立大面积停电事故应急领导小组,下设应急抢修队。

1、医院大面积停电事故应急领导小组组长:

总经理副组长:

院长成员:

人事行政部经理后勤主管电维修工职责:

(1)做好日常安全供电工作,落实安全生产责任制,防范大面积停电事故发生。

(2)发生大面积停电事故时,及时做好停电事故应急工作,尽快恢复供电。

(3)根据大面积停电事故严重程度,决定启动和终止应急预案。

(4)及时向上级报告事故情况并向社会公布。

(5)必要时请求外力支援。

(6)领导小组组长是履行本预案规定的第一责任人。成员单位应在领导小组的统一指挥下,各司其职,各负其责,通力合作,做好大面积停电事故时的社会综合应急工作。

2、应急抢修队队长:

后勤主管成员:

电维修工职责:

发生事故时,组织人员实施救援行动;向指挥小组汇报事故情况,必要时向供电部门发出求援请求,事后总结应电路还是低压电路。如果高压电路出现故障,医院电工立即导入备用电源,应及时与供电部门抢修班联系,尽快恢复,保证用电;如果医院抵押电路出现故障时,应快速查明原因,按照操作规定恢复电路。

(二)部门科室应急程序。

1、各科室接到停电通知后,应该在允许情况下吧所有的及其电源切断,待电路恢复正常后再投入使用。

2、接到停电通知后,立即做好停电准备。如有抢救患者使用备用电源。

3、突然停电后,立即寻找抢救患者及其运转的动力方法,维持抢救工作,并开启应急灯照明等。并应及时通知电工或总值班。

4、危重患者手术中使用呼吸机的患者平时应在机旁备有简易呼吸器,遇突然停电,医护人员立即将呼吸机脱开,使用简易呼吸器维持呼吸。使用电动吸氮的患者,用50ml注射器接吸氮管吸氮。

5、如双线均突然出现供电故障,院内发电机供电前,医护人员则应首先保证病人抢救;护士应沉着镇静,上呼吸机者采用手抱球法,上监护仪者采用人工测血压脉搏,电动吸氮者则采用50毫升注射器接吸氮管抽吸等,严密观察并请变化,其余工作人员则立即电话通知电工,人事行政部,并采用应急灯供照明。

6、加强巡视病房,安抚患者,同时注意防火防盗。

7、电梯遇到突然停电后,后勤人员要做好乘客思想工作,向外面打电话,用人工方法把所有乘客放出去。

1、电工日常应做好发电机的维护保养工作,保证发电机随时投入使用。

2、电工平时要掌握供电知识和操作规范,注意操作安全。

3、临床科室常规备有应急灯电筒等照明用物,定期检查,保持完好状态。

4、后勤部门要组织进行应急停电演练,每年1-2次,通过演练,使大家熟悉掌握突发停电的应急处置程序,确保病人安全。

6、如果医院抵押电路出现故障时,应快速查明原因,按照操作规定恢复电路。

中心机房火灾应急预案

第一条 机房内禁止明火禁止吸烟,机房内的所有设备需要定期维护并做巡检记录、根据机房实际情况进行清扫工作。

第四条 做好防火、防雨、防湿、防盗工作,注意用电安全;机房内的.环境要每周检查温度、湿度、电力系统、是否满足机房相关的标准要求。

第五条 机房内的交换机和服务器系酒店运营的关键设备,任何人不得自行配置或更改其系统参数。

第六条 要做好机房的安全工作,对服务器的各种帐户、密码严格保密。

第七条 应及时做好数据的备份工作,保证在系统发生故障时,数据能够快速、安全的恢复。所有备份数据不得更改,并要求做到本地和异地分别备份保存。

第八条  为了确保本酒店网络正常运行,每日对机房内的设备进行巡视,主要着重于服务器及网络设备运行正常与否。

1、对机房里的温度进行调节,如室内温度过高,调节空调对机房进行有效的通风。

2、查看交换机与防火墙及接入设备的工作状态,如发生异常,对其进行及时有效的维护。

3、监测网络运行状况。

第九条 除本酒店网络管理员外,公司其他人员因工作需要进入机房的,需网络管理员陪同下进入机房。

第十条 严禁带外单位人员或无关人员进入机房,确因工作需要,如:系统故障诊断和处理,设备维修维护、系统或设备安装等进入机房,必须由网络管理员陪同进入,配合项目的实施。

第十二条  严禁携带易燃、易爆、易腐蚀等危险性物品进入机房。

第十三条  机房内提供的ups电源只允许为主机、服务器、网络及存储等核心设备供电,严禁安插其他设备,增加ups电源供电负荷。

第十四条  严禁擅自切断供电系统,确因工作需要断电时,首先应做好相应准备工作,经部门领导批准,然后给所有部门发放断电或断网通知,最后方可实施。

第十五条  机房内安装用电设备或有用电需求的项目时,必须经过专业人员或设备提供商的安装工程师进行现场勘查,经确认在满足或符合要求后工程才能实施。

机房火灾应急预案

为确保机房安全与稳定,以保证正常运行为宗旨,按照“预防为主,积极处置”的原则,本预案适用于机房存在的'重大火灾隐患和因各种原因发生的火灾事件等。

1、走廊、楼梯等公共部位严禁堆放物品,保持通道畅通。

2、机房全体人员应有高度的防火意识,禁止在机房内存放易燃易爆物品,禁止在机房内吸烟或使用明火,禁止在机房内乱拉电线。

3、消防器材由专人负责保管,定期检查消防器材。未经许可,禁止擅自移动。

4、每月进行一次电源开关、电器和线路的检查,发现故障、老化、破损、绝缘不良等不安全因素,必须及时报修,并做好记录备案,消除安全隐患。

1、确认机房设备区域火情后,根据现场情况实施机房区域气体灭火操作。

2、消防应急指挥小组进入现场,开展灭火救援行动。在消防人员未到达火灾现场时,应打开应急通道,组织现场无关人员有序疏散,并派人及时切断电源,隔离火灾危险源和重要设备,充分利用中心消防器材进行灭火。机房发生火灾,应遵照下列原则:首先保人员安全;其次保关键设备、关键数据安全;三是保一般设备安全。

3、协助消防员灭火。在自救的基础上,当专业消防队到达火灾现场后,火灾事故应急指挥小组要简要的向消防队负责人说明火灾情况,听从消防队的指挥,并全力支持消防队员灭火。

4、机房消防与大楼值班室相连接,值班人员发现报警器报警或发现火情时,应在迅速确认后电话通知大楼监控中心,并根据火情直接报119火警。

5、电话通知应急指挥小组,启动应急预案。报告后,应根据火势情况,向周围人员发出火警信号。

1、火灾消除后,应将抢运的设备物资放置在安全场所,并登记造册,计算火灾损失。

2、火灾消除后,对火灾现场进行清理,消除烧毁物资,杜绝火势复燃。

3、灾后值班人员和安全主管人员应配合消防部门和公安部门分析火灾原因,明确火灾责任人。

医院感染应急预案及流程图

为做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作,提高防控水平和应对能力,做到“早发现、早报告、早隔离、早治疗”,根据《传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急预案》等有关要求,结合我校实际,特制定本防控预案。

以党的十九大精神为指导,牢固树立“安全第一、稳定压倒一切”的思想,坚定“宁可备而不用、不可措手不及宁可十防九空、不可失防万一”的理念,遵循预防为主,常备不懈的方针,有效预防、及时控制和妥善处置本校教育系统新型冠状病毒感染的肺炎疫情;确保广大师生和群众的生命安全和身体健康。

组长:门春生(小山子镇中心学校校长)。

副组长:张菁华、张敏、任学超。

(一)宣传组。

组长:张菁华。

成员:张菁峰邢翠翠马丽艳。

(二)保障组。

组长:宿永江。

成员:包海彦卢正伟赵宏伟单丹。

工作职能:做好经费及后勤保障等工作。

(五)综合组。

组长:张丽华。

成员:全体班主任包海山。

工作职能:负责方案制定、培训指导、沟通协调、情况汇总等工作。

1、统一领导、分级负责;明确职责;反应及时、措施果断;整合资源、信息共享;加强协作、公众参与。

2、协调配合、快速反应。

小山子镇中心学校防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情领导小组要加强协调指挥,建立防控快速反应机制。确保发现、报告、指挥、处置等环节的紧密衔接,充分利用通讯设备及信息资源整合,做到快速反应,正确应对、果断处置。

3、发动群众、广泛参与。

要充分调动教职工及家长的积极性,使其主动参与到我校的应急管理当中,实现教育系统肺炎疫情防控应对社会化。

寒假期间和开学后直至疫情结束。

一是高度重视疫情。要充分认识新型冠状病毒感染的肺炎疫情的严峻性和复杂性,高度重视防控工作,切实增强紧迫感和责任感,把广大师生和人民群众生命安全放在第一位,全力做好防控工作,防止疫情扩散蔓延,维护社会稳定。制定方案,组织力量开展防控,依法依规有序管控本单位防控及相关工作。

二是做好联防联控工作。配合卫生健康等部门,做到精细化、制度化管理,形成工作合力,科学规范地开展疫情防控。及时解决突出问题,指导学校、幼儿园、积极参与联防联控,密切关注新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控形势发展变化,及时准确掌握信息,制定和落实好工作预案。积极获取专业指导,做到早发现、早报告、早诊断、早治疗,有效处置疫情,严格落实疫情防扩散措施坚决防止新型冠状病毒感染的肺炎疫情的爆发和流行,严禁我校教师寒假期间组织任何形式的上课和聚集性活动。各班级(幼儿园)要严格执行每日零报告制度,发现疑似病例及时报告学校。

三是积极开展宣传摸排工作。指导各班级通过微信公众号、家长群、学生群等,向学生和家长宣传普及疫情防控知识和防控要求。做好本市户籍考入武汉各大学返乡学生情况摸排,做好到武汉旅游和探亲后返乡教师和学生情况摸排。指导广大师生加强体育锻炼,科学合理膳食,避免到人群密集场所活动,提倡“口罩文明”。密切关注发热、咳嗽等症状,出现症状及时到指定医院就医。

五是严格防控纪律要求。强化责任意识,做好跟进指导与检查工作,狠抓防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情重点环节,保证春节和寒假期间上下信息渠道通畅,切实保障对涉及传染病疫情方面的信息不迟报、不瞒报、不谎报。坚定“宁可备而不用、不可措手不及,宁可十防九空、不可失防万一的理念,密切关注與情动态,进行正确教育和引导,创造良好防控氛围。

1、疫情发生后,学校要迅速采取措施,动员切社会力量,尽快主动进行防控。

2、疫情发生后,由校长尽快报告五常市教育局、五常市防控指挥部、卫生、公安等部门进行监控,对污染物按国家有关规定进行收集和妥善处理,避免造成扩散漫延。

3、需征物资时,由校长立即上报,保障物资及时到位。

医院应急预案流程图

必要时备好抢救仪器做好解释工作,安慰病人及时准确记录。

窒息应急预案(气管插管患者)发生窒息。

使用简易呼吸器给氧拔除气管插管并给氧。

生命体征明显变化生命体征有明显变化。

使用人工送气,保证患者通气。

氧气突然中断应急预案氧气突然中断。

负压突然中断应急预案负压突然中断。

为吸痰患者使检查负压吸引将发生故障情。

非计划拔除气管插管应急预案患者发生非计划性拔管通知医生。

面罩加压吸氧或球囊辅助通气密切观察生命体征。

生命体征明显变化生命体征有明显变化。

丢弃透析器及管路内的血液减慢血流量,给予吸氧,监测血压、心率、心律变化。

给予吸氧,生命体征监测,观察呼吸情况,防止喉头水肿对症治疗及护理。

根据情况使用肾上腺素、抗组胺药或肾上腺皮质激素观察药物疗效,对症护理。

医院感染应急预案及流程图

为进一步做好新型冠状病毒防控工作,提高防控水平和应对能力,及时有效地采取各项防控措施,做到早发现、早报告、早隔离、早治疗新型冠状病毒感染的肺炎病例,防范疫情的发生和蔓延,结合实际情况,近日,集团公司出台《汾西矿业应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急预案》(以下简称《预案》)。

《预案》遵循“统一领导、密切配合,依法防范、科学应对,群防群控、防治结合、分级负责”的原则,建立了完善的组织指挥和医疗工作体系,成立了以集团公司党政一把手为组长的新型冠状病毒肺炎防控工作领导组,负责统一组织指挥防控肺炎工作,部署及落实各项防控措施,组织开展督导检查工作,并下设综合协调组(领导组办公室)、排查控制组、医疗防控组、宣教舆情组、保障保卫组、督查督办组六个工作组。

《预案》提出,集团公司职工总医院及所属各医疗机构要按照《新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控方案(第三版)》《新型冠状病毒感染的肺炎疫情诊疗方案(第五版)》(执行国家最新方案),做实做细预检分诊、发热门诊、筛查诊疗、病例排查、疫情上报、人员培训、医用物资储备等防控方面工作。公司卫生处负责组织协调应急处理工作,并根据应急处理工作的需要,向集团公司领导组提出新型冠状病毒肺炎应急措施的建议。

《预案》要求,集团公司职工总医院及分院作为疫情重点监测点,要严格按照属地政府的要求,建立疫情监测报告网络,层层落实、逐级上报,每天向集团公司和属地卫健委与疾控中心报告,坚持“日报告和零报告”制度。集团公司疫情防控领导组根据上级卫生行政部门的预警建议,发布预警信息,同时启动应急预案。发生疫情的所在单位疫情防控领导组接到预警指令后,立即启动应急预案,全面落实预防控制措施。预警的撤销由集团公司疫情防控领导组根据上级卫生行政部门的指示精神,责成集团公司疫情防控办执行。

《预案》要求,要加强疫情信息管理,各单位要认真做好人员发热及相关症状、流行病史的排查,发现可疑或确诊病例,医疗卫生机构要按照《突发公共卫生事件应急条例》的报告程序时限及时向上级卫生行政部门和集团公司疫情防控办报告疫情,并采取相应的控制措施。任何单位和个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报疫情。集团公司疫情防控办负责掌握和分析疫情动态和信息资料,及时向集团公司疫情防控领导组报告疫情信息,报送相关资料,并及时通知各单位,做好疫情的预防控制工作。

《预案》提出,各单位要实行联防责任制,建立党政一把手的总负责制度,设置疫情监测报告员。要全面加强预防控制,做好群防群控工作,从简办理婚丧嫁娶,减少会议、实行分餐制;对劳动者休假期间的出行、生活、身体健康情况进行统计,对外地和疫区返回人员进行摸排登记,并及时与各级疫情防控办联系备案,自登记之日起实行居家医学观察14天,所有疫区返乡出现发热及呼吸道症状者,及时就近就医排查,根据要求居家隔离或到政府指定地点或医院隔离,其密切接触者应立即居家自我隔离或到当地指定地点隔离。要开展多种形式的健康宣教,普及防控知识,并鼓励群众自觉报告或举报疫情。大力开展爱国卫生运动,配合驻地社区开展以环境整治为主、药物消杀为辅的病媒生物综合防治,确保工作环境清洁卫生。各单位疫情防控办组织协调有关部门实施卫生检疫制度,必要时在重要路口设立检疫站,实行进入检疫,对来自疫区的交通工具实施有效消毒处理,严防疫情传入。发生疫情暴发时,根据驻地人民政府要求,及时采取疫区隔离和封锁措施。未发生疫情的单位要认真做好来自疫区人员的筛查工作,加强与疫情发生单位的信息沟通,及时掌握疫情动态,全面落实联防联控措施。

《预案》要求,各单位要切实做好经费、技术、物资、纪律保障,安排专项金费,保证医疗救治、消毒、杀虫药器械及各类器械用品的储备和供应,为医疗机构配备必要的车辆和通信器材,以保障畅通和行动迅速。职工总医院要建立和完善新型冠状病毒肺炎专家队伍和应急队伍,按照卫健委最新公布的《新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控方案(第三版)》要求,开展预防工作,并提供疫情的防治防控制技术指导和支撑。各级各部门对新型冠状病毒肺炎应急防控工作要做到有部署、有检查、有督导、有奖罚,根据有关法律法规和党内规定,建立防治工作责任追究制度,对违反有关制度的人员将依法追究其责任,对在新型冠状病毒肺炎防控工作中玩忽职守,造成疫情传播、蔓延及不良后果的追究其单位与个人的相关责任。

机房消防系统应急预案

为了提高通讯机房对各类火灾事故的应急响应和处理能力,提高我公司重点要害部位特大安全事故应急处理能力,努力减少各类特大安全事故所造成的损失,消除火灾事故的隐患,保障公司财产和员工的生命安全,特制定本预案。

二、本预案针对我公司通信要害机房的火灾而制定。

通信机房灭火流程如下:

(1)值班人员发现机房火情要立即到现场查看。值班人员通过监控发现无人值守机房发生烟尘等火警时,立即拨打119报警,并通知维护人员迅速到达机房现场。

(2)如果是机房内个别设备着火,值班人员可以自灭自救的,应立即将设备断电,用1211或二氧化碳灭火器将火扑灭。

(3)如果机房内机架机柜着火,值班人员无力自灭自救时,应切断机架机柜电源或机房电源,关闭空调,严禁开窗, 拨打119报警,及时向公司安全生产管理领导小组报告。

(4)公司安全生产管理领导小组指挥机关义务消-防-队队员进行灭火,组织值班人员立即撤离现场,封闭门窗,大声呼救,报告公司主管领导或安保值班室,监控室广播火警。

(5)在消-防-队到达后,应积极配合,简明扼要说明着火位置,火势情况和已采取的补救措施。

(6)用1211或二氧化碳灭火器喷射灭火剂能把火扑灭的,应配合消

防队保护现场和消除隐患,防止再次着火。

(7)用1211或二氧化碳灭火器不能把火扑灭时,为防止烟熏引起人员中毒,应组织人员有序疏散,使用相应的灭火器材灭火,尽快将火扑灭。

(8)应保护好现场,按照事故调查处理办法执行。

(9)火灾报警电话: 119

三、火灾事故应急成员联系电话

四、流程图

机房消防安全工作极为重要,一旦发生火灾,将直接影响大厦内设备正常运行,并对人身安全和经济财产造成巨大的`损失。为防范消防安全事故发生,保证消防安全事故发生时能够快速、高效、合理有序地处置,特制定本预案。

一、电气火灾的主要因素

1.电气线路短路、过载、接地电阻过大等引发火灾。

2.由于机房内设备长时间不间断运行或设备故障引发火灾。

3.静电产生火灾。

4.雷电等强电入侵引发火灾。

二、处置程序

1.发现火情后,迅速切断电源,利用就近灭火器进行灭火,并按照特级事故通报机制进行通报,向领导汇报火灾具体情况。

2.迅速组织相关人员携带消防器具赶赴现场灭火,并听从现场指挥人员指挥。

3.如火情较为严重,应立即与大厦消防中控取得联系,并与之协商处理办法 措施,必要时需要专业消防灭火的,迅速请示领导拨打119。

三、注意事项

1.一旦机房发生火灾,应遵循以下原则:首先保证人员安全;其次保证关键设备安全;再保证一般设备安全;救火过程中应边救火,边报警。

2.火灾发生时,第一发现人查明起火原因,如因电源引起,应首先切断电源。

四、预防措施

1.对机房内电气设备定期检查。发现存在问题的设备及时维修,消除安全隐患。

2.每天定时对机房重要电气设备和电子设备的温度进行了监控,能够及时地发现并消除隐患。

3.应组织相关人员进行消防安全教育,学习消防知识,学会正确使用各种灭火器,有计划的进行相关的消防演习。

机房应急预案

机房突发事件包括网络设备或服务器故障、自然灾害(水、火、电等)造成的物理破坏、人为失误造成的安全事件等等。针对突发事件的预防措施如下:

1.建立安全、可靠、稳定运行的机房环境,防火、防盗、防雷电、防水、防静电、防尘;建立备份电源系统;加强所有人员防火、防盗等基本技能培训。

2.服务器采用可靠、稳定的硬件设备,落实数据备份机制,安装有效的防病毒软件,及时更新升级扫描引擎;加强对局域网内所有用户和信息系统管理员的安全技术培训。

第二条。

1.发生机房漏水时,第一目击者应立即通知机房管理人员。

2.若空调系统出现渗漏水,机房管理人员应立即安排停用故障空调,清除机房积水,并及时联系设备供应方处理,同时启动备用空调,必要情况下可临时用电扇对服务器进行降温。3.若为墙体或窗户渗漏水,机房管理人员应立即采取有效措施确保机房安全,同时安排通知办公室,及时清除积水,维修墙体或窗户,消除渗漏水隐患。

第三条。

1.完善机房环境,确保机房具备二氧化碳灭火器;禁止携带易燃易爆物品进入机房。2.机房管理人员应熟悉机房内部消防安全操作和规则,了解消防设备操作原理,掌握消防应急处理步骤、措施和要领,懂得灭火的方法,会扑救初起火灾,并定期组织灭火演习。3.一旦发生火灾,迅速切断机房电源,避免灾情的扩散,并迅速拨打物业管理和119火警电话。

4.等待消防车到来期间,应组织物业保安或工作人员在保证安全的前提下灭火,应急领导小组应在第一时间内集中所有二氧化碳灭火器,抓住时机,尽可能的把火扑灭。

5.配合消防部门调查事故原因,对造成的损失和起火原因做好记录,以便进行灾后总结。

第四条。

1.遇雷暴天气,机房管理人员在下班后应及时关闭所有服务器,切断电源,暂停内部计算机网络工作。

2.雷暴天气结束后,机房管理人员应及时开通服务器,恢复内部计算机网络工作,对设备和数据进行检查。出现故障的,事发部门应将故障情况及时报告机房管理人员。

3.因雷击造成损失的,机房管理人员应会同相关部门进行核实、报损,并在调查工作结束后一日内书面报告领导。

第五条。

设备防盗被盗或人为损害应急预案如下:

1.机房管理人员每日查看、清点设备并锁好机房大门。

2.机房管理人员每日检查录像监控服务器状态,确保监控画面正常,并检查每日录像正常性、完整性。

3.发生设备被盗或人为损害设备情况时,使用者或管理者应立即报告相关负责人,同时保护好现场。

4.机房维护人员接报后,通知保安及公安部门,一同核实审定现场情况,清点被盗物资或盘查人为损害情况,做好必要的影像记录和文字记录。

5.事发单位和当事人应积极配合公安部门进行调查,并将有关情况向机房管理人员汇报。

第六条。

1.接到停电通知后,机房管理人员应及时通过办公系统、电话等发布相关信息,部署应对具体措施,要求用户在停电前停止业务、保存数据。

2.机房管理人员每日检查ups电源的状态,确保在突发停电时,ups电源能自动供应服务器正常工作半个小时,保证员工工作的数据及时保存。

第七条。

1.发生通信线路中断、流量异常等故障后,员工应及时通知机房管理人员。

2.机房管理人员在接到报告后,迅速组织相关技术人员检测故障区域,并作相关故障处理,必要时通知通信网络运营商查清原因;逐步恢复故障区与服务器的网络联接,恢复通信网络,保证正常运转。

3.应急处理结束后,机房管理人员应在一日之内提交故障分析报告,以便备案。

第八条。

1.机房管理人员每日检查服务器状态,检查邮箱服务器状态,确保系统运行的完善。

2.机房管理人员定期备份服务器数据,并将备份资料刻录成光盘或拷贝到移动硬盘。

第九条。

1.发生机房突发事件后,机房管理人员应采取有效措施开展先期处置,恢复信息网络正常状态。应急处置工作结束后,机房管理人员对事件发生原因、性质、影响、后果、责任及应急处置能力、恢复重建等问题进行全面调查评估,根据应急处置中暴露出的管理、协调和技术问题,改进和完善预案,实施针对性演练,总结经验教训,整改存在隐患,组织恢复正常工作秩序。

机房火灾的应急预案

为高效有序地做好机房火灾事故的应急处置工作,避免或最大程度地减轻火灾事故造成的损失,保障员工生命和企业财产安全,维护社会稳定。

1.2编制依据。

《中华人民共和国安全生产法》《江苏省消防条例》。

1.3适用范围。

2.1事件类型及危险性分析。

2.1.1电气线路短路、过载、接触电阻过大,静电,雷击等强电侵入,机房内电脑、空调等用电设备长时间通电过热、设备故障等原因均可能引起计算机房的火灾事故。

2.1.2机房火灾事故会造成计算机设备损坏、系统故障网络中断或瘫痪,影响网络的安全运行。

2.1.3火灾产生的有毒烟雾污染机房的空气,造成人员中毒、窒息等人身伤亡事故。

应急指挥部总指挥:

成员:

3.2指挥部人员的职责。

3.2.1指挥的职责:全面指挥突发事件应急救援工作。

3.2.2高低压专业职责:组织、协调本部门人员参加应急处置和救援工作,对发生险情机房切断电源。

3.2.3智能化专业职责:监控相关区域事故情况。

3.2.4空调专业职责:发现异常情况,及时切断空调、通风系统,做好运行方式的调整和故障设备的隔离。

4.1现场应急处置程序。

4.1.1最早发现火情者应立即向值班长和机房负责人汇报,机房负责人到现场指挥灭火,同时报告公司领导,启动本预案。

4.1.2机房负责人根据事故状态及危害程度做出相应的应急决定,指挥疏散现场无关人员,各应急救援队立即开展救援。

4.2.1机房负责人组织人员迅速查明着火原因。4.2.2发生火灾事故后,运行值班人员在人身安全不受危害的情况下要坚守本职岗位,确保设备运行。

4.2.3火灾初起阶段,值班人员要利用区域内常规灭火器(干粉或气体灭火器)进行扑救。控制初起火灾,防止火势蔓延。根据火势情况立即启动气体自动灭火装置。

4.2.4被困火场逃生时,应用湿毛巾捂住口鼻,背向烟火方向迅速离开。逃生通道被切断、短时间内无人救援时,应关紧迎火门窗,用湿毛巾、湿布堵塞门缝,用水淋透房门,防止烟火侵入。

4.2.5火灾发生时要采取有效措施扑灭身上的火焰,使伤员迅速脱离开致伤现场。当衣服着火时,应采用各种方法尽快地灭火,如水浸、水淋、就地卧倒翻滚等,千万不可直立奔跑或站立呼喊,以免助长燃烧,引起或加重呼吸道烧伤。灭火后伤员应立即将衣服脱去,如衣服和皮肤粘在一起,可在救护人员的帮助下把未粘的部分剪去,并对创面进行包扎。

4.2.6在火场,对于烧伤创面一般可不做特殊处理,尽量不要弄破水泡,不能涂龙胆紫一类有色的外用药,以免影响烧伤面深度的判断。为防止创面继续污染,避免加重感染和加深创面,对创面应立即用三角巾、大纱布块、清洁的衣眼和被单等,给予简单而确实的包扎。手足被烧伤时,应将各个指、趾分开包扎,以防粘连。

4.2.7消防队到达火场时,应立即与消防队负责人取得联系并交待失火设备现状和运行设备状况,然后协助消防队灭火,并提供技术支援。

4.2.8复情况,事故应急处理全部结束,才能恢复生产秩序。

4.2.9火灾事故报告流程。

4.3.2火势无法控制时由机房负责人决定报火警请求辖区消防队救援。并在在火灾事故发生后1小时内向所云汇报突发事件信息。速报内容主要包括事故发生的时间、地点、人员伤亡、设备损坏情况、可能的引发因素和发展趋势等。

4.3.3联系方式。

消防队:119医务急救:120。

4.4注意事项。

4.4.1应急处置时注意防止中毒、窒息、触电、烫伤。

4.4.2危险区设好警戒线,并挂好标示牌。无操作权限的人员不得乱动现场设备。

4.4.3佩戴个人防护器具时注意检查防护用品合格,且在有效检验期内;正确佩戴使用正压式呼吸器、隔热服、隔热手套、绝缘靴等安全防护用具。

4.4.4现场自救和互救时不熟悉现场情况和灭火方法的人员不得盲目进入危险区域,救人前先确认自己的能力和现场情况是否能够满足对他人施救的需要。

4.4.5应急救援结束后要全面检查,确认现场无火灾隐患和建筑物坍塌的隐患。

4.4.6加强自身防护,避免救火导致人身伤害。

4.5附则。

为确保办公室机房安全与稳定,以保证正常运行为宗旨,按照“预防为主,积极处置”的原则,本着建立一个有效处置突发事件,建立统一指挥、职责明确运转有序、反应迅速处置有力的机房安全体系的目标,特制定本预案。

1、建立健全机房管理制度。

(1)在正常工作日内,信息技术人员负责对机房进行监控,主要职责是:巡视网络设备及系统的.运行情况,发生异常情况及时处理,消除网络故障隐患。

(2)节假日期间信息技术人员轮流值班,负责处理有关异常情况。

(3)机房采取来人来访登记制度,未经允许,无关人员不得进入机房区域。

2、机房内严格采取防雷、防火、防尘、防静电等措施以及机房入口处24小时监控录像等措施。

3、认真做好数据备份工作,定期做一次数据库完全备份,每月检查服务器运行和备份情况。

4、信息技术人员对机房的主要网络设备(路由器、主干交换机等)进行工作时间内全程监控,发现异常情况应及时进行处理,确保办公室网络的正常运行。

(1)定期检查机房供电设备的运行状况和电路线缆器材情况,当发生下列突发事件时,按照以下方案进行处置:

(2)当机房发生市电供电突然停电或是电源异常时。检查不间断电源的电池可供电时间,确保设备正常运行,如遇到突然断电,应及时将空调等设备及时断电,预防突然来电时瞬间电流过大导致设备损坏等现象。

(3)当确定停电原因是在本身供电系统范围内,立即汇报给负责领导,并及时联系相关维护人员达到现场检修。

(4)恢复供电后,严格按照操作程序逐步恢复机房设备,以防瞬间电流过大造成设备损坏。

(1)发生网络故障时,首先检查机房设备情况,确定网络故障的原因,然后联系网络维护人员,及时处理和排除故障。

(2)当确认原因为短时间无法恢复,应该及时向负责领导汇报,然后再联系维护人员,及时处理故障。

(3)当人为或病毒破坏的故障发生时,具体按以下顺序进行:判断破坏的来源及性质,断开影响安全与稳定的信息网络设备,断开与破坏来源的物理网络连接,然后再联系维护人员,及时处理故障。

(4)发生服务器系统故障后,应立即向相关领导汇报情况,同时安排人员将故障服务器脱离网络,保存系统状态不变,保护原始数据。

在确认安全的情况下,重新启动故障服务系统:若重启系统成功,则检查数据丢失情况,利用备份数据恢复;若重启失败,立即联系相关维护人员,请求技术支持,做好技术处理。

处置结束后,技术人员应将处理过程记录下来,以方便日后对此问题的处理。

(1)上班工作时间发生火警,还在机房工作的人员应及时紧急撤离,并立刻拨打119报警。在确保自身安全的情况下,应尽量使用灭火器进行灭火,减少电子设备的损坏。同时采取关闭电源总闸等措施,尽量减少可能造成的损失和破坏。

(2)非工作时间或节假日休息时间值班人员发现火情后,要立刻拨打119报警,并立刻通知相关部门和领导,做好火灾的处置工作。

(3)火情结束之后,机房相关人员应全体赶赴现场,同时立即联系相关网络公司和设备相关厂家,及时评估事故损失情况,研讨恢复网络系统正常运行的最佳解决方案。

(4)遇雷暴天气或接上级部门雷暴气象预警,应关闭所有服务器,切断电源,暂停内部计算机网络工作。雷暴天气结束后,及时开通服务器,恢复内部计算机网络工作。因雷击造成的损失,应及时进行核实、报损,并将详细情况向部门领导汇报。

恢复机房正常运行。

(2)发生盗抢事件后,要保护好现场然后报警,并向上级领导汇报情况。待现场处理完毕后,要组织相关人员估计损毁情况,并联系相关网络和设备厂家,积极做好恢复工作。