机房搬迁的方案(通用5篇)

小编:JQ文豪

方案可以帮助我们规划未来的发展方向,明确目标的具体内容和实现路径。怎样写方案才更能起到其作用呢?方案应该怎么制定呢?下面是小编帮大家整理的方案范文,仅供参考,大家一起来看看吧。

机房搬迁的方案篇一

1.确定有多少台机器要做迁移。然后统计出来要迁移的机器的ip地址(公网,私网)并确定机器的业务。

2.保证要搬迁设备数据的完整性,在搬迁开始前所有数据备份完成,不影响正常搬迁.正确搬迁过程中的造成的数据丢失由被搬迁方负责.

3.通知总部用户主机停机时间,保证搬迁设备在搬迁过程无数据通信.与新机房的门禁系统,ups等工程师联系确认搬迁时间。.

4.要新的ip对应原来ip的对应表。

5.迁移之前新机房一定要布好线,跳线要到位并保证网络线路畅通。

6.详细的新网络拓扑图

7.详细的ip地址分配表

8.保证搬迁所需要设备在搬迁施工前到位

9.对设备进行分类统计

其中的设备包括ups、配线架、核心交换机、服务器、防火墙、存储设备等,我们对于机房目前涉及的设备统计,给出进一步详细的设备统计信息,包括设备型号、配置、所在的网络等,在搬迁之前给出相应的表格记录文档,确定相关的辅助设备配件等,同样需要有详细的记录文档。

1.装备好搬迁过程所需要的设备和工具。

2.人员到位,确定好人员及分配好各人的任务。

3.根据被搬迁方提供的需要搬迁的设备核对搬迁设备.

4.确认设备的布局

新机房的基本设计(如:墙面的设计、专用空调的安装等)完成后,我们需要提前规划各个机柜、各个网络设备的摆放位置。可以事先量好机器的具体尺寸,之后到现场规划机器的具体摆放位置,力争最合理、最充分地利用机房的有效空间。此处需要注意的问题:如果需要扩展机柜,则提前将综合布线的数据信息点打在配线架上,这样,等把交换机路由器等网络设备搬迁过来,安装好跳线,则网络就可以正常使用。

1.全面预防静电虽然计算机是靠电力工作的,但静电却会给计算机带来致命伤害,尤其是可能对主板芯片造成永久性损坏。静电产生的原因很多:各种电源设备可能产生静电,计算机crt显示器可能产生静电,工作中的手机、对讲机也会在周围空间产生大量的静电,这就要求我们要特别小心静电的干扰,全面预防。

尽量使服务器及其周边设备的接地良好。

如果设备没有接地,当我们要接触里面的板卡时,应先用接地导线或其他放电设施对其进行放电。

对设备进行操作时,可以用手触摸一下机箱外部的金属来放掉自身携带的静电。保证机箱内布局合理一般来说,服务器机箱内部的部件布局以及空间设计都经过科学排列,相互之间结合紧凑却不杂乱,我们在添加和卸载服务器设备的时候,一定要维持这种布局效果。注意:在机箱内部还应有相当一部分预留空间,构成合理的“风道”,这是因为cpu已经不仅仅是惟一的热源,高转速硬盘、光驱、各种芯片及板卡都在这个狭小空间里产生着热量,所以在风扇转动时,机箱内空气必须能够充分流动。

2.服务器重启正确操作

关机操作:

关闭操作系统;

关闭主机电源;

关闭外设电源(如磁盘阵列,磁带库等);

关闭其他设备电源和机柜电源;

关闭总电源。

开机操作:

打开总电源;

打开计算机机柜电源;

打开外部设备电源(如磁盘阵列,磁带库等);

待外部设备自检完成后,最后打开主机电源。

加电启动机器,如果机器能够启动,说明系统完好;如果加电之后就有问题,说明系统在搬迁之前就有问题,不是在搬迁过程中造成的。搬迁方不负任何责任.

电源重启正确操作

正确关闭ups电源的顺序应该是:先将连接到ups电源输出端的负载逐一关闭掉,之后再将电源控制柜上的电源开关关闭掉就可以了。

打开ups电源的正确顺序:搬迁的过程中注意不要接触磁性物质,正确的开关的步骤一般情况下,打开ups电源的正确顺序应该是:先检查ups电源的输入端电源极性与市电供电线路的电源极性连接是否一致,然后再检查ups电源输出端所接负载的总功率大小是否在ups电源的额定功率之内;满足了上面的条件后,打开ups电源控制柜上的电源开关,来让市电为ups内的电池组进行供电,过一段时间,再将负载的电源开关逐一打开,如此一来可以确保负载电流,不会对ups电源的内部供电线路造成过度冲击,从而可以有效保证ups电源不受内伤。

重新启动电源如果能启动说明设备完好,如果运行不正常说明不是搬迁过程中造成的。搬迁方不负任何责任.

1. 全面预防静电虽然计算机是靠电力工作的,但静电却会给计算机带来致命伤害,尤其是可能对主板芯片造成永久性损坏。静电产生的原因很多:各种电源设备可能产生静电,计算机crt显示器可能产生静电,工作中的手机、对讲机也会在周围空间产生大量的静电,这就要求我们要特别小心静电的干扰,全面预防。

尽量使服务器及其周边设备的接地良好。

?如果设备没有接地,当我们要接触里面的板卡时,应先用接地导线或其他放电设施对其进行放电。

对设备进行操作时,可以用手触摸一下机箱外部的金属来放掉自身携带的静电。保证机箱内布局合理一般来说,服务器机箱内部的部件布局以及空间设计都经过科学排列,相互之间结合紧凑却不杂乱,我们在添加和卸载服务器设备的时候,一定要维持这种布局效果。注意:在机箱内部还应有相当一部分预留空间,构成合理的“风道”,这是因为cpu已经不仅仅是惟一的热源,高转速硬盘、光驱、各种芯片及板卡都在这个狭小空间里产生着热量,所以在风扇转动时,机箱内空气必须能够充分流动。

2. 服务器的拆装清洗原则:先关掉所有的服务器工作站,关掉交换机路由器等用电设备,然后关掉总的电源,最后才进行服务器的拆卸。

硬盘:服务器硬盘是服务器的数据仓库,所有的软件和用户数据都存储在这里。对用户来说,储存在服务器上的硬盘数据是最宝贵的,因此硬盘的可靠性是非常重要的。服务器的拆装过程中要特别注意服务器磁盘阵列内的硬盘顺序。假如用10个硬盘做阵列,在初始化时,这10个硬盘应该是有顺序地放置在磁盘阵列中,分为第一、第二…到第十个硬盘。如果磁盘阵列有顺序的要求,硬盘取出后一定要按照原来的摆放顺序插回磁盘阵列中,否则数据可能因硬盘顺序与原来的不符,造成无法识别而丢失数据。

cpu的拆装需要注意如下几点:(1)cpu的底部(称为“桥”)是由密集的集成电路组成的核心部分,这些小针容易受到挤压变形,而且这些小针当中如果有一个弯了,cpu就无法正常工作,因此一定要小心。(2)主板的cpu插槽和cpu带有小针的那一面是完全吻合的,因此只要插入时方向正确,轻轻一按就可以把cpu插到主板上。千万不要用很大的力气,如果cpu插不进去,那就是插入的方向有问题。(3)安装cpu风扇时如果方向不正确,也无法安装。因此和插入cpu一样,千万不要用太大的力气,用力过度会导致主板和cpu之间压力过大而造成损害。

电缆在进行电缆连接(插拔)时,通过该电缆连接(或将要连接)的设备应当是没有加电的,即应当先将设备的电源关掉,然后再进行电缆连接(插拔)操作。否则,如果带电进行电缆连接,有可能会对设备造成无法预料的损坏。

服务器板卡在增加服务器板卡(如内存或pci设备)时,插入槽位时一定要注意选准角度,力量均匀,以免损坏板卡或插槽。

主板对于主板的操作更要小心,对其安装一定要稳固,同时防止主板变形,以免对主板上的电子线路造成损伤。

打开机壳清洁服务器内表面的积尘对于服务器内表面上的大面积积尘,可用干布喷上专业的清洗液擦拭。布应尽量干,擦拭完毕应该用晾干。各种插头插座、扩充插槽、内存插槽及板卡一般不要用水擦拭。也可以用刷子刷或吹掉灰尘。

3.主机拆装清洗原则:

关闭系统、断开系统电源、从各机柜进行拆卸成可搬迁的部分。

打开机壳清洁服务器内表面的积尘对于服务器内表面上的大面积积尘,可用干布喷上专业的清洗液擦拭。布应尽量干,擦拭完毕应该用晾干。各种插头插座、扩充插槽、内存插槽及板卡一般不要用水擦拭。也可以用刷子刷或吹掉灰尘。

清洁内存条和适配卡内存条和各种适配卡的清洁包括除尘和清洁电路板上的金手指。可以用刷子刷或吹掉灰尘。也可用橡皮擦来擦除金手指表面的灰尘、油污或氧化层,切不可用砂纸类东西来擦拭金手指,否则会损伤极薄的镀层。

电源的清洗原则:

我们在ups的清洗时需要注意:清洗的过程中注意不要接触磁性物质?

打开机壳清洁服务器内表面的积尘对于服务器内表面上的大面积积尘,可用干布喷上专业的清洗液擦拭。布应尽量干,擦拭完毕应该用晾干。各种插头插座、及板卡一般不要用水擦拭。也可以用刷子刷或吹掉灰尘。

因为所有设备长时间使用会老化,所有设备在正确设备清洗工作完成后,重新装上设备.加电启动电源如果能启动说明设备完好,如果运行不正常说明不是搬迁过程中造成的。搬迁方不负任何责任.

一.设备的搬迁顺序

一般来讲,设备搬迁的顺序是:服务器系统、ups、通讯系统,然后网络设备,终端设备等。当然,也可以考虑先把不影响办理日常业务的设备先行搬到新大楼,例如:一些显示器、终端、主机、电源线等。

二.设备的搬迁

待所有设备清洗,组装,检测完毕后.对所有设备装箱,加固,防碰撞保护。装车运到目的地。

三.设备的安装

把所有设备按网络规划正确连接.

二.新机房放置服务器时需要注意:当我们把服务器放上机架并做好物理连接后,我们要做的事情便是打开服务器,查看数据是否出现了损坏,并进行相关的软件的设置。一般来说,要进行的工作大致包括如下的几项:

1.服务器状态的恢复,查看是否出现了数据的丢失或损坏。如果是出现了这种数据的损坏等,不要怕!我们应该把搬迁前的数据重新恢复过来。

2.进行相应的ip地址的调整。

3.进行相关dns设置的调整。

4.进行相关vlan设置的调整

5.进行相关软件的调整。

6.进行全网服务器的测试。

7.所有的服务器重新启动,看服务器运行的速度和质量等指标是否达到标准。

8.验收并进行相关的日志纪录。

为了保证网络的正常运行,我公司会在两个工作日内优先搬迁中心机房的四台服务器.

机房搬迁的方案篇二

本次机房搬迁的工程,新老机房的对接也将体现本次工程的水准.

生产系统搬迁具有时间短、系统结构复杂、测试时间长、设备繁多昂贵、人员多、层次复杂等特点。本项目搬迁,时间非常紧,且设备间的稳定性也是一个考验。因此,必须协调好各单位人员的关系,齐心协力才可能在预定时间内完成搬迁工程。

本方案是以尽量不影响xxx的日常工作或将影响降低到最低为前提的情况下制定的,即在休息日前开始搬迁工作,到工作日以前完成整个服务器、网络设备的搬迁、安装及测试。并且在开机以后,继续跟踪系统的运行情况,随时处理系统运行的异常情况。当然,在xxx各方面人员的充分协调及配合下才能完成本次搬迁任务。

我公司在上游厂商资源方面有较大优势,如在搬迁工作中出现设备故障,除在备品备件中提供的备件外,还可协调各方资源以最快速度解决客户设备故障问题。

1.实施流程:

流程主要根据搬迁前的'需要制定,主要详细了解当前系统设备情况,系统运行情况。针对所了解情况制定详细搬迁方案以及应急方案。

2.专业工程师了解用户现在机房的现状以及搬迁后的具体要求。充分考虑在实施过程中可能出现的各种情况,定制详细可行性的迁移实施计划,将机房迁移工作对用户的影响降至最小。

3.编制搬迁前及搬迁后的物理布置表、连接表、线缆号表。可根据用户情况分为多个系统进行分类。

4.在搬迁过程中需要xxx技术人员密切配合。

5.为保证搬迁工作顺利、有序、安全的进行将制定详细的搬迁流程,进行细致的分工,具体工作安排到人,责任到人。

6.搬迁工作中的每项工作原则最少安排()人,以保证工作的准确性。

本次设备搬迁共两天时间,时间较为紧张。我们将尽量细化任务安排保证工作顺利进行。

为了搬迁能按时顺利进行,并且在搬迁后能够保证设备正常运行,我们制定了一系列简单明了的工作表,帮助工程实施人员确定各种搬迁工作中要执行的工作是否完成。避免工作失误,避免造成搬迁工作的延误。

1.实施流程:

2.目的机房的要求:

需要在搬迁前检查目的机房的必要设备设施是否符合要求,本工作表是保证搬迁后设备能否稳定正常运行的先决条件,在搬迁前由搬迁负责人同相关人员填写确认。

目的机房检查表

项目是/否解决方法备注

机房ups功率是否符合要求

机房制冷设备是否符合要求

机房防尘是否符合要求

设备电源是否到位

(注意有特殊电源线要求的设备)小型机

阵列柜

pcserver

交换机路由器

切换器

机房宽带接入是否完成

所需ip地址是否到位

3.设备关机搬迁前准备工作

设备搬迁前的准备工作是非常重要和必要的,因为根据我们的经验,设备在长时间开机后关机会有意外故障导致不能开机或其他硬件故障情况发生。同时也有可能由于网络连接错误导致服务器启动后不能对客户正常服务。所以数据备份,连接端口标识,地址规划,备件准备都是非常必要的。

1)数据备份

数据备份需要搬迁负责人和系统管理人员在设备搬迁前进行备份。这次备份是搬迁前的最后一次备份,是必须认真完成的一项工作。是在设备出现故障后能否快速恢复的保证。备份包括服务器的数据备份。网络设备的配置文件备份等。

此工作表在备份时由搬迁负责人同系统管理人员共同确认完成。

服务器表

廊坊服务器名称服务器功能备份内容是否备份完成

网络设备

设备核心交换备份内容是否备份完成

2)设备标记

如果设备没有名称,需要为设备编制名称,并在每台设备上用标签打印纸标记名称,本表用于xxx对设备没有详细标记情况下纪录。如有xxx网络管理员有详细标记,替换此表。此表主要用于设备搬迁后的快速连接,避免由于连接错误导致的服务不能正常访问,延误搬迁事件等情况的发生。

服务器

项目网络接口号对应交换机接口号

磁盘阵列:

光线交换机端口对应服务器端口

端口1

端口2

端口3

端口4

端口5

端口6

端口7

端口8

端口9

端口10

端口11

端口12

网络设备

设备网络接口号(针对其他网络设备接口)对应设备几口号

3)设备的关机下架搬运

设备关机需要按照正常规则正常关机,pc服务器需要先停服务后关机的要注意先停服务再关机。小型机磁盘阵列按照操作规程按顺序执行每步操作完成关机。

在关机后所有设备按从上到下的顺序拆卸,下架人员为我公司有多年施工经验的专业人员。要求下架时先将所有线缆拆除,所有设备要轻拿轻放,以免造成不必要的损失,设备下架后放在指定区域由搬运人员运送到目的机房。

搬运过程如果要用小推车等运输工具要在车上和设备间加垫缓冲物,以免在运输过程中震动过大,造成设备配件松动。

4)设备上架

设备上架按照下架相反程序操作。

上架要按照双方提前设计好的位机柜布置图上架,布置图需要设计合理,节省空间,便于维护,美观。

机柜布置图

小型机机柜

pcserver机柜

5)ip地址规划

ip地址规划是针对用户在搬迁后ip地址有变化,设备需要重新配置制定的配置表。在搬迁前对设备有一个详细ip规划,在配置时提高效率避免错误。

根据同xxx技术人员的交流,ip地址不需要改变,本项目省略。

服务器表

廊坊服务器名称原ip新ip备注

网络设备

设备原ip新ip备注

6)备件备品

根据我公司以往搬迁设备经验,在搬迁过程中经常会有一些易损件损坏,影响搬迁工作的顺利进行,甚至影响到用户的工作我们提。我根据以下服务器配置列表将提供额外的备品备件以备急需。

廊坊服务器名称服务器功能基本配置

备品备件表:

设备数量单位

光纤条

内存1*2gb对

硬盘100gbsas块

300gbsas块

测线仪个

替换网线条

捆扎带包

标签打印机台

x3650电源个

windows20xxserver企业版安装光盘片

windows20xxserver标准版安装光盘片

ibmserverguide光盘片

我公司搬迁人员需要携带必要工具:螺丝刀,笔记本电脑,偏口钳等工具。

在设备搬迁后出现异常情况时现场技术人员立即检查设备,检查故障现象,确定故障位置。

硬件故障在备件准备范围内的立即更换,不在范围内的立即使用备用设备最短时间内启用备用设备。由于配置数据或系统不能启动的立即使用系统光盘备份数据等先前准备的备用工具软件系统软件重新按装或恢复。

时间安排

项目时间(小时)备注

备份(可提前备份)

停机

拆卸

上架

连接

开机

配置测试

机房搬迁的方案篇三

为保证设备能够安全、可靠、快速的搬迁,我公司制订如下搬迁方案:

3)所有图纸整理成册,并按照用户意见,制订出详细的搬迁日程表:

日程表包括如下内容:

4)搬迁工作步骤:

绘制图纸:详细对比办公室搬迁前后的情况;

系统备份:分系统的.数据备份,可使用光盘或外接磁盘存储柜进行备份;

备份同时可以进行按图纸,在设备的显著位置贴编号(两个),保证在搬迁时不被刮落;(需用户配合)

设备保洁处理、加固处理、外包装装箱处理;

在用户的指导下,关闭系统、断开系统电源、从各机柜进行拆卸成可搬迁的部分;(需用户配合)

设备上架安装;

设备按关机的倒序进行开机调试;(需用户配合);

分系统调试;(需用户配合);

全系统联调;(需用户配合);

系统机柜最终固定;

技术指标的详细恢复。

机房搬迁的方案篇四

政府、企业事业单位随着自身和城市规划与发展,会涉及办公、生产场所的新建、搬迁、改建等多种情况,这其中机房迁移是一项非常重要的工作,涉及多类不同设备,包含单位核心数据、应用等诸多核心资产,机房的迁移可以说是一项精密的系统工程。

在场所搬迁过程中,原场所机房空调环境、电源控制等一般会进行优化和调整,以满足日益增长的系统需求,这些调整的规范性、科学性将对运行在此机房中的关键业务系统构成了严重威胁。

机房搬迁服务解决方案即为保障机房搬迁工作顺利、有序、高效实施,为保证原机房网络设备的正常平稳搬迁、恢复和运行而提供的服务方案。

在系统搬迁过程中通常分为计划、测试、实施三个阶段进行,如下图所示

系统搬迁实施流程包括:准备、拆卸、装运、安装、调试等五个流程,具体如下:

1.准备:包括相关人员和设备准备、新机房环境准备、网络环境、备份、现场所有设备打标签、模块、设备准备等准备工作。

2.拆卸:主要只核心设备下架装箱等

3.装运:主要指设备由原机房到新机房的搬运过程。

4.安装:主要包括机柜就位、各机柜独立安装、网络连线、强电接线、地板孔调整等工作。

5.调试:主要包括强电调试、网络调试、设备检测、数据库主机系统安装调试、测试、应用服务器系统安装调试测试、系统联测等内容。

某省、市、区县政府单位

机房搬迁的方案篇五

为保证设备能够安全、可靠、快速的搬迁,我公司制订如下搬迁方案:

3)所有图纸整理成册,并按照用户意见,制订出详细的搬迁日程表:

日程表包括如下内容:

4)搬迁工作步骤:

绘制图纸:详细对比办公室搬迁前后的情况;

系统备份:分系统的数据备份,可使用光盘或外接磁盘存储柜进行备份;

备份同时可以进行按图纸,在设备的显著位置贴编号(两个),保证在搬迁时不被刮落;(需用户配合)

设备保洁处理、加固处理、外包装装箱处理;

在用户的指导下,关闭系统、断开系统电源、从各机柜进行拆卸成可搬迁的部分;(需用户配合)

分系统顺序搬迁到新机房,按事先确定的位置进行初步放置,待最终调试结束后固化安置;

设备上架安装;

设备按关机的倒序进行开机调试;(需用户配合);

分系统调试;(需用户配合);

全系统联调;(需用户配合);

系统机柜最终固定;

技术指标的详细恢复。