电力工程专业技术工作总结(实用5篇)

小编:书香墨

总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析,并做出客观评价的书面材料,它可使零星的、肤浅的、表面的感性认知上升到全面的、系统的、本质的理性认识上来,让我们一起认真地写一份总结吧。相信许多人会觉得总结很难写?下面是小编为大家带来的总结书优秀范文,希望大家可以喜欢。

电力工程专业技术工作总结篇一

我19xx年出生于市区,汉族,中共党员,电力专业技术个人工作总结。在校时历任学校学生会主席。xx年6月毕业于中国人民公安大学,同年9月在**电力部门参加工作。我是市区人,档案毕业后暂托管于市人才服务中心。虽然我全日制所学的专业非电力专业,但近年来我重点自修了电气化相关专业课程,不断强化我的专业技术能力。xx年12月我通过了广东省人事厅组织的全省计算机网络应用考试。现我从事的工作主要是电力系统电气化专业工种。我对所从事的配电线路、线损管理、设备安装及检修工作比较熟悉。

近年来,我以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,树立和落实科学发展观,加强政治理论和业务知识学习,爱岗敬业,忠于职守,严于律己,勤廉务实,以高度认真的态度和善于创新的精神开展工作,取得突出成绩,受到好评。

曾被评为年度考核优秀人员、优秀基层党员。

一年多来我在身边师傅同事及领导的帮助下积极开展专业技术工作,我主动上进,虚心好学,不耻下问,苦于钻研。近年我认真参与单位组织的电气课题研究,寓理论于实践中,敢于创新敢于进取。撰写的论文《关于两改后的线损管理措施的思考》、《略论变电站自动化系统的新发展》,荣获公司年度论文评比三等奖。在电力设备安装及检修工作中,我受到领导的充分肯定及单位奖励。

近年主要工作情况如下:

一、开展继电保护定值整定工作(10kv及以下)。xx年10月,由于单位原来整定人员不足,我协助单位开展10kv配电线路(含电容器)、10kv用户站继电保护定值整定工作,开展工作以来建立了继电保护整定档案资料,如系统阻抗表、分线路阻抗图、系统站定值单汇总(分线路)用户站定值单汇总(分线路),并将定值单用微机打印以规范管理,还包括各重新整定定值的计算依据和计算过程,形成较为完善的定值整定计算的管理资料,个人总结《电力专业技术个人工作总结》。近两年时间内完成新建35kv变电站出线定值整定工作和审核工作。未出现误整定现象,且通过对系统短路容量的计算为配电线路开关等设备的选择提供了依据。xx年底由于机构设置变化,指导初级技术人员开展定值整定工作并顺利完成工作交接。

损规划、xx年度降损实施计划,月度、季度、年度的线损分析,积极采取技术措施降低线损,完成两个35kv站10kv电容器投入工作,完成迂回线路、过负荷、供电半径大、小导线等线路的切改、改造工作。

三、参与电网建设与改造工作 。xx年3月至现在我参加了湛江霞山两个35kv变电站主变增容、更换10kv真空开关工作。目前作为协助人员,我配合领导开展郊区110kv变电站全过程建设工作,参加了霞山等5条35kv线路大修改造工作,配合了农网10kv线路改造工程,在工作中逐步熟悉设备和工作程序,协助完成工程项目的立项、编制变电站建设及输电线路改造的可行性报告,参与工程质量验收及资料整理工作,提高了供电能力,满足经济运行的需要,降低线损,提高供电可靠性和电能质量,满足了经济发展对电力的要求,取得了较好的经济和社会效益。

四、大胆参与专业运行管理,参加制定专业管理制度。由于我曾是学习文科,文字功夫较好。单位领导获悉,抽调我配合参与制度的完善与修订。包括内容是:供电设备检修管理制度;技改、大修工程管理办法;固定资产管理办法实施细则;供电设备缺陷管理制度;运行分析制度;外委工程管理规定;生产例会制度;线路和变电站检修检查制度;技术进步管理及奖励办法;科技进步及合理化建议管理制度;技术监督管理与考核实施细则;主持制定供电营业所配电管理基本制度汇编。参加制定生产管理标准,内容是:电压和无功管理标准;线损管理标准;经济活动分析管理标准;设备全过程管理标准;主持制定专业管理责任制:线路运行专业工作管理网及各级人员责任制;变压器专业工作管理网及各级人员责任制;防雷工作管理责任制;电缆运行专业工作管理网及各级人员责任制;变压器反措实施细则。积极开展季节性工作,安排布置年度的重要节日保电工作、重大政治活动保电安排。 这些工作的开展,有力地促进了电网安全稳定运行。

目)的统计分析工作。三是协助完成分公司地理信息系统的开发应用工作,组织完成配电线路参数、运行数据的录入工作,形成线路数据库。四是协助配电线路加装自动重合器试点工作,形成故障的自动判断障离,提高了供电可靠性,为配电线路自动化进行了有益尝试。另外,在xx年9月至12月间利用定额进行城网改造工程的电气施工预算的编制审核工作。

总之,在近年来的专业技术工作中,我自己利用所学的专业技术知识在生产实践中做了一些实际工作,具备了一定的技术工作能力,但是仍存在着一些不足,在今后的工作中,自己要加强学习、克服缺点,力争自己专业技术水平能够不断提高。

电力工程专业技术工作总结篇二

本人从20xx年3月来到理工大学工程兵工程学院北京监理部,院领导安排我到房山项目710仓库任电气监理工作,负责洞库整修、地面库整修、外线改造、新建综合办公楼、站台整修和新建检修所以及综合训练区工程(一标)的电气监理工作,在今年的工作中,在总监的带领下,本人认真做好本职工作,严格按照国家有关法律、法规、规范和标准对工程项目认真做好监理工作,恪尽职守,坚守工作岗位,遵守监理部的各项规章制度,尽职尽责地完成本职工作。没有安全事故发生。现本人总结前一段时间的。

工程建设是一个价值大、使用寿命长、关系到人民财产的行业,所以我们监理对施工承包单位进行优质监督与管理,就会对工程的质量和安全的使用起到重要的保障。所以,我们监理人员在工作中,认为工程施工不符合工程设计、不符合工程质量标准和质量要求的,应及时通知甲方和龚总监。并及时给施工方发出整改通知,确保工程质量,我们要严格遵守执行gb50319-2000工程监理的国家标准;从监理自进驻工地现场至工程竣工验收,都要做到遵循“守法、诚信、公正、科学”的职业准则开展工作;认真学习gb50303—2002《建筑电气工程施工质量验收规范》、gb50168-92 、gb50169-2006的国家标准规范和有关更多的规范。工作中,本人能够认真学习相关规范,对开展专业监理工作起到了积极的作用。在施工方进场前,认真熟悉图纸、审核施工图纸设计,做好监理前期的准备工作,做到仔细查阅历史更改等文件;能与施工单位进行良好的沟通与协调,相互配合、相互协作。

突出做好审查各个施工单位的电气施工方案,对施工方上报的施工方案进行严格的审查,既严格要求了施工,又严格规范了施工监理。严格物资进场报验制度。不合格的电气类材料不允许进入施工现场,按建设单位的要求对外线改造项目中的箱变到厂家进行了跟踪监运,保证了箱变安装施工质量。质量控制坚持以事前控制(预防)为主,每次监理例会都能及时向施工方提出,下部施工容易发生的质量通病,提醒施工方,要求施工单位进行了预控。并对施工中存在的质量问题指出进行了纠正。巡视过程中及时纠正违规操作,消除质量隐患,跟踪质量问题,并及时验证纠正效果,高低压电力电缆敷设施工过程进行旁站监理,严格执行现场有见证取样和送检制度,从而保证了工程的质量在受控状态中。

1、今年年初到某某仓库后发现洞库和地面库未按电气图纸施工,并且施工工艺未按规范要求施工,洞库照明线路没有接地线,电线接头未涮锡,现场临电管理混乱等诸多问题,我立即报告龚总监和甲方领导,经甲方领导和设计院和施工方沟通协商和,洞库施工方提出新的设计方案经甲方和设计院认可签字后,使我的监理工作有理有据的进行下去,照明线路全部返工,添加接地地线,电线接头全部涮锡,并且规范了现场临电的使用,从而保障了工程质量和现场临电的管理。

2、在站台整修改造施工中,施工方未按图纸要求埋设接地体,在报告总监和甲方领导后,按总监和甲方领导的要求,让施工方埋设接地体,并按图纸设计接地阻达到10欧姆。在安装电动翻板门施工中,施工方私自取消手动按钮,在我的坚持和甲方领导的支持下,施工方按规范要求装上了手动开关。

3、新建检修所的施工中,也出现了照明线路未按图纸要求加穿接地地线,避雷网焊接单面施焊的现象,我及时对施工单位提出了纠正,施工方对此进行了返工和整改,使工程质量得到了保障。

4、外线工程改造中,需要安装五台箱变,但现场环境为山体,土壤较薄,使箱变接地环网的接地地阻难以达到图纸和规范要求,在施工方施工前我就提出这个问题,要求施工方拿出切实可行的方案,在施工方反反复复的几种方案中,经设计确认了一种可行有效的方案,保证了箱变安装的质量。同时在箱变基础的施工中出现了接地环网的搭接长度不够、单面施焊、焊接点未作防腐处理等现象,在施工方返工和整改后及时验证纠正效果。

5、在综合办公楼的施工中,电气施工的是综合布管和预埋接地体以及外环网的敷设,对施工中出现的接地体焊接搭接长度不够,综合布管断管后未扫毛,未焊接跨接地线等现象及时提出返工整改要求,严格按规范要求做好自己的监理工作。在塔吊安装完成后,施工方未对塔吊做接地防护工作,发现此问题后,及时要求施工方对塔吊安装接地体,保证了塔吊使用的安全性。

6、一标工程中,由于甲方对弱电进行了深化设计,重新设计弱电施工图纸,从而出现了诸多问题,并且没有了电气工长,使我的监理工作出现了困难,在前后两次的图纸会审后,对图纸和现场出现矛盾的问题进行逐一记录,对照新图纸,能改的对施工单位提出了纠正措施,同时对弱电施工中恶开劣槽打洞的现象给予坚决的制止,令其返工整改。

经过这段时间监理工作,本人深深体会到在当前监理工作的重要性,作为电气监理应发挥专业性、技术性的职能和特性,用监理工作的成效和事实让甲方和施工单位对监理的地位和作用产生较深刻的感性认识,只有这样才能真正树立起监理单位所具有的:“守法、诚信、公证、科学”的形象和权威。

电力工程专业技术工作总结篇三

xx年3月至现在参加了军粮城、驯海路35kv变电站主变增容工作,军粮城、驯海路、小马场更换10kv真空开关工作,参加了贯庄35kv变电站(xx年底送电)、东丽湖35kv变电站(xx年12月送电)、小马场35kv变电站(xx年11月送电),易地新建工作,新建大毕庄35kv变电站(xx年12月送电、20xx年4月带负荷)、先锋路35kv变电站(20xx年8月送电)。目前作为专业负责开展么六桥110kv变电站全过程建设工作,参加了厂化线等5条35kv线路大修改造工作,主持了农网10kv线路改造工程,在工作中逐步熟悉设备和工作程序,完成工程项目的立项、编制变电站建设及输电线路改造的可行性报告,参与变电站委托设计,参加设计审核工作,参加工程质量验收及资料整理工作,制定工程网络计划图,工程流程图,所有建设改造工程均质量合格,提高了供电能力,满足经济运行的需要,降低线损,提高供电可靠性和电能质量,满足了经济发展对电力的要求,取得了较好的经济和社会效益。

电力工程专业技术工作总结篇四

xx年至xx年9月,作为分公司线损专责人主要开展了以下工作:完成了线损统计计算的微机化工作,应用线损计算统计程序输入表码,自动生成线损报表,并对母线平衡加以分析,主持完成理论线损计算工作,利用理论线损计算程序,准备线损参数图,编制线损拓补网络节点,输入微机,完成35kv、10kv线路理论线损计算工作,为线损分析、降损技术措施的采用提供了理论依据,编制“九五”降损规划,xx-xx各年度降损实施计划,月度、季度、年度的线损分析,积极采取技术措施降低线损,完成贯庄、大毕庄等35kv站10kv电容器投入工作,完成迂回线路、过负荷、供电半径大、小导线等线路的切改、改造工作,xx年关于无功降损节电的论文获市电力企协论文三等奖,荣获市电力公司线损管理工作第二名。参与华北电力集团在天津市电力公司试点,733#线路降损示范工程的改造工作并撰写论文。

电力工程专业技术工作总结篇五

参加制定专业管理制度,包括内容是:供电设备检修管理制度;技改、大修工程管理办法;固定资产管理办法实施细则;供电设备缺陷管理制度;运行分析制度;外委工程管理规定;生产例会制度;线路和变电站检修检查制度;技术进步管理及奖励办法;科技进步及合理化建议管理制度;计算机管理办法、计算机系统操作规程。技术监督管理与考核实施细则;主持制定供电营业所配电管理基本制度汇编。参加制定生产管理标准,内容是:电压和无功管理标准;线损管理标准;经济活动分析管理标准;设备全过程管理标准;主持制定专业管理责任制:线路运行专业工作管理网及各级人员责任制;变压器专业工作管理网及各级人员责任制;防污闪工作管理责任制;防雷工作管理责任制;电缆运行专业工作管理网及各级人员责任制;变压器反措实施细则。主持制定工程建设项目法人(经理)负责制实施细则及管理办法;城乡电网改造工程招投标管理办法(试行);城乡电网改造工程质量管理暂行办法等。

积极开展季节性工作,安排布置年度的重要节日保电工作、重大政治活动保电安排、防汛渡夏工作,各季节反污工作安排。

这些工作的开展,有力地促进了电网安全稳定运行。